Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Fotosensor registrerer ikke lux

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
pelaidda
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 22
Tilmeldt: 14 jul 2014 12:17
Mit fyr: Scotte BS1016 10kW
Areal: 200m2 fra 1877
Brændsel: Piller og sol
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 17
Årligt forbrug: gæt 7tons
Geografisk sted: Ringsted

Fotosensor registrerer ikke lux

Indlæg af pelaidda » 19 apr 2015 19:08

Hej
Jeg har lige sat en ny Blackstar med et 10kW Scotte pillebrænder op.
Det er mit første pillefyr, men har haft brændefyr siden jeg var barn og er skovfoged, så er vant til biobrændsel :great:
Alt er gået fint med opsætningen, kører styring V10 og er på Stokercloud. Brugernavn:pelaidda.
Jeg har for første gang fyret op i da og det gik mægtigt indtil fyret havde kørt en times tid. Herefter begyndte den at skrive at den ikke havde registreret lys i mere end 2 minutter. Fyret gik derefter ud pga mere end 4 minutters fravær af lys. Fyret kørte ellers fint og der var masser af flamme.
Jeg røg på Stokerforum og har forsøgt at eftersøge problemet.
1. Der er ingen ophobning af piller i sneglen.
2. Fotosensor er sådan en flad fætter med nogle tråde i på en lille plade, som er popnittet på sneglerummet.
3. Da jeg havde afmonteret brænder og sat stikket i og skifteviss hold min hånd for pillehullet og flyttede hånden, så skiftede den fra 100 lux til 0 lux, så den virker fint nok.
4. når der tændes igen så registrerer den 100 lux i en periode, men pludselig går den i 0lux. Har prøvet at lade fyret køre videre og afmontere pillerøret og lyse direkte på cellen, men intet resultat. Kører jeg fingeren henover cellen, kører den lynhurtigt op på 100 lux, men falder efter 3-5 sekunder igen ned på 0 lux. Pludselig registrer den 100 lux i en meget kort periode for at falde ned igen til 0. Fyret er i dag gået ud 3 gange, pga for lang tid, hvor fotocellen ikke registrerer lys. Så snart jeg slukker alarmen starter den op med 100lux igen og kører sådan i en periode.
5. ingen sod eller andet på fotosensor.
6. lux kan ikke registreres både ved høj og lav effekt, så det er heller ikke det.

Kan ikke helt se hoved og hale i det.
Kører styring version 10.052 opdateret i dag.

Er der nogen der kan hjælpe mig???

Mvh
Lasse


Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 7985
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Givet likes: 1380 gange
Modtaget likes: 796 gange

Fotosensor registrerer ikke lux

Indlæg af Lintz » 19 apr 2015 20:06

Du er vel ikke så heldig at have en ekstra foto-sensor liggende for at se om det er en periodisk fejl på sensoren.

- Vender den rigtigt når den er monteret ?
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.

pelaidda
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 22
Tilmeldt: 14 jul 2014 12:17
Mit fyr: Scotte BS1016 10kW
Areal: 200m2 fra 1877
Brændsel: Piller og sol
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 17
Årligt forbrug: gæt 7tons
Geografisk sted: Ringsted

Fotosensor registrerer ikke lux

Indlæg af pelaidda » 19 apr 2015 20:14

Lintz skrev:Du er vel ikke så heldig at have en ekstra foto-sensor liggende for at se om det er en periodisk fejl på sensoren.

- Vender den rigtigt når den er monteret ?
Jeg har endnu ikke fået et reservedelslager, da det er første dag fyret er i gang. :oops:
Så desværre har jeg ikke en ekstra fotosensor. Desuden har jeg lidt svært ved at se hvordan den lige skiftes, da den er nittet fast, og der er dæleme ikke meget plads at rode med for en almindelig popnitte-tang.... :|

Kan ikke se hvordan den skal vende anderledes.
Desuden virker den jo 100% i korte perioder.

Mvh
Lasse

Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 7985
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Givet likes: 1380 gange
Modtaget likes: 796 gange

Fotosensor registrerer ikke lux

Indlæg af Lintz » 19 apr 2015 20:19

Den er IKKE nittet fast - Det er kun soklen som er.
Prøv at kigge ordentlig efter - Den kan sagtens tages ud.

Vi har en bruger herinde som kun bor ca 15 km i fugleflugt fra dig som altid er hjælpsom en weekend hvis man skulle mangle.
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.

pelaidda
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 22
Tilmeldt: 14 jul 2014 12:17
Mit fyr: Scotte BS1016 10kW
Areal: 200m2 fra 1877
Brændsel: Piller og sol
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 17
Årligt forbrug: gæt 7tons
Geografisk sted: Ringsted

Fotosensor registrerer ikke lux

Indlæg af pelaidda » 19 apr 2015 20:28

Lintz skrev:Den er IKKE nittet fast - Det er kun soklen som er.
Prøv at kigge ordentlig efter - Den kan sagtens tages ud.

Vi har en bruger herinde som kun bor ca 15 km i fugleflugt fra dig som altid er hjælpsom en weekend hvis man skulle mangle.
Hmmmm, jeg må lige have pudset læsebrillerne og have skilt brænderen ad igen i morgen og se efter. Har ikke lige villet udøve vold, sådan den første dag jeg roder med det. :) Tror du det har nogen som helst effekt at vende den????

Vil meget gerne have navnet på den hjælpsomme bruger. Så længe det ikke misbruges, er det rart at have en ven i nødens stund :great:

Mvh
Lasse


Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 7985
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Givet likes: 1380 gange
Modtaget likes: 796 gange

Fotosensor registrerer ikke lux

Indlæg af Lintz » 19 apr 2015 20:36

pelaidda skrev:
Hmmmm, jeg må lige have pudset læsebrillerne og have skilt brænderen ad igen i morgen og se efter. Har ikke lige villet udøve vold, sådan den første dag jeg roder med det. :) Tror du det har nogen som helst effekt at vende den????

Vil meget gerne have navnet på den hjælpsomme bruger. Så længe det ikke misbruges, er det rart at have en ven i nødens stund :great:

Mvh
Lasse

Den skal selvfølgelig vende med føler mod bålet.
Vedhæftet fotos er af en reserveføler som jeg har liggende - Sådan ser den ud når den er afmonteret. Måske det hjælper dig lidt.

Har givet brugeren et "spark" via en PB.
2015-04-19 20.28.21.jpg
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.

Brugeravatar
john m
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 813
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Brændsel: træpiller
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 33 gange
Modtaget likes: 28 gange

Fotosensor registrerer ikke lux

Indlæg af john m » 19 apr 2015 20:46

Lintz skrev:

Den skal selvfølgelig vende med føler mod bålet.
Vedhæftet fotos er af en reserveføler som jeg har liggende - Sådan ser den ud når den er afmonteret. Måske det hjælper dig lidt.
De nye modeller har en flad sensor som ganske rigtigt er nittet fast bag i kamret
2015-04-19 20.28.21.jpg
Senest rettet af john m 19 apr 2015 20:50, rettet i alt 1 gang.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"

Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 86 gange

Fotosensor registrerer ikke lux

Indlæg af T-mek » 19 apr 2015 20:46

Lintz skrev:

Den skal selvfølgelig vende med føler mod bålet.
Vedhæftet fotos er af en reserveføler som jeg har liggende - Sådan ser den ud når den er afmonteret. Måske det hjælper dig lidt.

Har givet brugeren et "spark" via en PB.
2015-04-19 20.28.21.jpg
Det er ikke den type lys-føler som er monteret på de nyere brændere.
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.

pelaidda
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 22
Tilmeldt: 14 jul 2014 12:17
Mit fyr: Scotte BS1016 10kW
Areal: 200m2 fra 1877
Brændsel: Piller og sol
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 17
Årligt forbrug: gæt 7tons
Geografisk sted: Ringsted

Fotosensor registrerer ikke lux

Indlæg af pelaidda » 19 apr 2015 20:48

Lintz skrev:

Den skal selvfølgelig vende med føler mod bålet.
Vedhæftet fotos er af en reserveføler som jeg har liggende - Sådan ser den ud når den er afmonteret. Måske det hjælper dig lidt.

Har givet brugeren et "spark" via en PB.
2015-04-19 20.28.21.jpg
Tak skal du have, bare du nu ikke sparker for hårdt!!!! icon_cheesygrin.gif

Den sensor du viser der, er også den jeg har kunnet finde frem til er den mest gængse model og det er dem, der skrives en del om på Stokerpro, men min sensor ser sådan her ud:
Billede

Kan godt se der er et lille hul, men det så i mine øjne ud til at være en nitte, men tjekker i morgen.
Mvh
Lasse

Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 7985
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Givet likes: 1380 gange
Modtaget likes: 796 gange

Fotosensor registrerer ikke lux

Indlæg af Lintz » 19 apr 2015 20:49

T-mek skrev:
Det er ikke den type lys-føler som er monteret på de nyere brændere.
Ok - Det var jeg så ikke klar over - Beklager :cry:
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.


Besvar