Hej Forum
Jeg har indstillet mit fyr (16kw blackstar scotte) efter anbefalingerne fra NBE.
Jeg undre mig lidt over at kedeltemperaturen skal stå til 70 grader jf. forskrifterne.
Kan jeg sænke til 60 grader for at spare på pillerne? Eller er det no go?
(Formålet med temperatur-sænkningen er også, at jeg gerne vil nedsætte fremløbstemperaturen til gulvvarme & VVB)
Mvh
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Kedeltemperatur
- godsejeren
- Stoker XV
- Indlæg: 1201
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Givet likes: 35 gange
- Modtaget likes: 57 gange
Kedeltemperatur
Hejmbrew skrev:Hej Forum
Jeg har indstillet mit fyr (16kw blackstar scotte) efter anbefalingerne fra NBE.
Jeg undre mig lidt over at kedeltemperaturen skal stå til 70 grader jf. forskrifterne.
Kan jeg sænke til 60 grader for at spare på pillerne? Eller er det no go?
Mvh
Det kommer vel an på om du kan holde en fornuftig røgtemp så du ikke får kondens. Mener det er derfor den skal op omkring de 70 grader i kedeltemp
Jens overfyrmester på godset
scotte bs1016 med semirens sommerherd og V6.79 sat i drift 13/8-2013 kl.16.10.
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
scotte bs1016 med semirens sommerherd og V6.79 sat i drift 13/8-2013 kl.16.10.
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
-
- Stoker IV
- Indlæg: 122
- Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
- Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
- Areal: 230
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5863
- Dagligt forbrug: Ca 30 kg
- Årligt forbrug: 6200 kg
- Geografisk sted: Rolfsted Fyn
Kedeltemperatur
Du skal kunne holde mindst 55 grader i retur
Jeg tror ikke du spare noget ved at sætte temperaturen ned til 60
Jeg tror ikke du spare noget ved at sætte temperaturen ned til 60
- mbrew
- Stoker I
- Indlæg: 26
- Tilmeldt: 01 okt 2014 21:04
- Mit fyr: Blackstar Scotte+ 16kw, v.10
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 1 gang
Kedeltemperatur
Hvis jeg gerne vil sænke fremløbstemperaturen, kan det så gøres ved brug af shuntventilen? Den står pt på 55
- godsejeren
- Stoker XV
- Indlæg: 1201
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Givet likes: 35 gange
- Modtaget likes: 57 gange
Kedeltemperatur
mbrew skrev:Hvis jeg gerne vil sænke fremløbstemperaturen, kan det så gøres ved brug af shuntventilen? Den står pt på 55
Nej shunten er kun til at holde returen på de 55 grader
Jens overfyrmester på godset
scotte bs1016 med semirens sommerherd og V6.79 sat i drift 13/8-2013 kl.16.10.
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
scotte bs1016 med semirens sommerherd og V6.79 sat i drift 13/8-2013 kl.16.10.
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
-
- Stoker III
- Indlæg: 97
- Tilmeldt: 05 feb 2012 20:35
- Mit fyr: OPOP BS20 16KW woody
- Areal: 147
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: himmerland
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 3 gange
Kedeltemperatur
så skal du vel bare montere vejr kompencering på den så kan du køre med lavere fremløbs temp
og stadig køre med 70 grader i kedel temp.
og stadig køre med 70 grader i kedel temp.
-
- Stoker XV
- Indlæg: 1078
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Givet likes: 75 gange
- Modtaget likes: 60 gange
Kedeltemperatur
Ja, eller den lidt mere tricky, - man tager fremløb til hus sammen med retur til fyr, altså 70 grader fra kedel frem til shunt, der shuntes der så ned til de 55 grader til retur til kedel og bruges også til fremløb til hus.
Ulempen er at man ikke kan hæve fremløbstemp til huset uden også at hæve returtemp til kedel.
Har været med til at lave det på en Baxi 2.5, der fyrede (og stadig gør) med korn og derfor havde en kedeltemp på 80 grader, så passede det bedre med en fremløbstemp til huset på 60 grader og det svarede jo til returtemp til kedel, - og vupti kunne det laves med blot en enkelt pumpe til det hele.
Ulempen er at man ikke kan hæve fremløbstemp til huset uden også at hæve returtemp til kedel.
Har været med til at lave det på en Baxi 2.5, der fyrede (og stadig gør) med korn og derfor havde en kedeltemp på 80 grader, så passede det bedre med en fremløbstemp til huset på 60 grader og det svarede jo til returtemp til kedel, - og vupti kunne det laves med blot en enkelt pumpe til det hele.
Mvh Jens
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !