Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Luft i kedlen

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Besvar
pelaidda
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 22
Tilmeldt: 14 jul 2014 12:17
Mit fyr: Scotte BS1016 10kW
Areal: 200m2 fra 1877
Brændsel: Piller og sol
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 17
Årligt forbrug: gæt 7tons
Geografisk sted: Ringsted

Luft i kedlen

Indlæg af pelaidda » 28 apr 2015 20:56

Jeg satte nyt Scotte 10kw i Blackstar op forrige weekend.
Alt virker efterhånden fint efter en del justeringer og ændringer på det gamle setup fra brændefyret.
Jeg har i den forbindelse haft vand på og af systemet 3 gange for at lave ændringer.
Den første gang jeg fyldte vand på havde jeg ikke nogen problemer med luft, men anden og tredje gang har jeg haft en del luft i kedlen.
Jeg har forsøgt alle de velmenende råd her fra Stokerpro. Dog handler de fleste af indlæggene om luft i radiatorer etc, men det har jeg fået væk.
Der er monteret automatisk udluftning, (købte Shuntsæt på Hedestoker) samt på solvarmen som også er tilsluttet og begge udluftere virker.
Det virker som om luften bare klukker rundt inde i kedlen. Det varmer fint, men det er til at blive sindssyg af at høre den ret høje klukken i værkstedet, og jeg kan slet ikke forstå at luften skulle kunne blive stående der, med den måde der fyldes vand på.
Har prøvet at sætte fuld skrue på cirk.pumpe.
Slukke cirk.pumpe
Hæve vandtrykket til 2,5 bar
Sænke vandtrykket til 0,5 bar
Nu kører systemet med ca 1,5bar

Nogen gode ideer?????

Mvh
Lasse


Brugeravatar
HR LUCCA
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 47 gange

Luft i kedlen

Indlæg af HR LUCCA » 28 apr 2015 21:51

pelaidda skrev:Jeg satte nyt Scotte 10kw i Blackstar op forrige weekend.
Alt virker efterhånden fint efter en del justeringer og ændringer på det gamle setup fra brændefyret.
Jeg har i den forbindelse haft vand på og af systemet 3 gange for at lave ændringer.
Den første gang jeg fyldte vand på havde jeg ikke nogen problemer med luft, men anden og tredje gang har jeg haft en del luft i kedlen.
Jeg har forsøgt alle de velmenende råd her fra Stokerpro. Dog handler de fleste af indlæggene om luft i radiatorer etc, men det har jeg fået væk.
Der er monteret automatisk udluftning, (købte Shuntsæt på Hedestoker) samt på solvarmen som også er tilsluttet og begge udluftere virker.
Det virker som om luften bare klukker rundt inde i kedlen. Det varmer fint, men det er til at blive sindssyg af at høre den ret høje klukken i værkstedet, og jeg kan slet ikke forstå at luften skulle kunne blive stående der, med den måde der fyldes vand på.
Har prøvet at sætte fuld skrue på cirk.pumpe.
Slukke cirk.pumpe
Hæve vandtrykket til 2,5 b


Sænke vandtrykket til 0,5 bar
Nu kører systemet med ca 1,5bar

Nogen gode ideer?????

Mvh
Lasse
Det forsvinder nok stille og roligt efter nogle dage :wink: hvis du ikke kan klare lyden så længe kan prøve og lade fyret køre fuld skrue , åben vinduerne så du kan komme af med varmen og lad det køre et par timer , det kan være det hjælper :)

bennylar
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 587
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Brændsel: piller
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Givet likes: 104 gange
Modtaget likes: 42 gange

Luft i kedlen

Indlæg af bennylar » 28 apr 2015 21:56

Jeg tilsætter gerne lidt opvaskemiddel, det bryder overflade spændingen på vandet, det plejer at hjælpe. . Har et gulv hvor varmeslangen åbenbart har fået en lille bue op og det gav problemer fik det råd m opvaskemiddel og det virker.. du skal også lade vandet løbe stille når du fylder på så udluftere kan "følge"med, det er også en vvs'ers råd..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif

pelaidda
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 22
Tilmeldt: 14 jul 2014 12:17
Mit fyr: Scotte BS1016 10kW
Areal: 200m2 fra 1877
Brændsel: Piller og sol
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 17
Årligt forbrug: gæt 7tons
Geografisk sted: Ringsted

Luft i kedlen

Indlæg af pelaidda » 28 apr 2015 22:17

bennylar skrev:Jeg tilsætter gerne lidt opvaskemiddel, det bryder overflade spændingen på vandet, det plejer at hjælpe. . Har et gulv hvor varmeslangen åbenbart har fået en lille bue op og det gav problemer fik det råd m opvaskemiddel og det virker.. du skal også lade vandet løbe stille når du fylder på så udluftere kan "følge"med, det er også en vvs'ers råd..

Jeg prøver det med opvaskemidlet, det giver god mening, og er i hvert fald nemt og billigt at prøve af :great:

newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 13 gange

Luft i kedlen

Indlæg af newpas » 28 apr 2015 22:31

Har du "bagfald" på kedlen?


Lille put i kedlen
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 198
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 1 gang

Luft i kedlen

Indlæg af Lille put i kedlen » 29 apr 2015 00:04

Prøv evt. at slukke for omløberen og løsne den øverste union så evt. luft her kan komme ud.

pelaidda
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 22
Tilmeldt: 14 jul 2014 12:17
Mit fyr: Scotte BS1016 10kW
Areal: 200m2 fra 1877
Brændsel: Piller og sol
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 17
Årligt forbrug: gæt 7tons
Geografisk sted: Ringsted

Luft i kedlen

Indlæg af pelaidda » 29 apr 2015 06:54

newpas skrev:Har du "bagfald" på kedlen?
Den havde jeg ikke tænkt på, da det står samme sted som mit gamle brændefyr. Det må være minimalt, hvis der er bagfald, har nemlig selv støbt gulvet :roll: . Men det skal tjekkes. Om ikke andet, så kan det måske sende luften videre, ved at provokere det lidt ud af vage. ....

pelaidda
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 22
Tilmeldt: 14 jul 2014 12:17
Mit fyr: Scotte BS1016 10kW
Areal: 200m2 fra 1877
Brændsel: Piller og sol
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 17
Årligt forbrug: gæt 7tons
Geografisk sted: Ringsted

Luft i kedlen

Indlæg af pelaidda » 29 apr 2015 06:55

Lille put i kedlen skrev:Prøv evt. at slukke for omløberen og løsne den øverste union så evt. luft her kan komme ud.
Tak for ideen, men det virker slet ikke som om luften kommer ud af kedlen. Kommer det det, så skal jeg nok få luften væk....

pelaidda
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 22
Tilmeldt: 14 jul 2014 12:17
Mit fyr: Scotte BS1016 10kW
Areal: 200m2 fra 1877
Brændsel: Piller og sol
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 17
Årligt forbrug: gæt 7tons
Geografisk sted: Ringsted

Luft i kedlen

Indlæg af pelaidda » 02 maj 2015 08:58

pelaidda skrev:
Den havde jeg ikke tænkt på, da det står samme sted som mit gamle brændefyr. Det må være minimalt, hvis der er bagfald, har nemlig selv støbt gulvet :roll: . Men det skal tjekkes. Om ikke andet, så kan det måske sende luften videre, ved at provokere det lidt ud af vage. ....
Hej NEWPAS.
Jeg havde lidt bagfald på kedlen. Det er rettet, og det hjalp lidt.
Jeg tror at der nu er nemmere udgang og så kommer det sidste luft ud over tid.

Mvh
Lasse

newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 13 gange

Luft i kedlen

Indlæg af newpas » 02 maj 2015 10:12

funnyanimation28.gif (hvad sagde jeg) :oops:


Besvar