Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Alarm varmskakt ved stoppet fyr

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Brugeravatar
HR LUCCA
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 47 gange

Alarm varmskakt ved stoppet fyr

Indlæg af HR LUCCA » 14 okt 2014 19:07

Ved der er nogle her på forum der har haft problemer med 3 vejs ventiler der hænger hvor der er klippet noget fra i printet , men ellers prøv og om der er nogle på Storkerforum.dk der kan hjælpe der er nogle rigtige genier icon_cheesygrin.gif


Brugeravatar
DBS
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 546
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 25 gange

Alarm varmskakt ved stoppet fyr

Indlæg af DBS » 14 okt 2014 19:09

Ja, det var en mulighed, er så bare endnu engang bekræftet i, at bare skal være hjemme når man opdatere en scotte styring, netop derfor opdaterede jeg her først på ugen, Da jeg så kunne overvåge den.

Brugeravatar
DBS
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 546
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 25 gange

Alarm varmskakt ved stoppet fyr

Indlæg af DBS » 14 okt 2014 19:10

Tvivler meget stærkt på at det er samme problematik, da eltæmder er en stor belastning.

Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 213
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Areal: 160
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Alarm varmskakt ved stoppet fyr

Indlæg af Ladegaard10 » 14 okt 2014 19:10

DBS skrev:Ja, det var en mulighed, er så bare endnu engang bekræftet i, at bare skal være hjemme når man opdatere en scotte styring, netop derfor opdaterede jeg her først på ugen, Da jeg så kunne overvåge den.
Kan kun give dig ret, desværre :(
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade

Brugeravatar
HR LUCCA
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 47 gange

Alarm varmskakt ved stoppet fyr

Indlæg af HR LUCCA » 14 okt 2014 19:25

Jeg køre også stadig med min 7 043 den virker , icon_cheesygrin.gif så jeg skal ikke have opdateret min :wink:


Brugeravatar
347michael
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 79
Tilmeldt: 28 jan 2009 00:06
Mit fyr: BS1016 semirens. 10KW brænder. Version 7
Areal: 138 i 2 plan
Brændsel: Helst Svenske Piller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Geografisk sted: Fjenneslev, Sjælland.
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 2 gange

Alarm varmskakt ved stoppet fyr

Indlæg af 347michael » 15 okt 2014 17:51

Tror også det er en software fejl, men svær at gennemskue, min styring "glemte" at stoppe mine 2 eltændere (sidder i fra fabrik når du køber i dag, fatboy) fik alarm varm skakt da urstyringen stoppede fyret planlagt kl 02:00 ... (sikkert fordi blæseren jo stoppede og dermed ikke kølede føleren på printet)
Jeg var hjemme kl ca 09:00 og stadig varm skakt, tog strømmen fra styringen, og tændte igen, ingen fejlmelding, men ved nærmere undersøgelse var de 2 eltændere totalt brændt af !!!
Satte den gamle keramiske eltænder i og har ikke oplevet problemer siden...
Jeg ærger mig over at jeg ikke målte på udgangen til eltænderen før jeg tog strømmen... Skal lige siges jeg havde opdateret dagen før til ver. 70513
Meget mystisk, men dette var min oplevelse, og jeg var med garanti ædru :-)

Brugeravatar
DBS
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 546
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 25 gange

Alarm varmskakt ved stoppet fyr

Indlæg af DBS » 15 okt 2014 18:15

Rart at hører det ikke kun er mig der har oplevet det.

Så er det spændende at se hvornår NBE kommer på banen !

Brugeravatar
DBS
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 546
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 25 gange

Alarm varmskakt ved stoppet fyr

Indlæg af DBS » 17 okt 2014 21:53

Og den ene eltænder opgav så livet, 336 tændinger, men har selvfølgelig heller ikke hjulpet at det var eltænder der skulle holde kedel varm :roll:

Karlhansen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 1
Tilmeldt: 19 okt 2014 09:32
Mit fyr: black Star 1016
Areal: 163
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9670
Årligt forbrug: 6T
Geografisk sted: Vesthimmerland

Alarm varmskakt ved stoppet fyr

Indlæg af Karlhansen » 19 okt 2014 09:41

Jeg døjede også med varm skakt.
Mit problem var en kold skorsten. Men så er der også røg i hele fyrrummet.
Jeg løste problemet med en røgsuger fra woody.

Brugeravatar
347michael
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 79
Tilmeldt: 28 jan 2009 00:06
Mit fyr: BS1016 semirens. 10KW brænder. Version 7
Areal: 138 i 2 plan
Brændsel: Helst Svenske Piller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Geografisk sted: Fjenneslev, Sjælland.
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 2 gange

Alarm varmskakt ved stoppet fyr

Indlæg af 347michael » 21 okt 2014 11:36

347michael skrev:Tror også det er en software fejl, men svær at gennemskue, min styring "glemte" at stoppe mine 2 eltændere (sidder i fra fabrik når du køber i dag, fatboy) fik alarm varm skakt da urstyringen stoppede fyret planlagt kl 02:00 ... (sikkert fordi blæseren jo stoppede og dermed ikke kølede føleren på printet)
Jeg var hjemme kl ca 09:00 og stadig varm skakt, tog strømmen fra styringen, og tændte igen, ingen fejlmelding, men ved nærmere undersøgelse var de 2 eltændere totalt brændt af !!!
Satte den gamle keramiske eltænder i og har ikke oplevet problemer siden...
Jeg ærger mig over at jeg ikke målte på udgangen til eltænderen før jeg tog strømmen... Skal lige siges jeg havde opdateret dagen før til ver. 70513
Meget mystisk, men dette var min oplevelse, og jeg var med garanti ædru :-)
Dejligt at få bekræfter sin mistanke Ver: 7.0515 - Udgang for eltænder kunne i nogle tilfælde forblive aktiveret, når en optænding blev afbrudt af tidsur stop eller kedeltemperatur over setpunkt.
Det kostede "kun" 2 stk fatboys (eltændere) :-(


Besvar