Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

VVB start og stop af pumpe/kedel på temp ?

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Besvar
snehvide
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 28
Tilmeldt: 08 dec 2013 15:18
Mit fyr: NBE 10 kw bs1016 v10.0469
Areal: 250 m2
Brændsel: Task 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Dagligt forbrug: 10-13 kilo
Årligt forbrug: Anslået 6 ton
Geografisk sted: Gammel Krovej 17 B Norsminde 8300 Odder

VVB start og stop af pumpe/kedel på temp ?

Indlæg af snehvide » 28 jun 2014 10:59

Jeg har en stor vvb og har en føler ca midt i tanken og vil så have stokeren til at stoppe og starte efter vv behov .
Jeg tænker at man kan opsætte styringen til at starte fyret og når en vis temp. er opnået skal pumpen starte , så undgår man at pumpen kører i de ca 10 min fyret er om at komme op i temp. , men hvordan gør man lige det ???

V H Per .


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

VVB start og stop af pumpe/kedel på temp ?

Indlæg af pille bruger » 28 jun 2014 11:10

snehvide skrev:Jeg har en stor vvb og har en føler ca midt i tanken og vil så have stokeren til at stoppe og starte efter vv behov .
Jeg tænker at man kan opsætte styringen til at starte fyret og når en vis temp. er opnået skal pumpen starte , så undgår man at pumpen kører i de ca 10 min fyret er om at komme op i temp. , men hvordan gør man lige det ???

V H Per .
Er det er V7 eller V10 styring ?
Er den på StokerCloud ?
I menu pumpe kan du indstille start og stop temperatur på pumpen.
I memu VVB kan kan du indstille temperaturer til vvb + evt ventil.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

snehvide
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 28
Tilmeldt: 08 dec 2013 15:18
Mit fyr: NBE 10 kw bs1016 v10.0469
Areal: 250 m2
Brændsel: Task 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Dagligt forbrug: 10-13 kilo
Årligt forbrug: Anslået 6 ton
Geografisk sted: Gammel Krovej 17 B Norsminde 8300 Odder

VVB start og stop af pumpe/kedel på temp ?

Indlæg af snehvide » 28 jun 2014 11:18

Det er en v10 styring og beholderen er uden ventil .
Problemet er ,tror jeg , at pumpen og fyr starter når vv beholderen kommer under min. temp. og da fyret er omkring 10 til 15 min. om at komme op i temp. så har pumpen jo kørt et stykke tid uden at ha`noget varme at flytte med ???
Og nej desværre ikke på stokercloud men jeg arbejder på det , alt er nyt da vi lige har startet stokeren op for 10 dage siden .
Hører gerne om der er en mulighed for en opsætning efter mit ønske ??

V H Snehvide