Knuddi skrev:Underligt, den melder varm skart 75,2 men fyret er har været slukket i 3 dage. Det forstår jeg ikke.
Det er måske fordi der i indstillingen er bruget en forkert følertype til skakt føleren.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Knuddi
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 505
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
Areal: 400
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 7 gange

Scotte 24kW

Indlæg af Knuddi » 19 dec 2014 15:31

Under stage 4 punkt 20 Temperatur føler der har vi ikke Skakt temp føler som i følge manual. Vi har følgende.:
Kedel
Røg
Retur
VVB
Ude
Skakt
Der da underligt.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9832
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Scotte 24kW

Indlæg af pille bruger » 19 dec 2014 15:38

Knuddi skrev:Under stage 4 punkt 20 Temperatur føler der har vi ikke Skakt temp føler som i følge manual. Vi har følgende.:
Kedel
Røg
Retur
VVB
Ude
Skakt Det er den.
Der da underligt.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Knuddi
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 505
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
Areal: 400
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 7 gange

Scotte 24kW

Indlæg af Knuddi » 19 dec 2014 16:05

Ja men den har vi ikke i menuen, kun i manualen.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9832
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Scotte 24kW

Indlæg af pille bruger » 19 dec 2014 17:08

Knuddi skrev:Ja men den har vi ikke i menuen, kun i manualen.
Har du prøver et langet tryk på SET knappen ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Knuddi
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 505
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
Areal: 400
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 7 gange

Scotte 24kW

Indlæg af Knuddi » 19 dec 2014 17:15

Virker ikke. Kommer kun ind i menu vælg stage vef langt tryk.

Brugeravatar
WoodyHugo
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 528
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Mit fyr: Woody/scotte 10 kw BS20 v6.69
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9280
Årligt forbrug: 3150 kg
Geografisk sted: Østhimmerland
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Scotte 24kW

Indlæg af WoodyHugo » 19 dec 2014 17:28

Knuddi skrev:Virker ikke. Kommer kun ind i menu vælg stage vef langt tryk.
Ja og der skal du vælge "stage 4"

Knuddi
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 505
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
Areal: 400
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 7 gange

Scotte 24kW

Indlæg af Knuddi » 19 dec 2014 17:39

Der var valgt forkert føler type på kedel. Jeg har dog stadig ikke nogen skakt i display jeg kan vælge. Men vi starter da op nu.

triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5480
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 405 gange
Modtaget likes: 423 gange

Scotte 24kW

Indlæg af triumph » 19 dec 2014 19:14

Bemærk at der er 2 forskellige skærmebilleder på display der viser fyret.
Det er kun det ene skærmbillede der viser skakttemp.
Du kan bladre mellem skærmbilleder med piletaster