Side 2 af 2

Re: Justering af 16kW

: 13 apr 2016 08:50
af pille bruger
KimP skrev:Må indrømme jeg ikke er så meget inde i styringen endnu. Plejer kun at justere lidt på min simple Baxi.

Kan man direkte aktivere pausefyring et sted som tilvalg, eller det er bare afhængig af set temp og diff. over set temp?

Styring er V7
V7 og V10 kan ikke pausefyre.
Den kan stilles sådan at man får en min, effekt.
Er den for stor, sådan at temperaturen stiger over den mak. tilladte temp. lukker fyret ned og venter på at det hele køler af.
Derefter laver den en opstart.

Re: Justering af 16kW

: 15 apr 2016 12:02
af Zarge
pille bruger skrev: Hvis man har kompressor rens monteret, kan det være en fordel at herden lige køler lidt af.
Det kan løsne fastsiddende materiale.
.
Hvad tænker du af indstillinger her, bøvler lidt med det nemlig...

Re: Justering af 16kW

: 15 apr 2016 12:54
af pille bruger
Zarge skrev:Hvad tænker du af indstillinger her, bøvler lidt med det nemlig...
At man f.eks bruger tidsstyringen, og holder en pause.
Temperaturfaldet kan få det til at løsne sig fra herden.

Jeg kan se at du kun kompressor renser for hver 50 kg.
Prøv med 30 kg.
Blæser rens kunne være 10 min - 4 sek og 55% blæs.

Re: Justering af 16kW

: 15 apr 2016 13:02
af Zarge
I praksis bruger jeg ikke "kg" den renser ved nedlukning... Men måske jeg skal kigge lidt på rense blæs igen...