Side 1 af 1

Opstarts PID driller, eller?

: 21 dec 2015 19:02
af baggadap
Hej alle

Se lige min nabos fyr:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bodilsen

Det startede op kl 15 og pendler op og ned og falder først til ro efter et par timer. Kan jeg justere mig ud af det, eller er det den faste opstarts PID der driller?
P=2.3
I=0.10

Mvh Mathias

Re: Opstarts PID driller, eller?

: 21 dec 2015 21:52
af Hjemme teori
Ja, det er opstarts PI der driller.

I kan nedgradere til .0521 så forsvinder opstartsproblemet. Der kan så opstå et andet problem, hvis fyret når 10 grader under setpkt. (feks. efter VVB drift) så kan det være meeeegeeet lang tid om at komme op i temperatur igen.