Scotte vvb-prioritering og brændeovn...?

: 12 okt 2015 21:32
af geldboks
Jeg har installeret en nbe trevejsventil til styring af min varmvandsprioritering. Trevejsventilen virker som den skal, og afbryder forsyningen til huset når der laves varmt vand. Det giver mig dog et problem, da jeg inde i mit hus har monteret en brændeovn med vandtank, som er tilsluttet centralvarmen. Når forsyningen til huset afbrydes, stoppes flowet igennem brændeovnen, som så begynder at koge. Med andre ord kan vi ikke bruge varmt vand når brændeovnen er tændt, og det skal der selvfølgelig gøres noget ved.

Kan opsætningen for trevejsventilen ændres så den aldrig lukker helt af for huset? Eller kan den på en eller anden måde modificeres så hussiden ikke spærres helt af?

Jeg ville lige høre om ovenstående var muligt, før jeg begynder at bygge om på anlægget. Alternativet er en tovejsventil, men så taler vi ombygning og penge op af lommen... (:

På forhånd tak

Hilsen Dan

Re: Scotte vvb-prioritering og brændeovn...?

: 12 okt 2015 21:58
af pille bruger
geldboks skrev:Jeg har installeret en nbe trevejsventil til styring af min varmvandsprioritering. Trevejsventilen virker som den skal, og afbryder forsyningen til huset når der laves varmt vand. Det giver mig dog et problem, da jeg inde i mit hus har monteret en brændeovn med vandtank, som er tilsluttet centralvarmen. Når forsyningen til huset afbrydes, stoppes flowet igennem brændeovnen, som så begynder at koge. Med andre ord kan vi ikke bruge varmt vand når brændeovnen er tændt, og det skal der selvfølgelig gøres noget ved.

Kan opsætningen for trevejsventilen ændres så den aldrig lukker helt af for huset? Eller kan den på en eller anden måde modificeres så hussiden ikke spærres helt af?

Jeg ville lige høre om ovenstående var muligt, før jeg begynder at bygge om på anlægget. Alternativet er en tovejsventil, men så taler vi ombygning og penge op af lommen... (:

På forhånd tak

Hilsen Dan
Hvad med en pumpe på brændeovnen ?
Man kan ikke lave om på funktionen af ventilen, uden at skulle lave om på rørføringen.

Re: Scotte vvb-prioritering og brændeovn...?

: 13 okt 2015 05:34
af Zarge
Hvis man er lidt fiks på fingrene er det måske muligt at modificere ventilen lidt (motor delen) så ventilen ikke køre helt over... Altså flytte endestoppet, så ventilen ikke lukket helt af for huset... Men det kommer nok an på hvordan ventilen er opbygget...

Re: Scotte vvb-prioritering og brændeovn...?

: 13 okt 2015 16:42
af Hjemme teori
geldboks skrev:Jeg har installeret en nbe trevejsventil til styring af min varmvandsprioritering. Trevejsventilen virker som den skal, og afbryder forsyningen til huset når der laves varmt vand. Det giver mig dog et problem, da jeg inde i mit hus har monteret en brændeovn med vandtank, som er tilsluttet centralvarmen. Når forsyningen til huset afbrydes, stoppes flowet igennem brændeovnen, som så begynder at koge. Med andre ord kan vi ikke bruge varmt vand når brændeovnen er tændt, og det skal der selvfølgelig gøres noget ved.

Kan opsætningen for trevejsventilen ændres så den aldrig lukker helt af for huset? Eller kan den på en eller anden måde modificeres så hussiden ikke spærres helt af?

Jeg ville lige høre om ovenstående var muligt, før jeg begynder at bygge om på anlægget. Alternativet er en tovejsventil, men så taler vi ombygning og penge op af lommen... (:

På forhånd tak

Hilsen Dan
Brændeovnen bør/skal da have sin egen pumpe. Så kan det måske også laves så den kan lave varmt vand, så fyret slet ikke behøves køre når brændeovnen laver nok.
Måske det kan fikses når det kommer solvarmestyring til NBE fyrene. Styringen er jo nok ligeglad om det er en brændeovn eller solvarme, der laver varmen. Så skal der bare en pumpe. et par følere og 2 kontraventiler, så skulle det kunne spille. (måske rørføringen lige skal vendes på brændeovnen, det lyder som om du varmer på returen)