Side 1 af 1

Dykrør, hvilket til shunten?

: 07 apr 2015 18:53
af Torpet
Hi venner
Der medfølger to dykrør til BS1016, eet til shunten og eet til kedelføleren. Det ene dykrør er langt og det andet kort. Har det nogen betydning hvilket man bruger til hvad? Umiddelbart ville jeg bruge det lange til shunten, da dens føler er ret stor, men jeg mener jeg har set et eller andet sted at shunten skal have det korte dykrør (i bunden ved retur)? Hvis nogen kan klare et lille hurtigt svar ville det være super :).

Dykrør, hvilket til shunten?

: 07 apr 2015 19:04
af dannidines
Hele føleren fra shunten skal kunne være i dykrøret da den ikke skal køles ned af omgivelserne = den store dyklomme :)

Dykrør, hvilket til shunten?

: 07 apr 2015 19:05
af Torpet
Tusind tak dannidines, så er det problem væk :).