Hej Piller bruger.pille bruger skrev:Jeg har kigget i dine indstillinger.
Du har AUTOBEREGNING på NEJ
Derfor kan det drille dig lidt med effekten og beregningen af piller.
Du har også sat pumpen ind 2 gange, både i vejrkompenseringen og i menu PUMPE.
Sluk gerne pumpen i vejrkompenseringen, ellers vil det ikke fingere korrekt
Dine blæsertal er højere end forventet, det hænger jo sammen med AUTOBEREGNING på NEJ.
Så mit forslag til dig er at lave en frisk pileafvejning, og en ny grundjustering som vist i manualen side 24
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 15-lo1.pdf
og AUTOBEREGNING på JA
Det er helt bevist at jeg har slået Autoberegning fra. Jeg eksperimentere lidt med, at få fyret til at køre med en højere udnyttelsesgrad. lige så snart jeg slå det til, at falder den til 30% og ligger der uden de store udsving. Så snart vejret uden for bliver lunere, så ryger den nemt under 20%.
Så jeg tænkte lidt og køre med lidt lavere antal piller og se om ikke det kunne rykke den op i udnyttelsesgraden.
Jeg har ikke nogen pumper ud over cirkulationspumpen, og den stopper sammen med fyret. Der er ikke nogen vejrkompensering aktiv.
Blæsere har jeg også skruet på, for at den ikke kører for fed ved de lave % tal. Jeg har jo som sagt haft problemer med at den sodede min skorsten til og deraf en skorstensbrand, som rensede den grund ud