Go' aften..
Fik en styring på nettet med lidt venlig hjælp herinde fra, tak for det.
Det har længe kørt fint, men på et tidspunkt i sidste uge er det begyndt at kører sådan her:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=km8
Se f.eks. bare 24 timer tilbage, er der nogen der har et godt bud på hvad der kan få effekt + temperatur til at stå og spæne sådan op og ned.
Jeg er selv inde på:
Shunt
Forkert P & I
Dum radiator termostat
(det er ikke mit anlæg, så fejl retning foregår sådan lidt remote...)
Byd..
Underlige kurver...
- T-mek
- Stoker XVI
- 10
- Indlæg: 1654
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4990
- Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
- Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Underlige kurver...
Ja, der er for meget P faktor.T-mek skrev:Go' aften..
Fik en styring på nettet med lidt venlig hjælp herinde fra, tak for det.
Det har længe kørt fint, men på et tidspunkt i sidste uge er det begyndt at kører sådan her:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=km8
Se f.eks. bare 24 timer tilbage, er der nogen der har et godt bud på hvad der kan få effekt + temperatur til at stå og spæne sådan op og ned.
Jeg er selv inde på:
Shunt
Forkert P & I
Dum radiator termostat
(det er ikke mit anlæg, så fejl retning foregår sådan lidt remote...)
Byd..
Prøv med P = 1.5 og I = 0.10
og opdater styringen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- T-mek
- Stoker XVI
- 10
- Indlæg: 1654
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4990
- Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
- Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Underlige kurver...
Rettet, ser hvad der sker.pille bruger skrev:
Ja, der er for meget P faktor.
Prøv med P = 1.5 og I = 0.10
og opdater styringen.
Opdatering af styring bliver en dag jeg er ved siden af den.
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.