Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Eltænder kører konstant
-
- Stoker I
- Indlæg: 1
- Tilmeldt: 28 nov 2015 12:00
Eltænder kører konstant
Jeg stod i går morges op til et fyr der var løbet tør for piller men som havde en alarm for varmskakt, ca 88 grader. Da jeg kom hjem fra arbejde var skakten stadig meget varm. Jeg kunne så se at varmelegemet var rødglødende. Jeg har har pillet brænderen ud. Selvom fyrert er slukket af brugeren sender det stadig 230 volt ud på eltænder udgangen. Nogen der ved hvad det kan skyldes?
- T-mek
- Stoker XVI
- Indlæg: 1654
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4990
- Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
- Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
- Givet likes: 43 gange
- Modtaget likes: 86 gange
Re: Eltænder kører konstant
Komponent i udgang er kortsluttet/defekt så den står konstant med spænding.Danielklausen skrev:Jeg stod i går morges op til et fyr der var løbet tør for piller men som havde en alarm for varmskakt, ca 88 grader. Da jeg kom hjem fra arbejde var skakten stadig meget varm. Jeg kunne så se at varmelegemet var rødglødende. Jeg har har pillet brænderen ud. Selvom fyrert er slukket af brugeren sender det stadig 230 volt ud på eltænder udgangen. Nogen der ved hvad det kan skyldes?
Det er set før.
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.