Fejl i version 7.0473 styring med varmtvandsprioritering

Indlæg af Beck » 19 aug 2014 11:01

Har haft mit Scotte mini 10kW fyr kørende i en uge.
Den tænder normalt udenfor timer-perioder, hvis VVB kalder på varme. Det er ok.
Det gjorde den også i aftes og VVB ventilen stod på ON i displayet, men ventilen var ikke tændt ude i virkeligheden.
Så fyret stod og brændte i mange timer uden at kunne få VVB's temperatur op på det ønskede niveau.
Måtte lukke fyret ned og slukke helt, så styringen genstartede, hvorefter alt var ok.
Nogen der har oplevet det samme ?
Det ligner en programfejl i styringen. Melder man sådanne fejl til producenten eller montøren ?


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Fejl i version 7.0473 styring med varmtvandsprioritering

Indlæg af pille bruger » 19 aug 2014 11:07

Beck skrev:Har haft mit Scotte mini 10kW fyr kørende i en uge.
Den tænder normalt udenfor timer-perioder, hvis VVB kalder på varme. Det er ok.
Det gjorde den også i aftes og VVB ventilen stod på ON i displayet, men ventilen var ikke tændt ude i virkeligheden.
Så fyret stod og brændte i mange timer uden at kunne få VVB's temperatur op på det ønskede niveau.
Måtte lukke fyret ned og slukke helt, så styringen genstartede, hvorefter alt var ok.
Nogen der har oplevet det samme ?
Det ligner en programfejl i styringen. Melder man sådanne fejl til producenten eller montøren ?
Det er en kendt problemstilling.
Du bør kontakte din forhandler for at få en løsning.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
godsejeren
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1201
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 57 gange

Fejl i version 7.0473 styring med varmtvandsprioritering

Indlæg af godsejeren » 19 aug 2014 16:19

pille bruger skrev:
Det er en kendt problemstilling.
Du bør kontakte din forhandler for at få en løsning.
Nu er jeg nysgerrig er det så en ny styring der skal til
Jens overfyrmester på godset
scotte bs1016 med semirens sommerherd og V6.79 sat i drift 13/8-2013 kl.16.10.
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Fejl i version 7.0473 styring med varmtvandsprioritering

Indlæg af pille bruger » 19 aug 2014 16:34

godsejeren skrev:
Nu er jeg nysgerrig er det så en ny styring der skal til
Ikke sikkert at der skal en ny styring til,
men af og til er det en diode der skal klippes af.
Før man klipper i styringen, så er det en god ide at aftale det med din forhandler for at bevare garantien og undgå misforståelser.
F.eks. hvis man klipper den forkerte dims ud af styringen :oops:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
godsejeren
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1201
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 57 gange

Fejl i version 7.0473 styring med varmtvandsprioritering

Indlæg af godsejeren » 19 aug 2014 16:35

pille bruger skrev:
Ikke sikkert at der skal en ny styring til,
men af og til er det en diode der skal klippes af.
Før man klipper i styringen, så er det en god ide at aftale det med din forhandler for at bevare garantien og undgå misforståelser.
F.eks. hvis man klipper den forkerte dims ud af styringen :oops:
Javel ja :great:
Jens overfyrmester på godset
scotte bs1016 med semirens sommerherd og V6.79 sat i drift 13/8-2013 kl.16.10.
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk


Beck
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 14 aug 2014 14:45
Mit fyr: Scotte Mini 10kW
Areal: 190
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7950
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Dragstrup på Mors

Fejl i version 7.0473 styring med varmtvandsprioritering

Indlæg af Beck » 25 aug 2014 10:27

Løsningen på problemet:
Min forhandler var hurtig på pletten. Han havde to muligheder: Enten at klippe den omtalte diode eller sætte trepunktsventilen på en anden udgang.
Han valgte at anvende en anden udgang. Så beholder jeg den gamle udgang med dioden til fremtidige udvidelser.
Alt har kørt fint siden.