instilling af v7 BS1016 10kw semi

Indlæg af MadsALarsen »

er jeg evt så heldig at der er nogen i nørheden af mig (Blistrup / Græsted / Nordsjælland) der har top styr på indjustering af v7 styring, som vil hjælpe mig med indstilling da jeg syntes den fare op og ned hele tiden???

:shock:

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: instilling af v7 BS1016 10kw semi

Indlæg af pille bruger »

MadsALarsen skrev:er jeg evt så heldig at der er nogen i nørheden af mig (Blistrup / Græsted / Nordsjælland) der har top styr på indjustering af v7 styring, som vil hjælpe mig med indstilling da jeg syntes den fare op og ned hele tiden???

:shock:
Er styringen på StokerCloud?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
paw
Stoker XIV
Stoker XIV
14
Indlæg: 951
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange

Re: instilling af v7 BS1016 10kw semi

Indlæg af paw »

Ellers tjek denne her, http://www.mhes.dk/
Der er det hele, selv video er der med.
Er den på nettet, stokercloud ?
MadsALarsen
Stoker II
Stoker II
8
Indlæg: 37
Tilmeldt: 25 aug 2015 19:30
Mit fyr: Scotte BS 1016
Areal: 133 m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3230

Re: instilling af v7 BS1016 10kw semi

Indlæg af MadsALarsen »

ja har skrevet den ind i min profil

http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... fam-larsen
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: instilling af v7 BS1016 10kw semi

Indlæg af pille bruger »

MadsALarsen skrev:ja har skrevet den ind i min profil

http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... fam-larsen
Sæt gerne linket ind i din signatur :great:

Det ser ud som en spare pumpe der ikke rigtig kan finde sit leje.
Prøv at sætte den på en konstant ydelse.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

MadsALarsen
Stoker II
Stoker II
8
Indlæg: 37
Tilmeldt: 25 aug 2015 19:30
Mit fyr: Scotte BS 1016
Areal: 133 m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3230

Re: instilling af v7 BS1016 10kw semi

Indlæg af MadsALarsen »

Ja det kan du da ha ret i!!
prøver at stille på den imorgen takker

pille bruger skrev:Sæt gerne linket ind i din signatur :great:

Det ser ud som en spare pumpe der ikke rigtig kan finde sit leje.
Prøv at sætte den på en konstant ydelse.
MadsALarsen
Stoker II
Stoker II
8
Indlæg: 37
Tilmeldt: 25 aug 2015 19:30
Mit fyr: Scotte BS 1016
Areal: 133 m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3230

Re: instilling af v7 BS1016 10kw semi

Indlæg af MadsALarsen »

Så er den stillet til stabil mellem hastighed, så nu er det blevet mere stabilt men syntes den køre lidt højt i %
??
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: instilling af v7 BS1016 10kw semi

Indlæg af pille bruger »

MadsALarsen skrev:Så er den stillet til stabil mellem hastighed, så nu er det blevet mere stabilt men syntes den køre lidt højt i %
??
Drift % er meget afhængig af at der er udført en korrekt pilleafvejning + indstilling af luft.
Jeg kan se at du lavede en afvejning i går.
Fik du vejet på en god digitalvægt ?
Og indtastede du den korrekte afvejning ? icon_cheesygrin.gif
Ellers er det sådan at fyret indstiller effekten til det der er nødvendigt for at opretholde en ønsket temperatur.
Vil du sænke drift effekten, så skal du aftage mindre varme. 8)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
MadsALarsen
Stoker II
Stoker II
8
Indlæg: 37
Tilmeldt: 25 aug 2015 19:30
Mit fyr: Scotte BS 1016
Areal: 133 m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3230

Re: instilling af v7 BS1016 10kw semi

Indlæg af MadsALarsen »

Ja afvejede 3 gange indenfor 15 g så det var fint!! Men ja det kan godt være jeg aftager for meget varme til at komme længere ned i % men nu køre Det da nogenlunde jævnt.

Indstilling af luft kan jeg vel ikke når jeg ikke har iltstyring??
paw
Stoker XIV
Stoker XIV
14
Indlæg: 951
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange

Re: instilling af v7 BS1016 10kw semi

Indlæg af paw »

tjek den her, http://www.mhes.dk/ , især videoerne er fine til en nybegynder :great: