Nyt Scotte falder markant i varmegrader i kedlen

: 25 sep 2014 22:18
af Plektor
Hej alle.

Jeg er ret grøn til det med pillefyr.

Kige liger her: http://www.stokercloud.dk/dev/showgraph ... obsandholm

Kig især på hvad der sker torsdag d. 25/09 kl. 21.40.

Det der sker i huset er, at jeg tænder for varmen inde på badeværelset (gulvarme) og jeg kan se på min gulvarmestyring, at det kun er badeværelset der trækker varmt vand - Så langt så godt.
Nu har jeg jo (som de fleste) en del flere rum i mit hus.

Er det ikke vildt at min kedeltemperatur på fyret falder fra de ønskede 70 grader til under 55 grader? - Jeg synes også at fyret er relativt lang tid om at indhente graderne igen. Jeg kan simpelthen ikke forstå hvis det skal være sådan! - Jeg har lige fået fyret installeret her i september - Det er et 16kw scotte fyr... Er det mig der er helt galt på den? Hvad skal der ikke ske til vinter når det er NOGET koldere udenfor, samt der måske er flere rum der gerne vil have varmt vand i gulvet? Så bliver fyret da tvunget helt i knæ....
Jeg har set flere herinde skrive om PID værdier - Jeg har kun læst lidt om hvad det er på mhes.dk men synes det er noget langhåret. Mine PI værdier er;
P = 2,5
I = 0,10

Håber der er en der kan give mig ro i sindet / fortælle mig hvad/om der er noget galt. - Undskyld hvis der er tale om et dumt spørgsmål, men jeg skal jo være klar til min første vinter som "fyrbøder" :)

Nyt Scotte falder markant i varmegrader i kedlen

: 25 sep 2014 23:25
af newpas
http://www.mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf Hvis du vil vide lidt mere så se dette link.

Nyt Scotte falder markant i varmegrader i kedlen

: 25 sep 2014 23:46
af HR LUCCA
Start med og udfylde dine data , så er det nemmer er hjælpe :wink: svært og sige om dit fyr er stort nok når det ikke er oplysninger om hus størrelse og hvordan isoleringen er , men et 16 kw kan sagtens klare et hus på 200 m2 hvis der er døre og vinduer i , grunden til at kedel temperaturen falder så meget er jo fordi der kommer retur vand til fyret der måske er 15-20 grader fra en stor kold beton klods , den opvarmer man ikke på 20 minutter , jeg har et 20 m2 gulv i kælderen , vil lige sige det er tykt :D og når jeg åbner for varmen til det går der et døgn før det er rigtigt varmt , men når det er blevet varmt skal der ikke meget varme for at holde varmen i det . jeg tror ikke du skal røre ved p og i før der er noget jævnt varme forbrug , hvis du stiller p og i for voldsomt får du bare en masse stop = større pilleforbrug især efterår og forår :wink:

Nyt Scotte falder markant i varmegrader i kedlen

: 26 sep 2014 00:53
af J-B
Du kan prøve at hæve din P til 4.00, for at se hvordan fyret reagere næste gang din gulvvarme kalder på varme, for at se om de kommer hurtigere op i effekt.
Hvis det ikke hjælper noget, så sætter du P tilbage til 2.5 og hæver I til 0.25 så kan du jo se hvordan den reagerer.
Det virker dog som om at din kedelshunt er justeret for lavt eller installeret forkert, hvis du følger rørføring bag kedel, så skal fremløb gå til en Tstykke og en rør nedaf hvor shuntventilen sidder på, til en Tstykke på retur til kedel, din cirkulationspumpe skal sidde på enten fremløb eller retur mellem kedel og shunt, det er set at smeden har monteret pumpen på den anden side af shunten og så giver det meget bøvl.
Shunten kan dog også være et Tstykke på retur med indbygget ventil, men derfor skal pumpen stadig være mellem den og kedel.

Nyt Scotte falder markant i varmegrader i kedlen

: 26 sep 2014 07:06
af paw
Hej, tror du skal starte forfra med indstilling af dit fyr, da den næsten helt sikkert kører med for mager en flamme. Når den kører, som nu, på 75 %, 12 kw, så skal der være en STOR flamme nede i din kedel og det tror jeg ikke der er, ellers ville den varme MEGET hurtigere op.

Læs denne her http://www.mhes.dk/ , så er det lidt nemmere for dig, nu du er lidt "grøn" i det :great:

Nyt Scotte falder markant i varmegrader i kedlen

: 26 sep 2014 16:54
af Plektor
J-B skrev:Du kan prøve at hæve din P til 4.00, for at se hvordan fyret reagere næste gang din gulvvarme kalder på varme, for at se om de kommer hurtigere op i effekt.
Hvis det ikke hjælper noget, så sætter du P tilbage til 2.5 og hæver I til 0.25 så kan du jo se hvordan den reagerer.
Det virker dog som om at din kedelshunt er justeret for lavt eller installeret forkert, hvis du følger rørføring bag kedel, så skal fremløb gå til en Tstykke og en rør nedaf hvor shuntventilen sidder på, til en Tstykke på retur til kedel, din cirkulationspumpe skal sidde på enten fremløb eller retur mellem kedel og shunt, det er set at smeden har monteret pumpen på den anden side af shunten og så giver det meget bøvl.
Shunten kan dog også være et Tstykke på retur med indbygget ventil, men derfor skal pumpen stadig være mellem den og kedel.
Jeg har lige tjekket rørføringen og den er som følger;
fra toppen af kedlen (Det er inføring ik?) går rørene således;

Rør går til T-stykke - Den ene går til en udluftningsskrue, og den anden går videre til et andet T-stykke
Fra andet T-stykke - Den ene går til ekspansion og den anden går videre til pumpen
Fra Pumpen går den videre til et t-stykke (den 3)
Fra det 3 t-stykke går der et rør ind i huset og den anden del går til en thermostat (Der står på 60).
Fra thermostaten går røret i returrøret (Det nederste på kedlen) hvor der er monteret et stykke ståltråd der går til thermostaten.

Giver det mening? Er det rigtigt?

Nyt Scotte falder markant i varmegrader i kedlen

: 26 sep 2014 18:04
af HR LUCCA
"ståltråden " er føleren til thermostaten , i enden af tråden skulle der gerne være en føler der sider lige før røret går ind i kedlen , den skal være isoleret for at thermostaten kan regulere rigtig .

Nyt Scotte falder markant i varmegrader i kedlen

: 26 sep 2014 18:10
af Plektor
HR LUCCA skrev:"ståltråden " er føleren til thermostaten , i enden af tråden skulle der gerne være en føler der sider lige før røret går ind i kedlen , den skal være isoleret for at thermostaten kan regulere rigtig .
Tråden går ind i noget isolering lige inden returen rammer kedlen, så mon ikke det er som det skal være

Nyt Scotte falder markant i varmegrader i kedlen

: 26 sep 2014 18:17
af HR LUCCA
Plektor skrev: Tråden går ind i noget isolering lige inden returen rammer kedlen, så mon ikke det er som det skal være
Det lyder til og være ok :great:

Nyt Scotte falder markant i varmegrader i kedlen

: 26 sep 2014 18:18
af Plektor
HR LUCCA skrev:Start med og udfylde dine data , så er det nemmer er hjælpe :wink:
Har netop udfyldt lidt data (170 kvm - ikke for godt isoleret - gulvvarme i alle rum)