Her et lille spørgsmål vedr. den røde styreboks version 6.35 (chip)

Under et lynnedslag gik vores HPFI relæ for første gang, så det må have været tæt på. Men ikke desto mindre så stod vores Alfa 2 cirkulationspumpe af, intet lys i display. Den er nu skiftet og jeg har trukket stikket ud til både den og styreboksen da vi jo ikke fyrer lige pt.

Men er nu kommet i tvivl om styreboksen kan miste sine data ved længevarende strømafbrydelse. Men alt det man har indstillet ligger vel på chippen?

Go` weekend.
Per

Styreboksen

: 05 jul 2014 09:34
af WoodyHugo
vinther2 skrev:Her et lille spørgsmål vedr. den røde styreboks version 6.35 (chip)

Under et lynnedslag gik vores HPFI relæ for første gang, så det må have været tæt på. Men ikke desto mindre så stod vores Alfa 2 cirkulationspumpe af, intet lys i display. Den er nu skiftet og jeg har trukket stikket ud til både den og styreboksen da vi jo ikke fyrer lige pt.

Men er nu kommet i tvivl om styreboksen kan miste sine data ved længevarende strømafbrydelse. Men alt det man har indstillet ligger vel på chippen?

Go` weekend.
Per
Ja dine indstillinger bliver gemt i chippen :)
Det indbyggede batteri hjælper med at holde uret gående , kan nu ikke sige 100 % om det også understøtter data

Styreboksen

: 05 jul 2014 11:17
af newpas
Men det tilrådes at have strøm på boks(og pumpe) så der ikke dannes fugt/kondens i eldelene.

Styreboksen

: 05 jul 2014 11:51
af pille bruger
newpas skrev:Men det tilrådes at have strøm på boks(og pumpe) så der ikke dannes fugt/kondens i eldelene.
Du kan fint slukke det hele.
Alle indstillinger gemmes i chippen, og så hvis batteriet er defekt :great:

Styreboksen

: 05 jul 2014 15:05
af vinther2
Tak for svarene, - det hele forbliver slukket indtil vi igen starter "Varmecentralen" op,- dog tænder og slukker jeg pumpen en gang imellem så den ikke sætter sig fast.