Returvand

Indlæg af Ladegaard10 » 26 nov 2014 09:31

Hej

Er der nogle som kan forklare mig hvorfor mit returvand svinger så meget i temp ?
Jeg har to radiator som er tændt, så har jeg ca 80 kvm gulvarme, som står og køre 24/12 de er aldrig lukket da jeg styre varmen via min gulvvarmeshunt
Der er monteret en retur shunt på mit fyr, den er indstillet på ca 60 grader
Begge pumper køre med konstant tryk.
Vedhæftede filer
Untitled.jpg
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade


Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange

Returvand

Indlæg af Zarge » 26 nov 2014 16:16

Hvilken retur shunt er det og hvordan er føleren monteret?
Har det virket?

Brugeravatar
WoodyHugo
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 528
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Mit fyr: Woody/scotte 10 kw BS20 v6.69
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9280
Årligt forbrug: 3150 kg
Geografisk sted: Østhimmerland
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Returvand

Indlæg af WoodyHugo » 26 nov 2014 16:22

Det kan skyldes din pumpe start/stop er for høj , prøv at sænke temperatur 5 grader på pumpe start .
Havde samme billed for 2 uger siden og opdagede at jeg havde ramt min mekaniske kedelføler ,så drejeskiven stod på 58 grader i stedet for 50 grader og det var for tæt på kedel temperatur som er 65 grader , så pumpen stoppede og startede hele tiden :-)

Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 213
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Areal: 160
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Returvand

Indlæg af Ladegaard10 » 26 nov 2014 17:28

WoodyHugo skrev:Det kan skyldes din pumpe start/stop er for høj , prøv at sænke temperatur 5 grader på pumpe start .
Havde samme billed for 2 uger siden og opdagede at jeg havde ramt min mekaniske kedelføler ,så drejeskiven stod på 58 grader i stedet for 50 grader og det var for tæt på kedel temperatur som er 65 grader , så pumpen stoppede og startede hele tiden :-)
Hej
Det er ikke min pumper de køre 24/7
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade

Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 213
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Areal: 160
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Returvand

Indlæg af Ladegaard10 » 26 nov 2014 17:31

Zarge skrev:Hvilken retur shunt er det og hvordan er føleren monteret?
Har det virket?
Føleren monteret på indgang til fyret, og ja det kommer og går, det kan køre 5-6 timer uden udsving og så lige med et så begynder det
Det er denne model som på billede
Vedhæftede filer
260.jpg
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade


Jens
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1078
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
Areal: 275
Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Geografisk sted: Sydvestjylland
Givet likes: 75 gange
Modtaget likes: 60 gange

Returvand

Indlæg af Jens » 26 nov 2014 20:51

Det afhænger meget af afstand mellem ventil og føler, samt flow.
Jo større afstand mellem ventil og føler og jo mindre flow, jo større risiko for at det går i selvsving.
Er der eks 1 m mellem ventil og føler, samt et lille flow - så sker der det at føler eks signalere om mere varme, ventilen åbner lidt, men inden det når frem til føler, så har den allerede signaleret om endnu mere varme.
Og så bliver vandet alt for varmt og føleren signalerer mindre varme, - og så pulserer temperaturen op og ned, indtil flowet igen bliver stort nok til at temperaturen ikke kan nå at få de store udsving.

Løsning kortest mulig afstand mellem ventil og føler, - så er det mindre følsom overfor lille flow.

Har selv været nødt til at flytte føleren tættere på ventil på min fremløbsshunt til huset, netop pga den gik i selvsving ved lille flow.
Mvh Jens

Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !

Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange

Returvand

Indlæg af Zarge » 26 nov 2014 20:55

Det kan også ha enorm betydning hvordan føleren er monteret i røret, altså hvor meget flow der er omkring føleren

Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 213
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Areal: 160
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Returvand

Indlæg af Ladegaard10 » 26 nov 2014 21:24

Jens skrev:Det afhænger meget af afstand mellem ventil og føler, samt flow.
Jo større afstand mellem ventil og føler og jo mindre flow, jo større risiko for at det går i selvsving.
Er der eks 1 m mellem ventil og føler, samt et lille flow - så sker der det at føler eks signalere om mere varme, ventilen åbner lidt, men inden det når frem til føler, så har den allerede signaleret om endnu mere varme.
Og så bliver vandet alt for varmt og føleren signalerer mindre varme, - og så pulserer temperaturen op og ned, indtil flowet igen bliver stort nok til at temperaturen ikke kan nå at få de store udsving.

Løsning kortest mulig afstand mellem ventil og føler, - så er det mindre følsom overfor lille flow.

Har selv været nødt til at flytte føleren tættere på ventil på min fremløbsshunt til huset, netop pga den gik i selvsving ved lille flow.
Hej Jens
På en måde forstår jeg godt hvad du mener, men det burde være lige meget hvor den føler sidder da min retur vand falder i temp, men den åbner ikke for ventilen
Min føler sidder kun 0,5 m fra ventil
Jeg har lige prøvet at flytte den, så nu sidder den max 20 cm fra ventilen
Jeg må da sige at jeg er åben for alle ideer og forslag, da jeg er ved at få patter på ryggen af det selvsving icon_cheesygrin.gif
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade

Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 213
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Areal: 160
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Returvand

Indlæg af Ladegaard10 » 26 nov 2014 21:26

Zarge skrev:Det kan også ha enorm betydning hvordan føleren er monteret i røret, altså hvor meget flow der er omkring føleren
Føleren er monteret i et dykrør i et t-stykke lige før det løber ind i fyret max 30 cm fra fyret
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2517
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 232 gange

Returvand

Indlæg af Hjemme teori » 26 nov 2014 21:43

Prøv at skrue op for kedelpumpen, måske gulvvarme pumpen "suger" vandet, så shunten for ikke får rette mængde.
Mvh. Sophus