Scotte langsom om at nå ønsket temp

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Scotte langsom om at nå ønsket temp

Indlæg af pille bruger » 30 aug 2014 10:15

thorpilsner skrev:Så er anlægget på stokercloud. forslag til indstillinger modtages gerne ! :)

http://stokercloud.dk/dev/thorpilsner.html
Jeg har kigget i din styring.
Prøv med P = 2.5 og I = 0.10
Så tager vi den derfra.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


thorpilsner
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 117
Tilmeldt: 27 sep 2011 19:16
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: Ca 200
Brændsel: Brænde
Dagligt forbrug: En børefuld
Geografisk sted: Djursland

Scotte langsom om at nå ønsket temp

Indlæg af thorpilsner » 30 aug 2014 10:56

Jeg prøver med P og i :)

Pillebruger, kan du forklare mig hvorfor at P og i skal være det du foreslår ? Er det fordi at den får for meget at leve af så den når temp for hurtigt ?

thorpilsner
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 117
Tilmeldt: 27 sep 2011 19:16
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: Ca 200
Brændsel: Brænde
Dagligt forbrug: En børefuld
Geografisk sted: Djursland

Scotte langsom om at nå ønsket temp

Indlæg af thorpilsner » 30 aug 2014 10:56

Det skal forresten lige siges at jeg har sat timer på hvornår det skal køre :)

N P K
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 122
Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
Areal: 230
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: Ca 30 kg
Årligt forbrug: 6200 kg
Geografisk sted: Rolfsted Fyn

Scotte langsom om at nå ønsket temp

Indlæg af N P K » 30 aug 2014 11:01

Hellfire skrev:Ja ja NPK det ved jeg godt!!! Men det kan give manden svar på om det ku være en del af hans problem !! Ps hva sker der lige for siden her?? Det er som om den ikke har mobil version !!???
Du kan slå mobilversion til i kontrolpanel jeg har også undret mig der er vist noget galt når den automatisk går på mobilversion så det er slået fra
Tjek tråden her
viewtopic.php?f=170&t=22367

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Scotte langsom om at nå ønsket temp

Indlæg af pille bruger » 30 aug 2014 11:17

thorpilsner skrev:Jeg prøver med P og i :)

Pillebruger, kan du forklare mig hvorfor at P og i skal være det du foreslår ? Er det fordi at den får for meget at leve af så den når temp for hurtigt ?
De værdier du har nu er for store, og derfor starter vi op i det små,
for at undgå at det hele ræser op og ned i effekt.
Især din I værdi er for stor.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


thorpilsner
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 117
Tilmeldt: 27 sep 2011 19:16
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: Ca 200
Brændsel: Brænde
Dagligt forbrug: En børefuld
Geografisk sted: Djursland

Scotte langsom om at nå ønsket temp

Indlæg af thorpilsner » 30 aug 2014 11:21

pille bruger skrev:
De værdier du har nu er for store, og derfor starter vi op i det små,
for at undgå at det hele ræser op og ned i effekt.
Isæt din I værdi er for stor.
Ok mange tak. Jeg har valgt at sætte kedel temp på 65 grader og diff er 10 over og under. Og cirk pumpen starter ved 60 og stopper ved 55. Nu har jeg startet fyret op igen for at se om det kører bedre.

jorgen moltrup
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 12 aug 2014 11:26

Scotte langsom om at nå ønsket temp

Indlæg af jorgen moltrup » 30 aug 2014 11:30

version 70470 min pumpe starter ved 50 grader,men stopper tillige med brænder uanset hvad værdi er sat til