Scotte langsom om at nå ønsket temp
Hej alle
Min scotte er helt ny, så jeg kender den ikke rigtig endnu. Jeg er desværre ikke koblet op på stokercloud.
Jeg har valgt den ønsket kedeltemp på 60grader.
Den står lige nu og kører 39% og 6,2kw
Det er en 16kw scotte med semirens
Min scotte er helt ny, så jeg kender den ikke rigtig endnu. Jeg er desværre ikke koblet op på stokercloud.
Jeg har valgt den ønsket kedeltemp på 60grader.
Den står lige nu og kører 39% og 6,2kw
Det er en 16kw scotte med semirens
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- 12
- Indlæg: 7985
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Scotte langsom om at nå ønsket temp
Lad os lige få tallene på din P - D og I led , det er garanteret der fejlen ligger når den er ny - og som du siger - at du ikke kender den helt endnu.
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
-
- Stoker IV
- 12
- Indlæg: 117
- Tilmeldt: 27 sep 2011 19:16
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: Ca 200
- Brændsel: Brænde
- Dagligt forbrug: En børefuld
- Geografisk sted: Djursland
Scotte langsom om at nå ønsket temp
P: 4.0Lintz skrev:Lad os lige få tallene på din P - D og I led , det er garanteret der fejlen ligger når den er ny - og som du siger - at du ikke kender den helt endnu.
I: 0.15
Ydelse stigning i minut er 10%
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- 12
- Indlæg: 7985
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Scotte langsom om at nå ønsket temp
Min 16 kw står på:thorpilsner skrev:
P: 4.0
I: 0.15
Ydelse stigning i minut er 10%
P = 5,0
I = 0,5
D = 0,0
Og det kører på tredje år uden problemer.
Mener at jeg har læst herinde at I altid skal være 1/10 af P - altså skulle din stå på 0,4.
Men bare vendt til [tag]pille bruger[/tag] blander sig, så skal du nok få besked...
Senest rettet af Lintz 25 aug 2014 20:53, rettet i alt 1 gang.
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
- godsejeren
- Stoker XV
- 16
- Indlæg: 1201
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Scotte langsom om at nå ønsket temp
Ved ikke om det her er standardtal din kedel http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 06.83.xlsx
Men så skal du ændre din p og i
Men så skal du ændre din p og i
Jens overfyrmester på godset
scotte bs1016 med semirens sommerherd og V6.79 sat i drift 13/8-2013 kl.16.10.
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
scotte bs1016 med semirens sommerherd og V6.79 sat i drift 13/8-2013 kl.16.10.
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
-
- Stoker IV
- 12
- Indlæg: 117
- Tilmeldt: 27 sep 2011 19:16
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: Ca 200
- Brændsel: Brænde
- Dagligt forbrug: En børefuld
- Geografisk sted: Djursland
Scotte langsom om at nå ønsket temp
Jeg forsøger at stille den ligesom du har din 16kw. Jeg har en 110 liters vvb uden vvb prioritering.
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Scotte langsom om at nå ønsket temp
Det er kun graferne der afgør hvad P og I skal stå på.
Når du får den på nettet, så bliver det meget nemmere at se hvor der skal justere op eller ned
Hvis den ræser op i effekt, eller er meget sløv til at fange temperaturen, er det P der skal justeres.
Når du får den på nettet, så bliver det meget nemmere at se hvor der skal justere op eller ned
Hvis den ræser op i effekt, eller er meget sløv til at fange temperaturen, er det P der skal justeres.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker IV
- 12
- Indlæg: 117
- Tilmeldt: 27 sep 2011 19:16
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: Ca 200
- Brændsel: Brænde
- Dagligt forbrug: En børefuld
- Geografisk sted: Djursland
Scotte langsom om at nå ønsket temp
pille bruger skrev:Det er kun graferne der afgør hvad P og I skal stå på.
Når du får den på nettet, så bliver det meget nemmere at se hvor der skal justere op eller ned
Hvis den ræser op i effekt, eller er meget sløv til at fange temperaturen, er det P der skal justeres.
Hvordan har i andre indstillet jeres cirkulations pumpe ? Og hvad med ønsket kedel temp differens?
Jaa jeg må lige se hvornår jeg får det købt. Jeg har godt nok gjort klar med ekstra router
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Scotte langsom om at nå ønsket temp
Lad den køre på standard tal den første uges tid.
Så ved du hvor der kan finindstilles.
Pas på returtemperaturen kan komme højt nok op, til at du undgår kondens.
Ved 60 gr er du lige på vippen.
Returen bør være ca. 55 gr. og derfor er de 60 lige lidt nok.
Når du ikke har trevesventil på varmt vands beholderen, skal stop temperatuer være høj. F.eks. 60 gr.
Diff. under er den temperatur kedlen skal ned på ( kedeltemperatur - diff under. )
før den starter op igen efter at den er gået ud på overtemperatur.
Diff over er den tillægs temperatur ( kedeltemperatur + tillæg ) den skal op på før den slukker på overtemperatur.
Så ved du hvor der kan finindstilles.
Pas på returtemperaturen kan komme højt nok op, til at du undgår kondens.
Ved 60 gr er du lige på vippen.
Returen bør være ca. 55 gr. og derfor er de 60 lige lidt nok.
Når du ikke har trevesventil på varmt vands beholderen, skal stop temperatuer være høj. F.eks. 60 gr.
Diff. under er den temperatur kedlen skal ned på ( kedeltemperatur - diff under. )
før den starter op igen efter at den er gået ud på overtemperatur.
Diff over er den tillægs temperatur ( kedeltemperatur + tillæg ) den skal op på før den slukker på overtemperatur.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker IV
- 12
- Indlæg: 117
- Tilmeldt: 27 sep 2011 19:16
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: Ca 200
- Brændsel: Brænde
- Dagligt forbrug: En børefuld
- Geografisk sted: Djursland
Scotte langsom om at nå ønsket temp
Nu har jeg sat kedel stop på 65 grader. Diff over er 5. Diff under er 5. P er 5.0 og I er 0.5
Cirk pump start temp er 40 grader og stop er 1 grad
Cirk pump start temp er 40 grader og stop er 1 grad