Utæt kedel BS1016 fra december 2013

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Shibby
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 14
Tilmeldt: 22 jul 2012 20:36
Mit fyr: Scotte 16 kw
Areal: 190
Brændsel: Barlinek ecopellets 8 mm
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Ejby (Fyn)
Blevet takket: 2 gange

Utæt kedel BS1016 fra december 2013

Indlæg af Shibby »

Hej forum

Håber i alle har haft en god jul.

Jeg startede desværre min med en kedelig opdagelse, da jeg den 23. Dec skulle fylde piller på og i samme omgang checke askeskuffen. Da den ikke var helt fyldt kørte jeg rense staven rundt i asken da det så plejer at falde lidt sammen. Til min store overraskelse lignede det grød og var vådt.

Det undrede mig og jeg begyndte at skille fyret ad (askeskuffe ud, semirensen til røgkanaler etc.). Her opdager jeg så at der står vand i bunden ved askeskuffen - meget vand.

Har forud for dette fyldt vand på anlægget, da trykket stod til 0 bar mod normale 1,5 bar. Tænkte ikke videre over dette men undrede mig da over tryktabet.

Med normalt tryk på anlægget igen kunne det så konstateres at det dryppede meget kraftigt i bunden af fyret (fuck!) :( . Der er ikke tale om kondens da trykket fortsat falder og dryppet til at starte med næsten var en stråle.

Det er ikke nemt at komme til, men det tyder på en brist, revne, dårlig svejsning el. lign. ved en af "vingerne" ved røgkanaler i bunden i venstre side (når man står med brænderen nærmest sig selv).

Min VVS'er er selvsagt orienteret, men kunne pga. julen desværre ikke gøre meget nu. Så fyret kører med fugtigt brændkammer, men hytten skal jo holdes varm.

Indstillingerne er sat af VVS montør og der køres med retur shunt. Tæring skulle da ikke være årsagen, og virker heller ikke sandsynligt efter blot et år (fyret er monteret fra nyt).

Nu er spørgsmålet så, har i selv prøvet noget lignedende eller hørt om noget tilsvarende - hvis ja, hvad blev løsningen da?


Mvh
Shibby
Best regards
- Esben
Scotte 16 kW - https://stokercloud.dk/v3/#/ebben/main-page

Brugeravatar
HR LUCCA
Stoker XVI
Stoker XVI
11
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange

Utæt kedel BS1016 fra december 2013

Indlæg af HR LUCCA »

Surt og så lige i jule tiden :( , det er vist ikke normalt på sådan en kedel , jeg har aldrig hørt eller læst om det før :|
Landlyst
Stoker XVIII
Stoker XVIII
14
Indlæg: 4479
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
Areal: 200kvm+ 60kvm
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange

Utæt kedel BS1016 fra december 2013

Indlæg af Landlyst »

Den må du heller snakke med NBE om.... Det er jo en fabrikationsfejl... og den bør de dække...
Shibby
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 14
Tilmeldt: 22 jul 2012 20:36
Mit fyr: Scotte 16 kw
Areal: 190
Brændsel: Barlinek ecopellets 8 mm
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Ejby (Fyn)
Blevet takket: 2 gange

Utæt kedel BS1016 fra december 2013

Indlæg af Shibby »

Landlyst skrev:Den må du heller snakke med NBE om.... Det er jo en fabrikationsfejl... og den bør de dække...
Tror også VVS manden tager den forbi leverandør (BD) som formentligt tager den videre til NBE. Bare mega træls at det sker i julen, hvor der nok ikke bliver gjort noget førend 5. jan 2015.
Best regards
- Esben
Scotte 16 kW - https://stokercloud.dk/v3/#/ebben/main-page
Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
13
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange

Utæt kedel BS1016 fra december 2013

Indlæg af Bigfoot »

BD holder ekstraordinært åben på lørdag, for at imødekomme de få åbne dage imellem jul og nytår. Det mindes jeg at have hørt her før jul.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

Shibby
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 14
Tilmeldt: 22 jul 2012 20:36
Mit fyr: Scotte 16 kw
Areal: 190
Brændsel: Barlinek ecopellets 8 mm
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Ejby (Fyn)
Blevet takket: 2 gange

Utæt kedel BS1016 fra december 2013

Indlæg af Shibby »

Tænker det er tiden til en lille update.
Efter gennem hele juleferien at have efterfyldt varmesystemet med vand 2-3 gange i døgnet er det nu slut.

Kedlen er i dag blevet skiftet til en ny, så forventningerne er nu store til at det hele kører som det skal igen.
Montør/VVS'er oplyste mig om, at den bliver sendt til NBE for inspektion, men håber da at "eventyret" er sluttet her.

BD ville i første omgang ikke gøre noget ved det, så skulle der "konsulent" ud og kontrollere om røgtemp. m.m. var korrekt, da de mente det kunne være misligholdt og dermed tæret. Heldigvis var der fornuft til, og kedlen blev udskiftet. Om det er BD eller NBE der har taget denne beslutning ved jeg ikke, men dejligt at det nu kører igen.


Mvh
Shibby
Best regards
- Esben
Scotte 16 kW - https://stokercloud.dk/v3/#/ebben/main-page
newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
12
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange

Utæt kedel BS1016 fra december 2013

Indlæg af newpas »

Tæring af kedel på et år??? :shock: :shock: :shock:
Shibby
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 14
Tilmeldt: 22 jul 2012 20:36
Mit fyr: Scotte 16 kw
Areal: 190
Brændsel: Barlinek ecopellets 8 mm
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Ejby (Fyn)
Blevet takket: 2 gange

Utæt kedel BS1016 fra december 2013

Indlæg af Shibby »

newpas skrev:Tæring af kedel på et år??? :shock: :shock: :shock:
Nogenlunde samme reaktion jeg havde, da den konklusion blev mig forelagt.
Men hvad gør en grossist ikke for at slippe for bøvl/ansvar.
Best regards
- Esben
Scotte 16 kW - https://stokercloud.dk/v3/#/ebben/main-page
Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
16
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange

Utæt kedel BS1016 fra december 2013

Indlæg af Hjemme teori »

Det er vel dig uvedkommende om det er leverandør, grossist eller producent, der dækker.
Og en dygtig leverandøren burde også undlade at fortælle dig om evt. problemer med de 2 sidste, da han ikke kan få noget som helst positivt ud af det.
Senest rettet af Hjemme teori 08 jan 2015 22:41, rettet i alt 1 gang.
Mvh. Sophus
newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
12
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange

Utæt kedel BS1016 fra december 2013

Indlæg af newpas »

Da ikke en SCOTTE leverandør??? :oops: :oops: