Underlige kurver...

Indlæg af T-mek »

Go' aften..

Fik en styring på nettet med lidt venlig hjælp herinde fra, tak for det.
Det har længe kørt fint, men på et tidspunkt i sidste uge er det begyndt at kører sådan her:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=km8
Se f.eks. bare 24 timer tilbage, er der nogen der har et godt bud på hvad der kan få effekt + temperatur til at stå og spæne sådan op og ned.

Jeg er selv inde på:
Shunt
Forkert P & I
Dum radiator termostat

(det er ikke mit anlæg, så fejl retning foregår sådan lidt remote...)

Byd..
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Underlige kurver...

Indlæg af pille bruger »

T-mek skrev:Go' aften..

Fik en styring på nettet med lidt venlig hjælp herinde fra, tak for det.
Det har længe kørt fint, men på et tidspunkt i sidste uge er det begyndt at kører sådan her:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=km8
Se f.eks. bare 24 timer tilbage, er der nogen der har et godt bud på hvad der kan få effekt + temperatur til at stå og spæne sådan op og ned.

Jeg er selv inde på:
Shunt
Forkert P & I
Dum radiator termostat

(det er ikke mit anlæg, så fejl retning foregår sådan lidt remote...)

Byd..
Ja, der er for meget P faktor.
Prøv med P = 1.5 og I = 0.10
og opdater styringen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
10
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange

Underlige kurver...

Indlæg af T-mek »

pille bruger skrev:
Ja, der er for meget P faktor.
Prøv med P = 1.5 og I = 0.10
og opdater styringen.
Rettet, ser hvad der sker.
Opdatering af styring bliver en dag jeg er ved siden af den.
/ Christian