Hej alle.
Jeg håber der er en af jer der kan hjælpe mig
Jeg har lige fået et nyt scotte pillefyr installeret for en uge siden, og jeg fik det på nettet i går (se nedenfor) . 16 KW med blackstar.
Jeg har endnu ikke haft mit "opstartsmøde" med installatøren, men han kommer i næste uge og kigger (så ville jeg have bedre grundlag for at spørge ind idet jeg jo vil gøre mig nogen erfaringer med fyret)
For at være endnu bedre rustet til at spørge, vil jeg spørge om der ikke er en venlig sjæl herunde der vil hjælpe mig ved at se på mine tal.
Jeg undrer mig over;
-Jeg kan se på min gulvvarmestyring at det kun er min stue der kalder varme her til morgen - Dette medfører at fyret går i drift 40-50%, kedeltemperaturen falder til 60 (sat til 70 som ønsket) og først efter et par timer indhenter fyret de 70 grader. - Der er ikke andet der kalder varme bortset fra lidt brugsvand fra badet i morges) - Det gør da jeg bliver nervøs for når huset RIGTIG kræver varme til vinter?
-Jeg læser herinde im P I & D værdier - Hvad er de? - Jeg kan kun se P i styringen synes jeg
-Jeg kan forstå at manges pillefyr går ud og starter igen - Mit er kun gået ud 1 gang mens jeg har haft det - når ingenting kalder varme står fyret typisk og kører 10-15% drift.
Ovenstående bekymrer mig - dels for faldet i temperatur og dels for at fyret ikke går ud.
Jeg har et hus på ca 160-170 kvm der er lidt dårligt isoleret.
Min cloud: http://stokercloud.dk/dev/jakobsandholm.html
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Nyt Scotte - Kører ikke optimalt
-
- Stoker II
- Indlæg: 54
- Tilmeldt: 04 mar 2014 22:10
- Mit fyr: Scotte 16kw m blackstar kedel
- Areal: 170 ca
- Brændsel: Træpiller
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Nyt Scotte - Kører ikke optimalt
Dit fyr kører fint
Det er ikke meningen at fyret skal køre on/off som et oliefyr.
Der er en opdatering til din styring.
Hvis du udfylder feltet "Email til alarm" får du en mail, hvis der sker noget uforudset med fyret.
Det er ikke meningen at fyret skal køre on/off som et oliefyr.
Der er en opdatering til din styring.
Hvis du udfylder feltet "Email til alarm" får du en mail, hvis der sker noget uforudset med fyret.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker II
- Indlæg: 54
- Tilmeldt: 04 mar 2014 22:10
- Mit fyr: Scotte 16kw m blackstar kedel
- Areal: 170 ca
- Brændsel: Træpiller
Nyt Scotte - Kører ikke optimalt
Takker :-)pille bruger skrev:Dit fyr kører fint
Det er ikke meningen at fyret skal køre on/off som et oliefyr.
Der er en opdatering til din styring.
Hvad med temperaturfaldet? Tror du fyret kan følge med når det bliver rigtig koldt?
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Nyt Scotte - Kører ikke optimalt
Ja, det fint følge med.Plektor skrev:
Takker :-)
Hvad med temperaturfaldet? Tror du fyret kan følge med når det bliver rigtig koldt?
Der er mere energi til rådighed.
Grunden til at det ikke bare skruer op og ned hurtigt, er at det koster.
Der ønskes en jævn regulering efter forbrug, og det er det du har
En ting du med fordel kunne bruge er urstyringen = tidsstyring.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker II
- Indlæg: 54
- Tilmeldt: 04 mar 2014 22:10
- Mit fyr: Scotte 16kw m blackstar kedel
- Areal: 170 ca
- Brændsel: Træpiller
Nyt Scotte - Kører ikke optimalt
1.000 tak for svar. Jeg læser lidt herinde på tidsstyring og hvis jeg ikke kan få det til at spille, laver jeg et nyt indlæg.pille bruger skrev:
Ja, det fint følge med.
Der er mere energi til rådighed.
Grunden til at det ikke bare skruer op og ned hurtigt, er at det koster.
Der ønskes en jævn regulering efter forbrug, og det er det du har
En ting du med fordel kunne bruge er urstyringen = tidsstyring.