Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Modulere ikke ved akkutank-drift.?

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
andersen09
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 61
Tilmeldt: 07 jan 2015 15:00
Mit fyr: Scotte Mini 10kw
Areal: 150
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20 kg
Geografisk sted: Hesselager, Fyn

Modulere ikke ved akkutank-drift.?

Indlæg af andersen09 » 02 feb 2015 11:42

Hej med jer...

Jeg har lidt problemer med at få min Scotte til at modulere, når jeg køre over i akkutanken.
Jeg har monteret en føler i i/på tanken og når temp nåes på føler(akkutank), slukker fyret... Jeg ville hellere have at fyret kørte ned i drift, fremfor tænde/slukke hele tiden.

Hvad kan jeg gøre her.??

PFT
Kenneth


Landlyst
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4479
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
Areal: 200kvm+ 60kvm
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 12 gange

Modulere ikke ved akkutank-drift.?

Indlæg af Landlyst » 02 feb 2015 12:06

Hvorfor akkutank?

Brugeravatar
martin_b
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 957
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Sønderjylland
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Modulere ikke ved akkutank-drift.?

Indlæg af martin_b » 02 feb 2015 12:08

Jamen, når temperaturen er nået, hvorfor vil du så have fyret til at fortsætte med at køre?
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs* - trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Modulere ikke ved akkutank-drift.?

Indlæg af pille bruger » 02 feb 2015 12:32

andersen09 skrev:Hej med jer...

Jeg har lidt problemer med at få min Scotte til at modulere, når jeg køre over i akkutanken.
Jeg har monteret en føler i i/på tanken og når temp nåes på føler(akkutank), slukker fyret... Jeg ville hellere have at fyret kørte ned i drift, fremfor tænde/slukke hele tiden.

Hvad kan jeg gøre her.??

PFT
Kenneth
Hvis det er en V7 eller V10 styring kan du,
bruge udefølern og sæt temperatur valget i menu vejrkompensering.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

andersen09
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 61
Tilmeldt: 07 jan 2015 15:00
Mit fyr: Scotte Mini 10kw
Areal: 150
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20 kg
Geografisk sted: Hesselager, Fyn

Modulere ikke ved akkutank-drift.?

Indlæg af andersen09 » 02 feb 2015 12:42

Ok tak, det vil jeg lige prøve :)

Jeg har akkutank på, fordi jeg har en del solfanger til forår/efterår og akkumulere varmen der.


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Modulere ikke ved akkutank-drift.?

Indlæg af pille bruger » 02 feb 2015 13:28

andersen09 skrev:Ok tak, det vil jeg lige prøve :)

Jeg har akkutank på, fordi jeg har en del solfanger til forår/efterår og akkumulere varmen der.
Er din styring på StokerCloud ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

andersen09
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 61
Tilmeldt: 07 jan 2015 15:00
Mit fyr: Scotte Mini 10kw
Areal: 150
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20 kg
Geografisk sted: Hesselager, Fyn

Modulere ikke ved akkutank-drift.?

Indlæg af andersen09 » 02 feb 2015 14:37

pille bruger skrev:
Er din styring på StokerCloud ?
Det er den nu... Hvordan linker jeg.??

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Modulere ikke ved akkutank-drift.?

Indlæg af pille bruger » 02 feb 2015 14:51

andersen09 skrev:
Det er den nu... Hvordan linker jeg.??
Højreklik på menu linjen, og sæt linket ind i tekstboksen med et højreklik igen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

andersen09
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 61
Tilmeldt: 07 jan 2015 15:00
Mit fyr: Scotte Mini 10kw
Areal: 150
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20 kg
Geografisk sted: Hesselager, Fyn

Modulere ikke ved akkutank-drift.?

Indlæg af andersen09 » 02 feb 2015 18:20

pille bruger skrev:
Højreklik på menu linjen, og sæt linket ind i tekstboksen med et højreklik igen.
Det var mere om jeg skal være logget ind eller ej... Jeg prøver med denne: http://stokercloud.dk/dev/andersen09.html

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Modulere ikke ved akkutank-drift.?

Indlæg af pille bruger » 02 feb 2015 19:09

andersen09 skrev:
Det var mere om jeg skal være logget ind eller ej... Jeg prøver med denne: http://stokercloud.dk/dev/andersen09.html
Når jeg kigger på dine indstillinger er drift% begrænset til 20% til 40%.
T5 føler er aktiv, men vejrkompenseringen er ikke aktiv.
Temperaturene i vejrkompenseringen er for lave til det du skal bruge dem til.
Din kedel temperatur er for høj, i forhold til det du skal bruge vejrkompenseringen til.
Du har valgt ext. stoptemperatur til 61 gr. men en stop difference på kun 2 gr.
Det vil give mange start / stop.
Aktiver vejrkompenseringen, og sæt temperaturene til det du skal op på.
Sæt min 10% drift, og max 100% drift.
Slet stop temperaturen, så vil dit fyr modulere og køre hele tiden som er det du ønsker.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Besvar