taber tryk, udskifte tryk ekspansins beholderen.

: 06 jan 2015 22:29
af melander
Hejsa folkens.

jvnf. dette indlæg: viewtopic.php?f=137&t=23347

har jo en del problemer med af mit system taber tryk ca. 1 bar på 1 til 1.5 uge.

alt er gået igennem og ingen lækager af finde. :?

fyret har været lukket ned, og systemet efterfyldt, hvor det bare har stået. ingen dryp/vand i brændkammeret osv. i kedlen.

alle radiatorer er udluftet flere gange samt cirkulationspumpen jvnf. manualen fra smedegaard. og der kommer ikke mere luft ud af systemet. :evil:

overvejer snart og udskift trykekspansionsbeholderen på formodning, når jeg trykker kortvarigt på ventilen kommer der bare luft ud, og den lyder "hul/ens" uanset hvor jeg banker på den.

overstående har stået på i ca. 2.5 måned som også er alderen på det hele.

vvb kører på EL, og er ikke koblet til fyret.

af udskifte trykekspansions beholderen, er min sidste løsning (i mit hoved.) inden jeg får nogle ud og trykprøve hele systemet :roll:

påtænker og udskifte auto udlufteren med det samme (mest fordi jeg fik knækket det lille skruelåg :oops: )

er det en helt tosset ide eller ?

taber tryk, udskifte tryk ekspansins beholderen.

: 06 jan 2015 22:39
af melander
skal måske siges, af det hele ellers kører fint, og fin varme i alle radiatorer osv. :D

taber tryk, udskifte tryk ekspansins beholderen.

: 07 jan 2015 06:06
af John Skov Jensen
Hvis ekspansionsbeholderen er defekt skal der kun forsvinde en ganske lille mængde vand for at trykket forsvinder, så en defekt beholder kan være en fornuftig forklaring på det tryktab du oplever.
Du skriver i anden tråd at dit hus er ca 8m højt. Så inden du montere din nye ekspansionsbeholder justerer du fortrykket i den til 1 bar. Så kan du montere den og fylde vand på andlægget indtil anlægstrykket er ca 1,2 bar ved koldt anlæg

taber tryk, udskifte tryk ekspansins beholderen.

: 07 jan 2015 06:56
af melander
ja de ca. 8m+- er total højden, så har vel ca. 6-6,5m op til toppen af øverste radiator. :D

det er ganske lidt vand systemet får, omkring en 10-15 sekunders påfyldning eller noget.

smeden der har koblet det hele til, satte trykket til ca. 2bar og min. til ca. 1 bar, ved det er et højt vandsøjle tryk som systemet så kan leverer, men har set /hørt om flere herinde der ligeledes kører med samme tryk, uden problemer.

men er det dette det som kan have skabt problemer med evt. min tryk ekspansions beholder ?

taber tryk, udskifte tryk ekspansins beholderen.

: 07 jan 2015 07:16
af John Skov Jensen
Nej, det er ikke noget problem at køre med et højt anlægstryk på f.eks 2 bar
For at udnytte ekspansionsbeholderens kapacitet optimalt bør anlægstrykket ved helt koldt anlæg kun være ca 0,2 bar over fortrykket i ekspansionsbeholderen. Ellers vil noget af kapasiteten forsvinde da beholderen membran ellers vil være trykket unødigt meget sammen.

taber tryk, udskifte tryk ekspansins beholderen.

: 07 jan 2015 07:24
af Landlyst
Hvad falder trykket til? Og er det statisk der eller? 1 Bar er jo nok til dit hus... Det er som jeg hvis også tidligere har nævnt i en anden tråd, 10 meter vandsøjle over manometer....

Og husk at hver gang du fylder en lille sjat på dannes der luft der skal ud...

taber tryk, udskifte tryk ekspansins beholderen.

: 07 jan 2015 07:27
af melander
den jeg har på nu har 0,75bar i fortryk så trykket på mit anlæg burde teoretisk kun være ca. 0,95-1 Bar i stedte for de 1,5-2bar ved koldt anlæg som det kører nu korrekt forstået ?

er det så fordi af det bliver presset for meget i ekspansionsbeholderen, af jeg oplever det trykfald, eller kan jeg bare konkludere af trykekspansionen muligvis er defekt.

kunne jo prøve og slukke anlægget lade det køle af, tappe vand af til ca. 1 bar. og se om den stadig taber trykket.

taber tryk, udskifte tryk ekspansins beholderen.

: 07 jan 2015 07:29
af melander
Landlyst.

jeps 1 bar tryk ca. 10meter, men har jo selvfølgelig rettet mig efter smeden anvisninger med ca 2 bar tryk, og min, 1 bar tryk icon_cheesygrin.gif

når der komme ren sjat vand på, bliver der selvfølgelig efterfølgende udluftet :great:

taber tryk, udskifte tryk ekspansins beholderen.

: 07 jan 2015 07:33
af Landlyst
melander skrev:Landlyst.

jeps 1 bar tryk ca. 10meter, men har jo selvfølgelig rettet mig efter smeden anvisninger med ca 2 bar tryk, og min, 1 bar tryk icon_cheesygrin.gif

når der komme ren sjat vand på, bliver der selvfølgelig efterfølgende udluftet :great:
Øh nu er det jo altså efterhånden bevist mange gange her inde at man ikke skal stole på smeden icon_cheesygrin.gif

Men hvad falder den da til? Og bliver den liggende stabilt der?

Og ja når fortrykket er så lavt så virker ekspantionen jo ikke til så højt et tryk... Og er den hul når du banker på den og der kommer luft ud af ventilen så er den ok!

taber tryk, udskifte tryk ekspansins beholderen.

: 07 jan 2015 07:45
af melander
det falder til ca. 1 bar sådan løbende, men når den når derned omkring har jeg jo efterfyldt, da jeg har haft den ide af når det er faldet så "meget" vil den vel bare nærmest blive ved he he. icon_cheesygrin.gif

men kan da godt være jeg skal være lidt mere tålmodig, og se hvad der sker, men hvad er smertegrænsen for tryk 0,7-0,8bar eller noget