Hej.
@skottedor. Ja det var også det jeg skrev tidligere.
@Pillebruger. Når keddeltemp er min 60gr og shunten er 55gr så skal keddel temp være 65gr. Fremløbstemp vil jo i den enkelte installation være en afvejning mellem koldest mulig fremløb og så radiatorenes kapassitet. Hvis fremløb kommer ned på 60gr som er minimum så taber den lidt over gården og det tager for lang tid at opvarme vvb. Jeg har derfor uanset shunt alligevel kørt med 65gr fremløb. Jeg tror at i og med at jeg valgte at stille fyret 25m væk i garagen så må jeg tåle et vist tab af den grund. Hvis jeg fik en af de andre shunte så kunne jeg sætte den til 45gr, men hvis fremløb stadig er 65gr så er det vel i princippet lige meget om retur er 45eller55gr. Der skal jo leveres lige mange kwh til huset ved en given afkøling.
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Esbe shuntventil
- kovas
- Stoker XVI
- Indlæg: 1748
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Modtaget likes: 17 gange
Re: Esbe shuntventil
Mange hilsner Kovas.
Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh
Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9827
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Esbe shuntventil
Det er det så ikke.kovas skrev:Hej.
@skottedor. Ja det var også det jeg skrev tidligere.
@Pillebruger. Når keddeltemp er min 60gr og shunten er 55gr så skal keddel temp være 65gr. Fremløbstemp vil jo i den enkelte installation være en afvejning mellem koldest mulig fremløb og så radiatorenes kapassitet. Hvis fremløb kommer ned på 60gr som er minimum så taber den lidt over gården og det tager for lang tid at opvarme vvb. Jeg har derfor uanset shunt alligevel kørt med 65gr fremløb. Jeg tror at i og med at jeg valgte at stille fyret 25m væk i garagen så må jeg tåle et vist tab af den grund. Hvis jeg fik en af de andre shunte så kunne jeg sætte den til 45gr, men hvis fremløb stadig er 65gr så er det vel i princippet lige meget om retur er 45eller55gr. Der skal jo leveres lige mange kwh til huset ved en given afkøling.
Hvis der ikke er nok kedeltemperatur, lukker den ikke.
Dermed er der mulighed for at der ikke er varme i sidste radiator når du har mest brug for varmen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- kovas
- Stoker XVI
- Indlæg: 1748
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Modtaget likes: 17 gange
Re: Esbe shuntventil
Hej Pillebruger.pille bruger skrev: Det er det så ikke.
Hvis der ikke er nok kedeltemperatur, lukker den ikke.
Dermed er der mulighed for at der ikke er varme i sidste radiator når du har mest brug for varmen.
Det her forstår jeg ikke hvad er det du agumentere imod
Mange hilsner Kovas.
Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh
Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9827
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Esbe shuntventil
Det er dit valg af returtemperatur.kovas skrev: Hej Pillebruger.
Det her forstår jeg ikke hvad er det du agumentere imod
Det er ikke helt lige meget hvad der vælges.
Jeg har fremhævet det med rødt.
Og fremløbstemperatur bestemmes ikke ud fra varmeafsætningen ( radiatorer/gulvvarme )
Skal den sænkes, bruges en fremløbsshunt.
Returtemperaturen bestemmes af producenten, og for at den kan opnås, skal fremløbet tilpasses.
Her vælges en ESBE 55 gr.
Skal den fungere optimalt, skal fremløb være 10 gr. varmere.
Dermed skal fremløb være mindst 65gr.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- kovas
- Stoker XVI
- Indlæg: 1748
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Modtaget likes: 17 gange
Re: Esbe shuntventil
Hej Pillebruger.
Måske snakker vi forbi hinanden. Det jeg mente var at producenten foreskriver mindste frem som 60gr. Og max 15gr under på shunt (retur). så siger du at ved en esbe skal fremløb være 10gr over shunten. Det jeg så prøver at sige er at jeg under alle omstændigheder vil vælge 65gr i fremløb. Som du siger er nødvendig for en esbe på 55gr. Det er jo ikke mig der har valgt at sætte en esbe 55gr på returen. Jeg prøver bare at finde ud af hvorfor den i den grad er lagt for had her på stokerpro.
Angående fremløbsshunt kan det godt være at det er det rigtige men når der nu ikke er en sådan, så må fremløb jo være lig keddeltemp. Som så skal være min 60 og som jeg har sat på 65gr (også før jeg havde hørt om dine 10grforskel) simpelthen for at få en fornuftig balance mellem flow og radiatorkapasitet. Hvis vi så i et tankeeksperiment skifter til den shunt du anbefaler uden i øvrigt at ændre andet, så kunne jeg nedsætte returen til 50 i stedet for de 55 som den er nu. Jeg tvivler på den store gevinst.
Måske snakker vi forbi hinanden. Det jeg mente var at producenten foreskriver mindste frem som 60gr. Og max 15gr under på shunt (retur). så siger du at ved en esbe skal fremløb være 10gr over shunten. Det jeg så prøver at sige er at jeg under alle omstændigheder vil vælge 65gr i fremløb. Som du siger er nødvendig for en esbe på 55gr. Det er jo ikke mig der har valgt at sætte en esbe 55gr på returen. Jeg prøver bare at finde ud af hvorfor den i den grad er lagt for had her på stokerpro.
Angående fremløbsshunt kan det godt være at det er det rigtige men når der nu ikke er en sådan, så må fremløb jo være lig keddeltemp. Som så skal være min 60 og som jeg har sat på 65gr (også før jeg havde hørt om dine 10grforskel) simpelthen for at få en fornuftig balance mellem flow og radiatorkapasitet. Hvis vi så i et tankeeksperiment skifter til den shunt du anbefaler uden i øvrigt at ændre andet, så kunne jeg nedsætte returen til 50 i stedet for de 55 som den er nu. Jeg tvivler på den store gevinst.
Mange hilsner Kovas.
Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh
Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9827
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Esbe shuntventil
Når man vælger en shunt der er fast indstillet på 55 gr. må kedeltemperaturen være mindst 10 gr. højere.kovas skrev:Hej Pillebruger.
Måske snakker vi forbi hinanden. Det jeg mente var at producenten foreskriver mindste frem som 60gr. Og max 15gr under på shunt (retur). så siger du at ved en esbe skal fremløb være 10gr over shunten. Det jeg så prøver at sige er at jeg under alle omstændigheder vil vælge 65gr i fremløb. Som du siger er nødvendig for en esbe på 55gr. Det er jo ikke mig der har valgt at sætte en esbe 55gr på returen. Jeg prøver bare at finde ud af hvorfor den i den grad er lagt for had her på stokerpro.
Angående fremløbsshunt kan det godt være at det er det rigtige men når der nu ikke er en sådan, så må fremløb jo være lig keddeltemp. Som så skal være min 60 og som jeg har sat på 65gr (også før jeg havde hørt om dine 10grforskel) simpelthen for at få en fornuftig balance mellem flow og radiatorkapasitet. Hvis vi så i et tankeeksperiment skifter til den shunt du anbefaler uden i øvrigt at ændre andet, så kunne jeg nedsætte returen til 50 i stedet for de 55 som den er nu. Jeg tvivler på den store gevinst.
Derved bliver kedeltemperatren 55 gr. + 10 gr. = 65 gr.
Den kan vælges højere, alt efter skorstensforhold eller kedelforhold.
Men den kan ikke vælges mindre, for så virker ESBE shunten ikke optimalt.
ESBE ventilen er ikke lagt for had, den har bare sine skavanker, f.eks. at den ofte hænger fast,
hvorved der ikke sker regulering af returtemperaturen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- kovas
- Stoker XVI
- Indlæg: 1748
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Modtaget likes: 17 gange
Re: Esbe shuntventil
Hej Pille bruger.pille bruger skrev: Når man vælger en shunt der er fast indstillet på 55 gr. må kedeltemperaturen være mindst 10 gr. højere.
Derved bliver kedeltemperatren 55 gr. + 10 gr. = 65 gr.
Den kan vælges højere, alt efter skorstensforhold eller kedelforhold.
Men den kan ikke vælges mindre, for så virker ESBE shunten ikke optimalt.
ESBE ventilen er ikke lagt for had, den har bare sine skavanker, f.eks. at den ofte hænger fast,
hvorved der ikke sker regulering af returtemperaturen.
Jeg synes jeg skriver det samme som dig At jeg hele tiden har valgt 65gr. Alligevel får jeg den opfattelse at jeg er forkert på den? Jeg mener ikke at jeg har snakket om at vælge den lavere end de 65. Bare at producenten foreskriver mindst 60gr.Har godt nok svært ved at forstå det (hvad du retter på)
Men tak for den tid du har brugt. Jeg sover nu fint med esben ovre i garagen.
Mange hilsner Kovas.
Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh
Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh