Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

StokerCloud retur Temp.

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Besvar
Torbenjj
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 5
Tilmeldt: 10 dec 2014 03:15

StokerCloud retur Temp.

Indlæg af Torbenjj » 20 dec 2014 13:24

Hej

Jeg har netop monteret en føler på mit returvand. Jeg kan ikke se temperaturen på kurverne på fyret samt på StokerCloud. Jeg kan godt se temperaturen på forsiden at skærmen på fyret.

Er der nogen logisk forklaring på dette?


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

StokerCloud retur Temp.

Indlæg af pille bruger » 20 dec 2014 13:47

Torbenjj skrev:Hej

Jeg har netop monteret en føler på mit returvand. Jeg kan ikke se temperaturen på kurverne på fyret samt på StokerCloud. Jeg kan godt se temperaturen på forsiden at skærmen på fyret.

Er der nogen logisk forklaring på dette?
Ja, at du ikke har været inde i "Drift grafik opsætning" og vælge at du vil se kurven.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Torbenjj
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 5
Tilmeldt: 10 dec 2014 03:15

StokerCloud retur Temp.

Indlæg af Torbenjj » 20 dec 2014 14:01

Jeg har valgt JA til at se kurven men den ligger på 0,00 i bunden.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

StokerCloud retur Temp.

Indlæg af pille bruger » 20 dec 2014 14:27

Torbenjj skrev:Jeg har valgt JA til at se kurven men den ligger på 0,00 i bunden.
Var der strøm på styringen da du satte ledningerne i terminalerne ?
Det være at du skal genstarte den igen før den opdatere.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Torbenjj
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 5
Tilmeldt: 10 dec 2014 03:15

StokerCloud retur Temp.

Indlæg af Torbenjj » 20 dec 2014 15:02

Følerne blev monteret med slukket styring.
Samtidigt med retur-føleren monterende jeg også røgtemp- føler.

Jeg har endnu engang lukket styringen ned og genstartet men uden positivt resultat.
Følerne er tjekket og de er IKKE byttet om :D


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

StokerCloud retur Temp.

Indlæg af pille bruger » 20 dec 2014 15:05

Torbenjj skrev:Følerne blev monteret med slukket styring.
Samtidigt med retur-føleren monterende jeg også røgtemp- føler.

Jeg har endnu engang lukket styringen ned og genstartet men uden positivt resultat.
Følerne er tjekket og de er IKKE byttet om :D
Hvilken styring er det ?
Er du på StokerCloud ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Torbenjj
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 5
Tilmeldt: 10 dec 2014 03:15

StokerCloud retur Temp.

Indlæg af Torbenjj » 20 dec 2014 15:25

Version 7 styring

Stokerkloud= torbenjj

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

StokerCloud retur Temp.

Indlæg af pille bruger » 20 dec 2014 15:50

Torbenjj skrev:Version 7 styring

Stokerkloud= torbenjj
Kig her http://www.nbe.dk/files/manager/manuale ... 202014.pdf
Side 16
Er ledningen fra retur temperatur føleren sat i terminal T (fælles) og T3 ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Besvar