Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Sommer drift, VVB prioritering

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5479
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 405 gange
Modtaget likes: 423 gange

Sommer drift, VVB prioritering

Indlæg af triumph » 05 dec 2014 10:12

hvis du har 3 vejs ventil, så køre restvarmen ind i huset.


Brugeravatar
Zippo_RTR
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 82
Tilmeldt: 29 okt 2014 11:17
Mit fyr: 16kw Scotte Black Star 1016 v.7 styring
Areal: 210+10
Brændsel: Træpiller HJ pillen eller GM
Fremviser gerne i postnummer: 7323
Dagligt forbrug: 34 Kg.

Sommer drift, VVB prioritering

Indlæg af Zippo_RTR » 05 dec 2014 10:54

triumph skrev:hvis du har 3 vejs ventil, så køre restvarmen ind i huset.
Lækkert! :P

Brugeravatar
Zippo_RTR
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 82
Tilmeldt: 29 okt 2014 11:17
Mit fyr: 16kw Scotte Black Star 1016 v.7 styring
Areal: 210+10
Brændsel: Træpiller HJ pillen eller GM
Fremviser gerne i postnummer: 7323
Dagligt forbrug: 34 Kg.

Sommer drift, VVB prioritering

Indlæg af Zippo_RTR » 05 dec 2014 10:57

Hvad anbefaler i man sætter pumpe start til om sommeren? Den er pt. på 55 her om vinteren før pumpen starter med cirkulation efter optænding.

triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5479
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 405 gange
Modtaget likes: 423 gange

Sommer drift, VVB prioritering

Indlæg af triumph » 05 dec 2014 11:14

jeg køre 12 grader under setpunkt (70 - 12 = 58)

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Sommer drift, VVB prioritering

Indlæg af Hjemme teori » 05 dec 2014 11:17

Zippo_RTR skrev:Hvad anbefaler i man sætter pumpe start til om sommeren? Den er pt. på 55 her om vinteren før pumpen starter med cirkulation efter optænding.
Hvor er ikke så vigtigt og 55 er en fin mellemting.

Parametrene er:
at kedlen skal hurtig op i temperatur, så ikke der kommer kondens (derfor kan den måske stilles højere om sommeren, hvor den altid starter på kold kedel).
At ydelsen kører "nogenlunde", jævnt også efter pumpestart og her kan eksperimenteres med fra 10 grader under kedel setpkt og op til setpkt.
Mvh. Sophus


Brugeravatar
Zippo_RTR
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 82
Tilmeldt: 29 okt 2014 11:17
Mit fyr: 16kw Scotte Black Star 1016 v.7 styring
Areal: 210+10
Brændsel: Træpiller HJ pillen eller GM
Fremviser gerne i postnummer: 7323
Dagligt forbrug: 34 Kg.

Sommer drift, VVB prioritering

Indlæg af Zippo_RTR » 05 dec 2014 12:13

Hjemme teori skrev:
Hvor er ikke så vigtigt og 55 er en fin mellemting.

Parametrene er:
at kedlen skal hurtig op i temperatur, så ikke der kommer kondens (derfor kan den måske stilles højere om sommeren, hvor den altid starter på kold kedel).
At ydelsen kører "nogenlunde", jævnt også efter pumpestart og her kan eksperimenteres med fra 10 grader under kedel setpkt og op til setpkt.
Ja okay, ja så er 55 nok okay.. :)

Brugeravatar
Zippo_RTR
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 82
Tilmeldt: 29 okt 2014 11:17
Mit fyr: 16kw Scotte Black Star 1016 v.7 styring
Areal: 210+10
Brændsel: Træpiller HJ pillen eller GM
Fremviser gerne i postnummer: 7323
Dagligt forbrug: 34 Kg.

Sommer drift, VVB prioritering

Indlæg af Zippo_RTR » 05 dec 2014 12:14

triumph skrev:jeg køre 12 grader under setpunkt (70 - 12 = 58)
Tror du misforstod mig lidt, men også en god infomation ;) xD

Brugeravatar
HR LUCCA
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 47 gange

Sommer drift, VVB prioritering

Indlæg af HR LUCCA » 05 dec 2014 21:00

Det er sådan det virker :)

Brugeravatar
Zippo_RTR
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 82
Tilmeldt: 29 okt 2014 11:17
Mit fyr: 16kw Scotte Black Star 1016 v.7 styring
Areal: 210+10
Brændsel: Træpiller HJ pillen eller GM
Fremviser gerne i postnummer: 7323
Dagligt forbrug: 34 Kg.

Sommer drift, VVB prioritering

Indlæg af Zippo_RTR » 06 dec 2014 12:01

Nu kom jeg jo lige til og tænke på..

Hvis man køre efter VVB om sommeren.. skal man så ur-styre kedlen til og være på off hele tiden, så den ikke starter op for at lave varme til huset.

Men kun starter når der mangles varmt vand?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Sommer drift, VVB prioritering

Indlæg af pille bruger » 06 dec 2014 12:20

Zippo_RTR skrev:Nu kom jeg jo lige til og tænke på..

Hvis man køre efter VVB om sommeren.. skal man så ur-styre kedlen til og være på off hele tiden, så den ikke starter op for at lave varme til huset.

Men kun starter når der mangles varmt vand?
Nej, der kan man bruge vejrkompenseringen, men tidsstyringen vil også virke.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Besvar