vvb priotering 2 / 3 vejs

Indlæg af Jubibamse » 13 sep 2015 21:19

Jeg vil gerne have vvb priotering på mit anlæg, og var egentilig ved at bestile en 3 vejs ventil.
Men kom til at tænke på om en 2 vejs ventil kan virke modsat, altså at den kunne lukke i stedet for åbne når vvb kalder på varme?
Er der nogen der ved om det er muligt?
Det er en scotte version 7.


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: vvb priotering 2 / 3 vejs

Indlæg af pille bruger » 14 sep 2015 07:19

Jubibamse skrev:Jeg vil gerne have vvb priotering på mit anlæg, og var egentilig ved at bestile en 3 vejs ventil.
Men kom til at tænke på om en 2 vejs ventil kan virke modsat, altså at den kunne lukke i stedet for åbne når vvb kalder på varme?
Er der nogen der ved om det er muligt?
Det er en scotte version 7.
I styringen er der mulighed for at vælge en udgang.
Vil man have udgangen til at virke "omvendt" kan udgngen inverteres ( NO - NC )
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Jubibamse
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 03 aug 2015 09:13

Re: vvb priotering 2 / 3 vejs

Indlæg af Jubibamse » 14 sep 2015 19:32

Super
Tak for hurtigt svar :great: