Side 2 af 5

Re: Neddrosling af 16kw brænder

: 14 mar 2016 13:19
af pointman
pille bruger skrev:Jeg har kigget i dine indstillinger.
Du har AUTOBEREGNING på NEJ
Derfor kan det drille dig lidt med effekten og beregningen af piller.
Du har også sat pumpen ind 2 gange, både i vejrkompenseringen og i menu PUMPE.
Sluk gerne pumpen i vejrkompenseringen, ellers vil det ikke fingere korrekt icon_cheesygrin.gif
Dine blæsertal er højere end forventet, det hænger jo sammen med AUTOBEREGNING på NEJ.
Så mit forslag til dig er at lave en frisk pileafvejning, og en ny grundjustering som vist i manualen side 24
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 15-lo1.pdf
og AUTOBEREGNING på JA :great:
Hej Piller bruger.

Det er helt bevist at jeg har slået Autoberegning fra. Jeg eksperimentere lidt med, at få fyret til at køre med en højere udnyttelsesgrad. lige så snart jeg slå det til, at falder den til 30% og ligger der uden de store udsving. Så snart vejret uden for bliver lunere, så ryger den nemt under 20%.

Så jeg tænkte lidt og køre med lidt lavere antal piller og se om ikke det kunne rykke den op i udnyttelsesgraden.

Jeg har ikke nogen pumper ud over cirkulationspumpen, og den stopper sammen med fyret. Der er ikke nogen vejrkompensering aktiv.

Blæsere har jeg også skruet på, for at den ikke kører for fed ved de lave % tal. Jeg har jo som sagt haft problemer med at den sodede min skorsten til og deraf en skorstensbrand, som rensede den grund ud ;)

Re: Neddrosling af 16kw brænder

: 14 mar 2016 13:23
af pointman
HR LUCCA skrev:Jeg kan anbefale sådan en her http://www.harald-nyborg.dk/search?q=rumtermostat tror du kan spare noget især forår/efterår , selv om jeg syndes 4 tons er ok forbrug , der er sikkert mange der vil være glade for kun og have en varme regning på 8000 kr og året icon_cheesygrin.gif

Hmm... det bliver sku lidt en udfordring, at få trukket et kabel fra rumføleren og hent ned til kælderummet med fyret. Bare det og få TV og Netkabel fra kælderen op i stuen var et weekend projekt ;) Det er sku endnu mere bøvlet og komme til fyrrummet icon_frown.gif

Re: Neddrosling af 16kw brænder

: 14 mar 2016 13:29
af pille bruger
pointman skrev:Hej Piller bruger.

Det er helt bevist at jeg har slået Autoberegning fra. Jeg eksperimentere lidt med, at få fyret til at køre med en højere udnyttelsesgrad. lige så snart jeg slå det til, at falder den til 30% og ligger der uden de store udsving. Så snart vejret uden for bliver lunere, så ryger den nemt under 20%.

Så jeg tænkte lidt og køre med lidt lavere antal piller og se om ikke det kunne rykke den op i udnyttelsesgraden.

Jeg har ikke nogen pumper ud over cirkulationspumpen, og den stopper sammen med fyret. Der er ikke nogen vejrkompensering aktiv.

Blæsere har jeg også skruet på, for at den ikke kører for fed ved de lave % tal. Jeg har jo som sagt haft problemer med at den sodede min skorsten til og deraf en skorstensbrand, som rensede den grund ud ;)

Det er ingen fordel at flytte drift % ved ikke at bruge AUTOBEREGNINGEN
Den eneste du snyder kan være dig selv icon_cheesygrin.gif
Følg vejledningen og få optimal drift af dit fyr.

Re: Neddrosling af 16kw brænder

: 14 mar 2016 13:35
af pointman
pille bruger skrev:Det er ingen fordel at flytte drift % ved ikke at bruge AUTOBEREGNINGEN
Den eneste du snyder kan være dig selv icon_cheesygrin.gif
Følg vejledningen og få optimal drift af dit fyr.

Jeg har sat automeregning aktiv igen.

Den nye v7 styring regulere bedre end den gamle 4.99e styring, men forbruger også flere piller. Ikke at jeg har mega forbrug, men når jeg kan se at min beholdning er mindre i år ved det her tidspunkt, så bruger den en del mere. Det er jo omkring 20% stigning.

Jeg bliver jo nok nødt til og skifte brænderen for at få den op i udnyttelses graden, så den om vinteren kan ligge pænt højt om efterår/forår ligge på middel. Sommertiden slukker jeg alligevel for fyret.

Re: Neddrosling af 16kw brænder

: 14 mar 2016 13:42
af pille bruger
pointman skrev:Jeg har sat automeregning aktiv igen.

Den nye v7 styring regulere bedre end den gamle 4.99e styring, men forbruger også flere piller. Ikke at jeg har mega forbrug, men når jeg kan se at min beholdning er mindre i år ved det her tidspunkt, så bruger den en del mere. Det er jo omkring 20% stigning.

Jeg bliver jo nok nødt til og skifte brænderen for at få den op i udnyttelses graden, så den om vinteren kan ligge pænt højt om efterår/forår ligge på middel. Sommertiden slukker jeg alligevel for fyret.

Hvorfor vil du have den til at ligge højt i % ??????
Den regulerer jo selv det den skal bruge for at holde en ønsket temperatur.

Re: Neddrosling af 16kw brænder

: 14 mar 2016 13:54
af triumph
pointman skrev:Hmm... det bliver sku lidt en udfordring, at få trukket et kabel fra rumføleren og hent ned til kælderummet med fyret. Bare det og få TV og Netkabel fra kælderen op i stuen var et weekend projekt ;) Det er sku endnu mere bøvlet og komme til fyrrummet icon_frown.gif
http://dk.rs-online.com/web/p/digitale- ... r/7194152/

Re: Neddrosling af 16kw brænder

: 14 mar 2016 14:06
af pointman
pille bruger skrev:Hvorfor vil du have den til at ligge højt i % ??????
Den regulerer jo selv det den skal bruge for at holde en ønsket temperatur.
For ellers bliver røgtemp for lav og udnyttelsen af pillerne skulle jo også være bedre.

Jeg havde som sagt problemer med at min skorsten fil glanssod indvending og det endte med at starte en skorstensbrand iflg. min skorstensfejer. Det vil jeg ligesom godt undgå end gang til.

Faktisk så har jeg fået brændt 2 røgføler af den sidste her ind for 6 måneder. Så jeg skal have fundet en løsning, inden jeg risikere at brand i huset.

Jeg har fulgt grundindstilling og justeret efter udseende af bålet, men det lader til ikke at være godt nok eller også så er brænderen simpelthen alt for stor efterhånden, som jeg får lavet noget ved husets utætheder. :)

Men jeg kan som sagt godt bruge en lun garage, så det kan være jeg bare skal fyre løs og sørge for at mine motorcykler står lunt året rundt icon_cheesygrin.gif

Re: Neddrosling af 16kw brænder

: 14 mar 2016 14:09
af pointman
Se det var faktisk ikke så dum en lille sag. Er det en du selv har eller kender nogen som bruger den?

Re: Neddrosling af 16kw brænder

: 14 mar 2016 14:16
af triumph
Jeg har modellen der ikke er trådløs (den trådløse fantes ikke for 8 år siden, da jeg købte den) Den er fantastisk

Re: Neddrosling af 16kw brænder

: 14 mar 2016 15:58
af pille bruger
pointman skrev:For ellers bliver røgtemp for lav og udnyttelsen af pillerne skulle jo også være bedre.

Jeg havde som sagt problemer med at min skorsten fil glanssod indvending og det endte med at starte en skorstensbrand iflg. min skorstensfejer. Det vil jeg ligesom godt undgå end gang til.

Faktisk så har jeg fået brændt 2 røgføler af den sidste her ind for 6 måneder. Så jeg skal have fundet en løsning, inden jeg risikere at brand i huset.

Jeg har fulgt grundindstilling og justeret efter udseende af bålet, men det lader til ikke at være godt nok eller også så er brænderen simpelthen alt for stor efterhånden, som jeg får lavet noget ved husets utætheder. :)

Men jeg kan som sagt godt bruge en lun garage, så det kan være jeg bare skal fyre løs og sørge for at mine motorcykler står lunt året rundt icon_cheesygrin.gif

Udnyttelsen af brændslet skal være optimalt, og det justeres med lufttallene, og korrekte tal i autoberegning.
At justere luft tallene op for at få en højere røgtemperatur er stik modsat, det sænker jo virkningsgraden.
For meget luft giver glanssod, så lav en korrekt grundjustering ifølge manualen.
Den korrekte måde at hæve røg temperaturen er ved at hæve ønsket kedeltemperatur, at isolere røgrør,
og evt afmontere retarder i kedlen.