Scotte BS1016: Kedeltemperatur kommer ikke op

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Besvar
tbesand
Stoker II
Stoker II
16
Indlæg: 32
Tilmeldt: 17 feb 2008 12:32
Mit fyr: Scotte BS1016
Areal: 200
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7742
Dagligt forbrug: 50
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Amtoft, Nordjylland
Har takket: 2 gange
Kontakt:

Scotte BS1016: Kedeltemperatur kommer ikke op

Indlæg af tbesand »

Hej alle

er der nogen her der har en idé hvad det kan skyldes at min Scotte kører på 100% drift og kedeltemperaturen alligevel ulmer omkring de 40 grader og kommer ikke højere op?
Jeg kører uden vejrkompensering, uden tidsstyring.
Se den her: http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... rnbabyburn
Mvh, /Thomas
Scotte BS1016, 160 m2, 6 m2 solfanger, nordenfjords
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... rnbabyburn

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Scotte BS1016: Kedeltemperatur kommer ikke op

Indlæg af pille bruger »

tbesand skrev:Hej alle

er der nogen her der har en idé hvad det kan skyldes at min Scotte kører på 100% drift og kedeltemperaturen alligevel ulmer omkring de 40 grader og kommer ikke højere op?
Jeg kører uden vejrkompensering, uden tidsstyring.
Se den her: http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... rnbabyburn
Mvh, /Thomas
Jeg kigger når de får strøm på clouden igen icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Scotte BS1016: Kedeltemperatur kommer ikke op

Indlæg af pille bruger »

tbesand skrev:Hej alle

er der nogen her der har en idé hvad det kan skyldes at min Scotte kører på 100% drift og kedeltemperaturen alligevel ulmer omkring de 40 grader og kommer ikke højere op?
Jeg kører uden vejrkompensering, uden tidsstyring.
Se den her: http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... rnbabyburn
Mvh, /Thomas
Dine indstillinger ser ok ud.
Når jeg ser på pillegrafen ser det ud som om at du aftager al den effekt fyret kan lave.
Så er der et par oplagte muligheder
1) du bruger mere varme end du kan producere.
2) der er et problem med pilletilførslen.
3) fyret/brænderen er samlet forkert.

Kører ext. snegl ok ?
Du kan lave en pille afvejning og se om den er ligesom den plejer.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
tbesand
Stoker II
Stoker II
16
Indlæg: 32
Tilmeldt: 17 feb 2008 12:32
Mit fyr: Scotte BS1016
Areal: 200
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7742
Dagligt forbrug: 50
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Amtoft, Nordjylland
Har takket: 2 gange
Kontakt:

Re: Scotte BS1016: Kedeltemperatur kommer ikke op

Indlæg af tbesand »

Hej Michael

tak for svaret.
Jeg har fået lavet en afvejning og den har godt nok vist et helt andet resultat end da vi lavede opsætningen første gang (for 5 uger siden).
Den gang var afvejningen på 1320 g og i dag er den på omkr. 950 g - sjovt nok de samme piller.
Jeg har så lagt mærke til at der er en del smuld i den externe snegl. Det må være det der udgør forskellen, eller hvad?
Kan det undgås?
Mvh, /T
Scotte BS1016, 160 m2, 6 m2 solfanger, nordenfjords
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... rnbabyburn
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Scotte BS1016: Kedeltemperatur kommer ikke op

Indlæg af pille bruger »

tbesand skrev:Hej Michael

tak for svaret.
Jeg har fået lavet en afvejning og den har godt nok vist et helt andet resultat end da vi lavede opsætningen første gang (for 5 uger siden).
Den gang var afvejningen på 1320 g og i dag er den på omkr. 950 g - sjovt nok de samme piller.
Jeg har så lagt mærke til at der er en del smuld i den externe snegl. Det må være det der udgør forskellen, eller hvad?
Kan det undgås?
Mvh, /T
Ja, der er stor forskel på pille afvejningen efter nogen tid.
Godt at du fik vejet af.

Der vil altid være smuld.
For at binde smuldet til pillerne, så hæld 1 dl. olie på toppen, når du har fyld magasinet op.
Olien binder smuldet til pillerne, og så kører det hele op og bliver brændt af. icon_cheesygrin.gif

Sæt gerne linket til dit fyr ind i din signatur :great:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Kigan
Stoker XI
Stoker XI
15
Indlæg: 512
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm

Re: Scotte BS1016: Kedeltemperatur kommer ikke op

Indlæg af Kigan »

når den externe snegl doser piller under drift, lyder det som om den løber lidt tiltage når den er færdig med at doser?
Sådan gjorde den hos mig en gang der kørte fyret og 100 % uden at det kunne lever noget varme.
Mvh
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2

Besvar