: 16 aug 2015 14:55
af scottefan
Hej
Er der nogle, der kan hjælpe mig med ur styring,jeg har alarm på at brænderen har tændt mere end 10 gange,
det sidste døgn,anlægget er monteret igår, og det tøffer bare der ud af :great:
men vil gerne have det til at køre til varmt vand og gulv varme ,i vores gamle men hyggelig hus,
er ved at monterer varme shunt i forbindelse fyr skift .
Nybegynderen

Re: Urstyring

: 16 aug 2015 16:05
af pille bruger
scottefan skrev:Hej
Er der nogle, der kan hjælpe mig med ur styring,jeg har alarm på at brænderen har tændt mere end 10 gange,
det sidste døgn,anlægget er monteret igår, og det tøffer bare der ud af :great:
men vil gerne have det til at køre til varmt vand og gulv varme ,i vores gamle men hyggelig hus,
er ved at monterer varme shunt i forbindelse fyr skift .
Nybegynderen
Husker jeg rigtigt, er det en V7 eller V10 styring du har.
Opdater den, og brug tidsstyringen.
Rød blok = slukket - Blå = natsænkning - Grøn = drift.

Og så er det bare en serviceoplysning, ikke en alarm, at du har mange optændinger hvert døgn. icon_cheesygrin.gif

Re: Urstyring

: 16 aug 2015 16:28
af scottefan
tak for serviceoplysning :)
ja det glemte jeg ,det er en V10 den har version 10.0522,
skal jeg bare sætte fyret, til at starte op 2 timer før jeg skal bruge det varmevand,og skal jeg så vælge nat sænkning,eller slukket i de perioder hvor fyret ikke skal køre

Re: Urstyring

: 16 aug 2015 17:40
af pille bruger
scottefan skrev:tak for serviceoplysning :)
ja det glemte jeg ,det er en V10 den har version 10.0522,
skal jeg bare sætte fyret, til at starte op 2 timer før jeg skal bruge det varmevand,og skal jeg så vælge nat sænkning,eller slukket i de perioder hvor fyret ikke skal køre
Der er en tidsstyring til det varme vand, i menu VVB.
Der er en anden tidsstyring til varme, i menu Kedel.

Så kan du bestemme i hvilket tidsrum den må lave varmt vand, og hvornår den må lave varme.
De to tidsstyringer må gerne overlappe hinanden.
Mangler der varmt vand, prioriteres det højest.

Re: Urstyring

: 16 aug 2015 20:26
af scottefan
ja jeg fandt ud af ,at jeg var komme til lave tidsstyring vvb,men jeg har ikke vvb priotering på anlægget,
men har lavet følgende på kedel ,er det helt tosset, men jeg kan se at cirkulations pumpe står stille når fyret er stoppet,
hvad mangler jeg at koble til new15

Re: Urstyring

: 16 aug 2015 22:01
af J-B
Det ser fint nok ud med tiderne, men det kan være at det er nok med 2 timer af gangen i stedet for 4 timer, der må du prøve dig frem.
Hvis pumpen er koblet til styringen, så stiller du den under pumpe ( :wink: ) pumpestart er den temperatur som fyret skal være over før pumpen starter, har du kedeltemp. på 65 vil pumpestart på 50 være fint og pumpestop er når fyret er stoppet/ikke i drift, sætter du den til 55-60 grader så undgår du at hive varme ud af din VVB.
Det er det der er smart ved at styringen styrer pumpen :great:

Re: Urstyring

: 17 aug 2015 19:06
af scottefan
tak for svar, det prøver jeg, jeg kan godt se at det køler hurtigt af, så jeg prøver ,med 2 timer, så må jeg se hvad der sker,
med forbruget. :wink:

Re: Urstyring

: 17 aug 2015 19:14
af pille bruger
scottefan skrev:tak for svar, det prøver jeg, jeg kan godt se at det køler hurtigt af, så jeg prøver ,med 2 timer, så må jeg se hvad der sker,
med forbruget. :wink:
Er din stop temperatur til pumpen 40 gr. ?
Har du valgt den rigtige kedeltemperatur ?
Shunt temperatur ?
Har du lavet en afvejning ?

Hvis du sætter linket til din styring ind i din signatur, vil det være nemmere at hjælpe dig.

Re: Urstyring

: 17 aug 2015 22:28
af scottefan
Hej
Ja pumpestop er 40 gr. da jeg ikke har varmt vands prio. har gulvvarme ,jeg gerne vil holde gang i
Kedel temp. 60 gr.
jeg har lavet afvejning i lørdags ind jeg startede fyret op
Shunt er sat til 55 gr.
Håber det siger dig noget, det med linket er jeg ikke helt skarp i new16

Re: Urstyring

: 18 aug 2015 06:54
af pille bruger
scottefan skrev:Hej
Ja pumpestop er 40 gr. da jeg ikke har varmt vands prio. har gulvvarme ,jeg gerne vil holde gang i
Kedel temp. 60 gr.
jeg har lavet afvejning i lørdags ind jeg startede fyret op
Shunt er sat til 55 gr.
Håber det siger dig noget, det med linket er jeg ikke helt skarp i new16
Når der er rensemekanik i kedlen, vil du sikkert få for lav røgtemperatur, når kedeltemperaturen er 60 gr.
Problemet kan være kondens i skorsten eller i bunden af kedlen.
Prøv 65 eller 70 gr.
Fint med afvejningen.
Lav gerne en ny om et par dage, når det hele lige har kørt sig til.
Shunttemperatur er ok.
Men pumpestop er for lav.
Når du ikke har 2 eller 3 vejsventil der lukker helt af til vvb, vil du ved nedlukning kunne komme til at tømme vvb for varmt vand.
Derfor bør den op på samme eller højere temperatur end vvb.