Vil ikke modulere

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Miklsh
Stoker I
Stoker I
9
Indlæg: 27
Tilmeldt: 29 jan 2015 14:04

Vil ikke modulere

Indlæg af Miklsh »

Godaften

Jeg oplever problemer med mit blacstar fyr, som ikke modulere ned når det når setpunkt, jeg har vejet piller, indstillet blæser, renset brænder, jeg har reset styring og lagt nyeste version ind igen.

Nu har jeg sat det til Max 65% i ydelse for at spare lidt piller, så det står bare på 65 heletiden også selvom temp er over setpunkt.

Kan jeg have en defekt styring ? V10

Skal lige siges jeg har kørt en sæson hvor det modulerede fint. Og lagde sig på 20% når det var ved at nå set punkt

Miklsh
Stoker I
Stoker I
9
Indlæg: 27
Tilmeldt: 29 jan 2015 14:04

Vil ikke modulere

Indlæg af Miklsh »

Min PID er 1,2 0,8. Ku nogen ha forslag til ændring ?
Brugeravatar
martin_b
Stoker XIV
Stoker XIV
12
Indlæg: 957
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Sønderjylland
Blevet takket: 1 gang
Kontakt:

Vil ikke modulere

Indlæg af martin_b »

Prøv at sætte I ned til 0,3 eller 0,4.
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs* - trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html
Miklsh
Stoker I
Stoker I
9
Indlæg: 27
Tilmeldt: 29 jan 2015 14:04

Vil ikke modulere

Indlæg af Miklsh »

Hjælper ikke ....
Brugeravatar
Oldgaard
Stoker XVII
Stoker XVII
16
Indlæg: 2525
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Kontakt:

Vil ikke modulere

Indlæg af Oldgaard »

Er nød til at spørge, selv om jeg næsten kender svaret ;)
minimum står på 10% ? ( det er før set at folk har overset det ;) )
er den på nettet ?
Som Aaen sagde : ok, det er osse bare for at have sagerne. hvis nu at der skulle komme en landmand op i mig

Bor du på Midtsjælland og står en aften og mangler fotoføler eller eltænder til scotte/woody så giv mig en pm

Miklsh
Stoker I
Stoker I
9
Indlæg: 27
Tilmeldt: 29 jan 2015 14:04

Vil ikke modulere

Indlæg af Miklsh »

Brugeravatar
mortenc
Stoker IV
Stoker IV
11
Indlæg: 118
Tilmeldt: 22 aug 2012 18:13
Mit fyr: Scotte Mini Plus 16kw
Areal: 200
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Årligt forbrug: 4-5t
Geografisk sted: Vojens - Sønderjylland
Blevet takket: 2 gange

Vil ikke modulere

Indlæg af mortenc »

hvad står Ydelse stigning/minut til?
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Vil ikke modulere

Indlæg af pille bruger »

Miklsh skrev:Ja den står på 10 %

http://Www.stokercloud.dk/dev/mikkel4560.html
Hvis du gerne vil have den til at regulere, så skal din I værdi være mindre.
Prøv 0.10
Sæt min ydelse til 10% og max ydelse til 100%
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Miklsh
Stoker I
Stoker I
9
Indlæg: 27
Tilmeldt: 29 jan 2015 14:04

Vil ikke modulere

Indlæg af Miklsh »

Stigning minut står til 5 %

I er rettet til 0.1
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Vil ikke modulere

Indlæg af pille bruger »

Miklsh skrev:Stigning minut står til 5 %

I er rettet til 0.1
Så mangler du lige at øge drift% så den kan levere den varme du har brug for.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/