Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Ubrændte piller

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Besvar
Brugeravatar
MortenW
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 615
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Givet likes: 36 gange
Modtaget likes: 6 gange

Re: Ubrændte piller

Indlæg af MortenW » 25 dec 2015 09:59

godsejeren skrev:Har det virket med mere luft og go jul
En juleaften med et par timer i fyrrummet :cry:

Kl. 17.00 går fyret ud med ALARM - "varm skakt" 52 grader - og ALARM "Stik Afmonteret" Der ligger en ordenlig kage på herden, som jeg fjerner og får skakten kølet ned, ved at bruge manuel styring af blæser.

Frem til kl. 23.00 har jeg 3 stop med alarm varm skakt. Vi sænker nu temperaturen på alle radiatorer i huset og har kørt igennem i nat uden problemer, ingen tændinger. Temperaturen i skakten er højre end "normal" nu 46 grader plejer at ligge på 38. :cry:


Brugeravatar
godsejeren
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1201
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 57 gange

Re: Ubrændte piller

Indlæg af godsejeren » 25 dec 2015 10:35

MortenW skrev:En juleaften med et par timer i fyrrummet :cry:

Kl. 17.00 går fyret ud med ALARM - "varm skakt" 52 grader - og ALARM "Stik Afmonteret" Der ligger en ordenlig kage på herden, som jeg fjerner og får skakten kølet ned, ved at bruge manuel styring af blæser.

Frem til kl. 23.00 har jeg 3 stop med alarm varm skakt. Vi sænker nu temperaturen på alle radiatorer i huset og har kørt igennem i nat uden problemer, ingen tændinger. Temperaturen i skakten er højre end "normal" nu 46 grader plejer at ligge på 38. :cry:
Sikke en aften. Min skakt temperatur ligger tit på 45-48 grader det ser jeg ikke som et problem har min alarm sat til 55 grader. Men hvorfor mon den skriver stik afmonteret
Jens overfyrmester på godset
scotte bs1016 med semirens sommerherd og V6.79 sat i drift 13/8-2013 kl.16.10.
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk

Brugeravatar
MortenW
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 615
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Givet likes: 36 gange
Modtaget likes: 6 gange

Re: Ubrændte piller

Indlæg af MortenW » 25 dec 2015 10:48

godsejeren skrev:Sikke en aften. Min skakt temperatur ligger tit på 45-48 grader det ser jeg ikke som et problem har min alarm sat til 55 grader. Men hvorfor mon den skriver stik afmonteret
Godt spørgsmål :great:

Jeg skiller hele p.... ad nu og renser for gu ved hvilken gang :|

Brugeravatar
godsejeren
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1201
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 57 gange

Re: Ubrændte piller

Indlæg af godsejeren » 25 dec 2015 11:32

Har du prøvet at stille på p og i led måske at det står for højt og dermed reagere for hurtigt med at hælde piller ind. Når det så når setpunkt skruer det hurtigt ned igen og der så kan ligge en masse piller i skuffen samt på herden og deraf den høje skakt temperatur. Jeg ved ikke om det kan være sådan noget der driller der skal vi nok have fat i @pillebruger
Jens overfyrmester på godset
scotte bs1016 med semirens sommerherd og V6.79 sat i drift 13/8-2013 kl.16.10.
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk

Flammen
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1521
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Mit fyr: Woody 20kw 6.69 m. iltstyring og komp re
Areal: 170
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6990
Geografisk sted: vestjylland, Ulfborg
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 53 gange

Re: Ubrændte piller

Indlæg af Flammen » 25 dec 2015 11:49

godsejeren skrev:Sikke en aften. Min skakt temperatur ligger tit på 45-48 grader det ser jeg ikke som et problem har min alarm sat til 55 grader. Men hvorfor mon den skriver stik afmonteret
det skriver den, når der ingen forbindelse er til NTC føleren (skakt temp)


Brugeravatar
MortenW
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 615
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Givet likes: 36 gange
Modtaget likes: 6 gange

Re: Ubrændte piller

Indlæg af MortenW » 25 dec 2015 12:09

Flammen skrev:det skriver den, når der ingen forbindelse er til NTC føleren (skakt temp)


Ja, men hvordan kan temperaturen så ændre sig hvis der igen forbindelse er til føleren?

Jeg har haft alt skilt ad igen og se fint rent ud, er ved og starte fyret op nu.

Brugeravatar
MortenW
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 615
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Givet likes: 36 gange
Modtaget likes: 6 gange

Re: Ubrændte piller

Indlæg af MortenW » 25 dec 2015 12:12

godsejeren skrev:Har du prøvet at stille på p og i led måske at det står for højt og dermed reagere for hurtigt med at hælde piller ind. Når det så når setpunkt skruer det hurtigt ned igen og der så kan ligge en masse piller i skuffen samt på herden og deraf den høje skakt temperatur. Jeg ved ikke om det kan være sådan noget der driller der skal vi nok have fat i @pillebruger
det har "piilebruger" frarådet tidligere i tråden :great:

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Ubrændte piller

Indlæg af pille bruger » 25 dec 2015 12:19

Mere blæs på.
1 eller 2 mere op.
De piller skal bare have en rigelig mængde luft.
Så kan du altid gå ned i lufttal, når du har fået det til at brænde.
Gå til den 5 op og så skruer du nedad icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
MortenW
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 615
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Givet likes: 36 gange
Modtaget likes: 6 gange

Re: Ubrændte piller

Indlæg af MortenW » 25 dec 2015 12:21

pille bruger skrev:Mere blæs på.
1 eller 2 mere op.
De piller skal bare have en rigelig mængde luft.
Så kan du altid gå ned i lufttal, når du har fået det til at brænde.
Gå til den 5 op og så skruer du nedad icon_cheesygrin.gif
Jeg gir den 2 mere på alle parameter :great:

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Ubrændte piller

Indlæg af pille bruger » 25 dec 2015 12:24

godsejeren skrev:Har du prøvet at stille på p og i led måske at det står for højt og dermed reagere for hurtigt med at hælde piller ind. Når det så når setpunkt skruer det hurtigt ned igen og der så kan ligge en masse piller i skuffen samt på herden og deraf den høje skakt temperatur. Jeg ved ikke om det kan være sådan noget der driller der skal vi nok have fat i @pillebruger
Det her er et spørgsmål om at brænde pillerne af, uden at fylde herden op med aske.
Derfor vil det ikke hjælpe på forbrændingen at stille på PI reguleringen.
Når den brænder rent, så er det muligt at han skal regulere PI indstillingen,
men så skal vi lige have en graf at kigge på icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Besvar