Hjælp til montering af ledninger til cirkulationspumpe i version 10 styring.

: 25 apr 2016 19:45
af Kasper_fe
Hej.

Nu har jeg langt om længe fået taget mig sammen til at få monteret ledningerne til pumpen i styringen, men ser nu at L5 hvor den burde tilsluttes allerede er i brug i ledningen ned til brænderen.
Kan jeg bare bruge en af de frie udgange? Og vælge det på styringen?
Og i så fald hvordan skal de monteres?

Re: Hjælp til montering af ledninger til cirkulationspumpe i version 10 styring.

: 25 apr 2016 20:10
af Hjemme teori
L5 er såvidt jeg ved Vandrerist. Da den aldrig er taget i brug, skulle den bare kunne afmonteres.

Men en af de andre udgange er ligeså fin og ja så skal den bare vælges i styringen.

Den skal monteres som var det i L5, bare i den ledige istedet!

Re: Hjælp til montering af ledninger til cirkulationspumpe i version 10 styring.

: 25 apr 2016 20:14
af Kasper_fe
Ok. Det lader til at køre nu. Er det så korrekt forstået at den stop temp der er sat er temperaturen hvor den stopper pumpen, hvis fyret fx er gået ud eller mangler piller?
Og hvad er meningen med start temperaturen? Hvis pumpen altid kører når fyret er i drift?

Re: Hjælp til montering af ledninger til cirkulationspumpe i version 10 styring.

: 25 apr 2016 20:20
af Hjemme teori
Start temperatur er den temperatur pumpen starter ved, når fyret er i drift (og stopper så faktisk igen 10grader under dette i nogle versioner)

Stop temperaturen er den temperatur den stopper ved når fyret er stoppet(eller gået ud som du selv beskriver). Denne kan oftest stilles så lavt så man får tømt al varmen ud af kedlen, i stedet for op i skorstenen. Dog skal du passe på, hvis du har en VVB styret af shunt eller returventil, for risikere du at pumpen tømmer VVB'en. i det tilfælde skal pumpen stoppe over VVB temperatur.

Re: Hjælp til montering af ledninger til cirkulationspumpe i version 10 styring.

: 25 apr 2016 20:55
af Kasper_fe
Okay. Så det vil sige at hvis jeg sætter dem begge til 50 grader så starter pumpen først ved 50 grader under drift. Og pumpen slukkes hvis temperaturen i kedlen kommer under 50 grader?

Re: Hjælp til montering af ledninger til cirkulationspumpe i version 10 styring.

: 25 apr 2016 22:03
af Hjemme teori
Kasper_fe skrev:Okay. Så det vil sige at hvis jeg sætter dem begge til 50 grader så starter pumpen først ved 50 grader under drift. Og pumpen slukkes hvis temperaturen i kedlen kommer under 50 grader?
Ja til det første.

Den anden:
Pumpen stopper først ved 50 grader når fyret er stoppet, er fyret i drift bliver pumpen ved med at køre selvom temperaturen kommer under 50.

Re: Hjælp til montering af ledninger til cirkulationspumpe i version 10 styring.

: 26 apr 2016 04:49
af Kasper_fe
Okay, mange tak for hurtig vejledning.
God dag.