Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Returvand
-
- Stoker VI
- Indlæg: 213
- Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
- Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
- Areal: 160
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Nordborg
- Modtaget likes: 1 gang
- Kontakt:
Returvand
Hej
Er der nogle som kan forklare mig hvorfor mit returvand svinger så meget i temp ?
Jeg har to radiator som er tændt, så har jeg ca 80 kvm gulvarme, som står og køre 24/12 de er aldrig lukket da jeg styre varmen via min gulvvarmeshunt
Der er monteret en retur shunt på mit fyr, den er indstillet på ca 60 grader
Begge pumper køre med konstant tryk.
Er der nogle som kan forklare mig hvorfor mit returvand svinger så meget i temp ?
Jeg har to radiator som er tændt, så har jeg ca 80 kvm gulvarme, som står og køre 24/12 de er aldrig lukket da jeg styre varmen via min gulvvarmeshunt
Der er monteret en retur shunt på mit fyr, den er indstillet på ca 60 grader
Begge pumper køre med konstant tryk.
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
- Zarge
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4410
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
- Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Returvand
Hvilken retur shunt er det og hvordan er føleren monteret?
Har det virket?
Har det virket?
Mvh Tonni Madsen
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
- WoodyHugo
- Stoker XI
- Indlæg: 528
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Mit fyr: Woody/scotte 10 kw BS20 v6.69
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9280
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Geografisk sted: Østhimmerland
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 1 gang
- Kontakt:
Returvand
Det kan skyldes din pumpe start/stop er for høj , prøv at sænke temperatur 5 grader på pumpe start .
Havde samme billed for 2 uger siden og opdagede at jeg havde ramt min mekaniske kedelføler ,så drejeskiven stod på 58 grader i stedet for 50 grader og det var for tæt på kedel temperatur som er 65 grader , så pumpen stoppede og startede hele tiden :-)
Havde samme billed for 2 uger siden og opdagede at jeg havde ramt min mekaniske kedelføler ,så drejeskiven stod på 58 grader i stedet for 50 grader og det var for tæt på kedel temperatur som er 65 grader , så pumpen stoppede og startede hele tiden :-)
-
- Stoker VI
- Indlæg: 213
- Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
- Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
- Areal: 160
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Nordborg
- Modtaget likes: 1 gang
- Kontakt:
Returvand
HejWoodyHugo skrev:Det kan skyldes din pumpe start/stop er for høj , prøv at sænke temperatur 5 grader på pumpe start .
Havde samme billed for 2 uger siden og opdagede at jeg havde ramt min mekaniske kedelføler ,så drejeskiven stod på 58 grader i stedet for 50 grader og det var for tæt på kedel temperatur som er 65 grader , så pumpen stoppede og startede hele tiden :-)
Det er ikke min pumper de køre 24/7
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
-
- Stoker VI
- Indlæg: 213
- Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
- Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
- Areal: 160
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Nordborg
- Modtaget likes: 1 gang
- Kontakt:
Returvand
Føleren monteret på indgang til fyret, og ja det kommer og går, det kan køre 5-6 timer uden udsving og så lige med et så begynder detZarge skrev:Hvilken retur shunt er det og hvordan er føleren monteret?
Har det virket?
Det er denne model som på billede
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
-
- Stoker XV
- Indlæg: 1078
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Givet likes: 75 gange
- Modtaget likes: 60 gange
Returvand
Det afhænger meget af afstand mellem ventil og føler, samt flow.
Jo større afstand mellem ventil og føler og jo mindre flow, jo større risiko for at det går i selvsving.
Er der eks 1 m mellem ventil og føler, samt et lille flow - så sker der det at føler eks signalere om mere varme, ventilen åbner lidt, men inden det når frem til føler, så har den allerede signaleret om endnu mere varme.
Og så bliver vandet alt for varmt og føleren signalerer mindre varme, - og så pulserer temperaturen op og ned, indtil flowet igen bliver stort nok til at temperaturen ikke kan nå at få de store udsving.
Løsning kortest mulig afstand mellem ventil og føler, - så er det mindre følsom overfor lille flow.
Har selv været nødt til at flytte føleren tættere på ventil på min fremløbsshunt til huset, netop pga den gik i selvsving ved lille flow.
Jo større afstand mellem ventil og føler og jo mindre flow, jo større risiko for at det går i selvsving.
Er der eks 1 m mellem ventil og føler, samt et lille flow - så sker der det at føler eks signalere om mere varme, ventilen åbner lidt, men inden det når frem til føler, så har den allerede signaleret om endnu mere varme.
Og så bliver vandet alt for varmt og føleren signalerer mindre varme, - og så pulserer temperaturen op og ned, indtil flowet igen bliver stort nok til at temperaturen ikke kan nå at få de store udsving.
Løsning kortest mulig afstand mellem ventil og føler, - så er det mindre følsom overfor lille flow.
Har selv været nødt til at flytte føleren tættere på ventil på min fremløbsshunt til huset, netop pga den gik i selvsving ved lille flow.
Mvh Jens
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
- Zarge
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4410
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
- Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Returvand
Det kan også ha enorm betydning hvordan føleren er monteret i røret, altså hvor meget flow der er omkring føleren
Mvh Tonni Madsen
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
-
- Stoker VI
- Indlæg: 213
- Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
- Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
- Areal: 160
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Nordborg
- Modtaget likes: 1 gang
- Kontakt:
Returvand
Hej JensJens skrev:Det afhænger meget af afstand mellem ventil og føler, samt flow.
Jo større afstand mellem ventil og føler og jo mindre flow, jo større risiko for at det går i selvsving.
Er der eks 1 m mellem ventil og føler, samt et lille flow - så sker der det at føler eks signalere om mere varme, ventilen åbner lidt, men inden det når frem til føler, så har den allerede signaleret om endnu mere varme.
Og så bliver vandet alt for varmt og føleren signalerer mindre varme, - og så pulserer temperaturen op og ned, indtil flowet igen bliver stort nok til at temperaturen ikke kan nå at få de store udsving.
Løsning kortest mulig afstand mellem ventil og føler, - så er det mindre følsom overfor lille flow.
Har selv været nødt til at flytte føleren tættere på ventil på min fremløbsshunt til huset, netop pga den gik i selvsving ved lille flow.
På en måde forstår jeg godt hvad du mener, men det burde være lige meget hvor den føler sidder da min retur vand falder i temp, men den åbner ikke for ventilen
Min føler sidder kun 0,5 m fra ventil
Jeg har lige prøvet at flytte den, så nu sidder den max 20 cm fra ventilen
Jeg må da sige at jeg er åben for alle ideer og forslag, da jeg er ved at få patter på ryggen af det selvsving
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
-
- Stoker VI
- Indlæg: 213
- Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
- Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
- Areal: 160
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Nordborg
- Modtaget likes: 1 gang
- Kontakt:
Returvand
Føleren er monteret i et dykrør i et t-stykke lige før det løber ind i fyret max 30 cm fra fyretZarge skrev:Det kan også ha enorm betydning hvordan føleren er monteret i røret, altså hvor meget flow der er omkring føleren
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
-
- Stoker XVII
- Indlæg: 2517
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 232 gange
Returvand
Prøv at skrue op for kedelpumpen, måske gulvvarme pumpen "suger" vandet, så shunten for ikke får rette mængde.
Mvh. Sophus