Er ved at montere kompressor rens.

Er nu nået til tilslutningen i styringen. I følge monteringsvejledningen skal "Magnet ventilen" tilsluttes i "Ekstra, N - L5 eller N - L6.

Problemer er at der ikke er plads, da min cirkulations pumpen er tilsluttet i N - L5 og en rød ledning sidder i L6 "Ekstra".

Hvad gør jeg så?

Montering kompressor rens?

: 18 jan 2015 12:59
af pille bruger
MortenW skrev:Er ved at montere kompressor rens.

Er nu nået til tilslutningen i styringen. I følge monteringsvejledningen skal "Magnet ventilen" tilsluttes i "Ekstra, N - L5 eller N - L6.

Problemer er at der ikke er plads, da min cirkulations pumpen er tilsluttet i N - L5 og en rød ledning sidder i L6 "Ekstra".

Hvad gør jeg så?
Den ledning fra L6 går sikkert ned i motor printet.
Brug terminalerne på motorprintet til magnet ventilen.

Montering kompressor rens?

: 18 jan 2015 16:16
af MortenW
Det er ikke muligt at koble Magnet ventilen til på motor printet, alle udgange er optaget.

Skal lige at den styring jeg har er "den røde" ikke den sidste nye, hvor der er langt flere udgange på!

Montering kompressor rens?

: 18 jan 2015 19:10
af pille bruger
MortenW skrev:Det er ikke muligt at koble Magnet ventilen til på motor printet, alle udgange er optaget.

Skal lige at den styring jeg har er "den røde" ikke den sidste nye, hvor der er langt flere udgange på!
Når pumpen er i L5, så sætter du ledningen til magnetventilen ind i L6.
Vip den røde ledning ud.
Aktiver udgang L6 til kompressor rens.

Montering kompressor rens?

: 18 jan 2015 19:14
af MortenW
Tak, har fået strøm på magnet ventilen :)

Montering kompressor rens?

: 18 jan 2015 22:54
af Perschultz2
Næst efter flæskesteg med sprød svær, så er kompressorrens ganske enkelt guds gave til folket.

Montering kompressor rens?

: 19 jan 2015 06:56
af MortenW
Perschultz2 skrev:Næst efter flæskesteg med sprød svær, så er kompressorrens ganske enkelt guds gave til folket.

Nu skal jeg bare have det til at virke, her tænker jeg på indstillingerne i styringen.

Montering kompressor rens?

: 19 jan 2015 15:01
af Perschultz2
Jeg har en timerbestemt nedlukning af mit fyr 2 gange i døgnet, og bruger kun kompressorrens efter nedlukning.

Komp. rens periode (kg) : 999 (da jeg ikke vil have kompr. rens under drift)
Komp. tid (1/10sek) : 10
Kompr. rens ventetid: 720 (720 svarer til tiden det tager for fyret at lukke ned)
Komp. effekt: 65

Kører super optimalt på denne måde.
Jeg kan ikke se fidusen ved at bruge komp. rens under drift, det blæser ubrændte piller i skuffen, og kan slukke bålet.

Go´fornøjelse.

Montering kompressor rens?

: 19 jan 2015 15:07
af MortenW
Perschultz2 skrev:Jeg har en timerbestemt nedlukning af mit fyr 2 gange i døgnet, og bruger kun kompressorrens efter nedlukning.

Komp. rens periode (kg) : 999 (da jeg ikke vil have kompr. rens under drift)
Komp. tid (1/10sek) : 10
Kompr. rens ventetid: 720 (720 svarer til tiden det tager for fyret at lukke ned)
Komp. effekt: 65

Kører super optimalt på denne måde.
Jeg kan ikke se fidusen ved at bruge komp. rens under drift, det blæser ubrændte piller i skuffen, og kan slukke bålet.

Go´fornøjelse.
Tro jeg vil forsøge med den samme metode, kan ikke få det til at virke på den anden måde heller. Du sætter Kompressor rens periode til 999, kan man ikke bare sætte den til OFF?

Hvilken version styring har du?

Montering kompressor rens?

: 19 jan 2015 15:43
af Perschultz2
Hvis du sætter periode (kg) til "Off", så forestiller jeg mig at du slår kompressor rens helt fra. (men har ikke prøvet det) Så vil den heller ikke virke efter nedlukning af fyr.

Min styring er V6, med en 6.78 chip.
Version 7 og 10 er for legebørn der ikke kan få udgange nok. (...eller ikke har en PC stående ved fyret)