Svingende kedeltemperatur
Hej
Jeg har lige fået styring 7 og har sammenlignet lidt med andre brugere, og synes at kedeltemperaturen hopper meget op og ned.. Jeg kan se at andre nærmest har en hel jævn kedeltemperatur..
Har det nogen betydning for effektiviteten af fyret? Altså er en mere glat kurve mere effektiv eller mindre?
Jeg har taget et screenshot af mine nuværende PID indstillinger (online data er i min signatur).
Er der iøvrigt nogen der kan sige mig, hvor i webinterfacet eller på selve styringen jeg kan se antallet af opstarter? Troede det måske var en grafindstilling, men kan ikke finde den.
Mvh Rasmus
Jeg har lige fået styring 7 og har sammenlignet lidt med andre brugere, og synes at kedeltemperaturen hopper meget op og ned.. Jeg kan se at andre nærmest har en hel jævn kedeltemperatur..
Har det nogen betydning for effektiviteten af fyret? Altså er en mere glat kurve mere effektiv eller mindre?
Jeg har taget et screenshot af mine nuværende PID indstillinger (online data er i min signatur).
Er der iøvrigt nogen der kan sige mig, hvor i webinterfacet eller på selve styringen jeg kan se antallet af opstarter? Troede det måske var en grafindstilling, men kan ikke finde den.
Mvh Rasmus
- fbn
- Stoker IV
- 10
- Indlæg: 119
- Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
- Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
- Areal: 165
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7560
- Årligt forbrug: 3200 kg
- Geografisk sted: Hjerm
- Kontakt:
Svingende kedeltemperatur
Jeg køre med
P = 1.6
I = 0.19
Men det kan svinge meget hvordan folk har det til at stå
P = 1.6
I = 0.19
Men det kan svinge meget hvordan folk har det til at stå
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
-
- Stoker II
- 10
- Indlæg: 35
- Tilmeldt: 28 mar 2014 22:43
- Mit fyr: Woody BS1016 10kw
- Areal: 190
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: 10-18
- Årligt forbrug: 5
Svingende kedeltemperatur
Har ikke ændret på mine PI indstillinger, er også P 2.5 I 0.1 synes det kører ok. Svinger selvfølgelig når der er behov for varme
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Svingende kedeltemperatur
Ja, det har betydning at kurverne hopper.RasmusFynbo skrev:Hej
Jeg har lige fået styring 7 og har sammenlignet lidt med andre brugere, og synes at kedeltemperaturen hopper meget op og ned.. Jeg kan se at andre nærmest har en hel jævn kedeltemperatur..
Har det nogen betydning for effektiviteten af fyret? Altså er en mere glat kurve mere effektiv eller mindre?
Jeg har taget et screenshot af mine nuværende PID indstillinger (online data er i min signatur).
Er der iøvrigt nogen der kan sige mig, hvor i webinterfacet eller på selve styringen jeg kan se antallet af opstarter? Troede det måske var en grafindstilling, men kan ikke finde den.
Mvh Rasmus
Det kan være pga. en sparepumpe at dine grafer er så urolige.
Prøv at sætte den over på noget andet end auto.
Det kan også vær PI tal.
Antal opstarter kan du se i menu "El tænder"
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- RasmusFynbo
- Stoker V
- 13
- Indlæg: 181
- Tilmeldt: 30 okt 2010 17:24
- Mit fyr: Scotte 10kw, Black Star
- Areal: 195
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 2670
- Geografisk sted: Greve, Storkøbenhavn
- Kontakt:
Svingende kedeltemperatur
Jeg har godtnok en sparepumpe, men den står altid på MAX da varmen ellers ikke rigtig når helt rundt i huset (vi har et gammelt enstrenget system), så i praksis varierer den meget lidt i effekt..
Jeg går ud fra at menuen "el tænder" kun er på selve styringsenheden.. Der er i hvert fald ingen information om antal optændinger under eltænder i StokerCloud.
Og hvilken betydning har det at kurverne hopper? Er det af så stor betydning at jeg bør få det rettet ind?
Jeg går ud fra at menuen "el tænder" kun er på selve styringsenheden.. Der er i hvert fald ingen information om antal optændinger under eltænder i StokerCloud.
Og hvilken betydning har det at kurverne hopper? Er det af så stor betydning at jeg bør få det rettet ind?
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Svingende kedeltemperatur
Det var eltændings menuen i styringen.RasmusFynbo skrev:Jeg har godtnok en sparepumpe, men den står altid på MAX da varmen ellers ikke rigtig når helt rundt i huset (vi har et gammelt enstrenget system), så i praksis varierer den meget lidt i effekt..
Jeg går ud fra at menuen "el tænder" kun er på selve styringsenheden.. Der er i hvert fald ingen information om antal optændinger under eltænder i StokerCloud.
Og hvilken betydning har det at kurverne hopper? Er det af så stor betydning at jeg bør få det rettet ind?
Det med kurver er ligesom når man køre bil.
Jo mere man træder på / slipper speederen, jo kortere køre du pr. liter.
Hvis du har lyst til at nørde, ja så kan du spare piller
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker II
- 10
- Indlæg: 35
- Tilmeldt: 28 mar 2014 22:43
- Mit fyr: Woody BS1016 10kw
- Areal: 190
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: 10-18
- Årligt forbrug: 5
Svingende kedeltemperatur
Her har vi et halv isoleret hus(50mm på loft) på 190kvm, varmt vand til 5 personer og et forbrug på 22-25kg, har nørdet en del
- Hellfire
- Stoker IV
- 10
- Indlæg: 132
- Tilmeldt: 30 jan 2014 14:35
- Mit fyr: Scotte Blackstar 1016 mini 10kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: Laxxå
- Dagligt forbrug: 14-16,5 kg
- Årligt forbrug: 3,0T
- Geografisk sted: Norup , Jylland
- Blevet takket: 2 gange
Svingende kedeltemperatur
Det med at varmen ikke rigtigt når rundt i huset kunne måske være en eller flere radiator ventiler der sidder fast !
Med venlig hilsen
Hellfire
Med venlig hilsen
Hellfire
- RasmusFynbo
- Stoker V
- 13
- Indlæg: 181
- Tilmeldt: 30 okt 2010 17:24
- Mit fyr: Scotte 10kw, Black Star
- Areal: 195
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 2670
- Geografisk sted: Greve, Storkøbenhavn
- Kontakt:
Svingende kedeltemperatur
@Hellfire
Det tror jeg nu ikke.. Varmen når fint rundt når pumpen står på MAX.. Jeg tvivler på at cirkulationspumpen har indvirkning på fastgroede ventiler
Det tror jeg nu ikke.. Varmen når fint rundt når pumpen står på MAX.. Jeg tvivler på at cirkulationspumpen har indvirkning på fastgroede ventiler
Svingende kedeltemperatur
Den er godt nok længe om at komme på plads på de ønskede 60°
Hvad står "differens under" til?
Hvad står "differens under" til?