slukket men snejl bliver ved med at køre

: 04 apr 2015 09:46
af mortenc
hej når fyret går tom får piller har jeg lagt mærke til at snejlen i brænderen bliver ved med at køre, tænkte ikke mere over det, men så nu ville jeg lige rense fyret så har slukket det for en ½ time siden og den kører stadig. hvorfor?? den burde være slukket helt ned.

16kw v10.0522

slukket men snejl bliver ved med at køre

: 04 apr 2015 16:11
af pille bruger
mortenc skrev:hej når fyret går tom får piller har jeg lagt mærke til at snejlen i brænderen bliver ved med at køre, tænkte ikke mere over det, men så nu ville jeg lige rense fyret så har slukket det for en ½ time siden og den kører stadig. hvorfor?? den burde være slukket helt ned.

16kw v10.0522
Du har mange alarmer hvor den mangler brændsel i lav drift + fejloptændinger.
Prøv med en ny pilleafvejning, og en grundjustering at fyret.
Jeg kan se at du har haft slukket for strømmen, det kunne være derfor at sneglen køre.

slukket men snejl bliver ved med at køre

: 04 apr 2015 19:15
af H.S
Hej
Kører den så snart at der er strøm på styring (også efter den har været slukket for styring/ Norsk reset)
(i Manuel udgang kører den også der hvis den er off eks hvis blæser tændes (kan ikke lige huske om output relæ er slukket når ingen udgang er aktiv :roll: ))
Hvis Ja tyder det på en defekt udgang (enten Triac eller MOC)

Hvis den kører konstant vil det give mangel på brændsel pga. den hele tiden tømmer snegl
i stedet for at kører i step x gange pr min.
Den ext. snegl kører som eks. kun hver 80 sek. ved lav drift og derved er der stor chance for at bålet går ud

slukket men snejl bliver ved med at køre

: 05 apr 2015 00:07
af T-mek
H.S skrev:Hej
Kører den så snart at der er strøm på styring (også efter den har været slukket for styring/ Norsk reset)
(i Manuel udgang kører den også der hvis den er off eks hvis blæser tændes (kan ikke lige huske om output relæ er slukket når ingen udgang er aktiv :roll: ))
Hvis Ja tyder det på en defekt udgang (enten Triac eller MOC)

Hvis den kører konstant vil det give mangel på brændsel pga. den hele tiden tømmer snegl
i stedet for at kører i step x gange pr min.
Den ext. snegl kører som eks. kun hver 80 sek. ved lav drift og derved er der stor chance for at bålet går ud
Lige et tillægs spørgsmål: bruges der samme type optokobler og triac i V 6.xx, V 7.xx & V 10.xx styringerne...?

slukket men snejl bliver ved med at køre

: 05 apr 2015 00:57
af mortenc
Grunden til fejloptændingerne i går var fordi jeg slukkede fyret for at give den den store rens. Jeg havde så i min iver med at blæse brænderen ren fået skubbet tænderen væk fra herden. og de mange alarmer med den mangler brændsel er nok en gang i ugen når den løber tør (er ikke god til at fylde på før den er helt tom)
men feks i fredags løb den tør for piller kl 6:23 da jeg kom hjem kl 18:45 kørte intern snejl. Men idag da jeg slukkede fyret kl 9:18 gik der ca 45min, før den slukkede intern snejl, selvom den havde lukket ned ifølge styring.
har lige stået i en 5-10min og kigget ned på sneglen og den kører hele tiden.
prøver lige at lukke den ned og tage strømmen og ser hvad der sker.

slukket men snejl bliver ved med at køre

: 05 apr 2015 01:13
af mortenc
jeg slukkede for fyret og sneglen kørte stadig. tog strømmen helt fra i 1min. satte strømmen til igen og når styringen så er klar kommer der et klik fra styringen og sneglen begynder igen, nu ser jeg lige hvor lang tid det går inden den stopper og prøver at se om den starter med blæseren.
kan det måske løses med en reset og opdatering?? eller er det byt til nyt?? den er kun 3½ måned gammel (styring)

slukket men snejl bliver ved med at køre

: 05 apr 2015 01:58
af mortenc
den stoppede med at køre efter ca 35-40min. med det samme jeg gik ind i manuel udgange klikkede det fra styringen og den begyndte at køre. jeg prøvede at aktivere alle udgangene en efter en, men ingen ændring. så snart jeg går ud af manuel udgang, stopper den igen og starter igen når jeg går ind i manuel udgang igen.

tror jeg prøver en reset imorgen.