vejrkompensering - hvordan

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Vad
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 54
Tilmeldt: 15 dec 2013 10:43
Mit fyr: Scotte BS1016 16kw
Areal: 175
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 8462
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 6

vejrkompensering - hvordan

Indlæg af Vad » 06 maj 2014 10:16

hej

nu hvor temperaturerne stiger udenfor har jeg overvejet at slå vejrkompensering til. det giver så anledning til nogle spørgsmål

Jeg har luret på mhes.dk (fantastisk side for os "nye") men mangler lidt info:

mit anlæg er opsat således at vvb sidder direkte på strengen i hovedhuset og der er derfor ingen ventil monteret til vvb-styring.


1. kan man sætte fremløbstemperatur til at være lig med kedeltemperatur - og i givet fald hvor gør man det? eller skal der monteres en føler mere - og i givet fald kan man gøre det i samme brønd som fremløbstemperaturmåleren?

2. hvis man angiver fremløbstemperaturen til under stop temperaturen for cirkulationspumpen - så kommer der vel ikke varme til huset/vvb?

3. er der noget hentet ved at sætte makseffekt ned uden at ændre fremløbstemperaturen? forstået således at hvis man sætter max til eksempelvis 70% - vil fyret så ikke bare bruge samme mængde piller på at opnå temperaturen; men bruge længere tid til det?

4. hvis man eksempelvis ønsker vvb temperatur på 60 gr - vil en fremløbstemp under dette så ikke bare køle vvb ned?

mvh

henrik


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9824
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

vejrkompensering - hvordan

Indlæg af pille bruger » 06 maj 2014 11:30

Vad skrev:hej

nu hvor temperaturerne stiger udenfor har jeg overvejet at slå vejrkompensering til. det giver så anledning til nogle spørgsmål

Jeg har luret på mhes.dk (fantastisk side for os "nye") men mangler lidt info:

mit anlæg er opsat således at vvb sidder direkte på strengen i hovedhuset og der er derfor ingen ventil monteret til vvb-styring.


1. kan man sætte fremløbstemperatur til at være lig med kedeltemperatur - og i givet fald hvor gør man det? eller skal der monteres en føler mere - og i givet fald kan man gøre det i samme brønd som fremløbstemperaturmåleren?

2. hvis man angiver fremløbstemperaturen til under stop temperaturen for cirkulationspumpen - så kommer der vel ikke varme til huset/vvb?

3. er der noget hentet ved at sætte makseffekt ned uden at ændre fremløbstemperaturen? forstået således at hvis man sætter max til eksempelvis 70% - vil fyret så ikke bare bruge samme mængde piller på at opnå temperaturen; men bruge længere tid til det?

4. hvis man eksempelvis ønsker vvb temperatur på 60 gr - vil en fremløbstemp under dette så ikke bare køle vvb ned?

mvh

henrik
Er din styring på StokerCloud ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Vad
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 54
Tilmeldt: 15 dec 2013 10:43
Mit fyr: Scotte BS1016 16kw
Areal: 175
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 8462
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 6

vejrkompensering - hvordan

Indlæg af Vad » 06 maj 2014 13:13

"ja det er den - "vad"

mvh

henrik

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9824
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

vejrkompensering - hvordan

Indlæg af pille bruger » 06 maj 2014 14:51

Vad skrev:"ja det er den - "vad"

mvh

henrik
Ok en V10 styring.
Brug vejrkompenseringen med data fra nettet, så skal der ikke monteres noget ekstra.
I menu vejrkompensering har du udetemperaturen som den første.
Følgende eksempel er mit setup. du skal måske vælge nogle andre tal.
Skærmbillede (40).png

Ud for den indtastede udetemperatur bestemmer du ønsket kedeltemperatur og max effekt på fyret.
Når vejrkompensering aktiveres, er det en fordel at sætte kedeltemperaturen i menu temperatur til 40 gr.
Som du kan se er det den mindste temperatur i mit setup.
Ved dig skal anvend T5 føler og VVB på streng stå på "NEJ"
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
martin_b
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 957
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Sønderjylland
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

vejrkompensering - hvordan

Indlæg af martin_b » 06 maj 2014 16:13

Skal man ikke have fremløbsshunt (ventil) på, hvis man vil bruge vejrkompensering? Sådan at selve kedlen ikke kommer under dugpunktet, men at fremløbet reguleres ved at blande frem/retur? El
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs* - trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9824
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

vejrkompensering - hvordan

Indlæg af pille bruger » 06 maj 2014 20:27

martin_b skrev:Skal man ikke have fremløbsshunt (ventil) på, hvis man vil bruge vejrkompensering? Sådan at selve kedlen ikke kommer under dugpunktet, men at fremløbet reguleres ved at blande frem/retur? El
Nej du skal ikke have anden shunt på end den du plejer at have på, men kan sætte en ventil og en temperatur føler på,
og derved styre anlægs temperaturen.
I vejrkompenseringen indstiller du jo temperaturen sådan som du vil have den,
og derved kan du kan stoppe fyret ved en given udetemperatur.
Du kan også hæve kedeltemperaturen om vinteren.
Sådan at du her om sommeren har en tilpas lav kedeltemperatur, og når det bliver 15 minusgrader og piv storm fra øst,
så sætter den selv kedeltemperaturen op til en højere temperatur, så der er mere varme til den sidste radiator.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
martin_b
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 957
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Sønderjylland
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

vejrkompensering - hvordan

Indlæg af martin_b » 06 maj 2014 20:32

Men jeg mener: er det ok at køre med en kedeltemperatur på 40 grader på en almindelig BS1016 f.eks?
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs* - trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

Brugeravatar
DBS
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 546
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 25 gange

vejrkompensering - hvordan

Indlæg af DBS » 06 maj 2014 20:52

Dvs at ønsket temperatur = kedeltemperatur, når der ikke er monteret en ventil og tempføler, og hvis der er monteret ventil og tempføler! så er ønsket temperatur = fremløbstemperatur ?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9824
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

vejrkompensering - hvordan

Indlæg af pille bruger » 06 maj 2014 20:56

martin_b skrev:Men jeg mener: er det ok at køre med en kedeltemperatur på 40 grader på en almindelig BS1016 f.eks?
Det er det ikke, men når du sætter kedeltemperaturen på 40 gr. og aktivere og indstiller vejrkompenseringen,
er det den der bestemmer kedeltemperaturen.
I vejrkompenseringen vælger du så en passende temperatur, der er lav om sommeren, og høj om vinteren / i forhold til udetemperaturen.
Du indstiller effekten så fyret f.eks. slukker når udetemperaturen er 16 gr.
Så kan fyret køre hele året med de samme indstillinger.
Slukke en varm sommerdag - skrue op en kold vinterdag.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9824
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

vejrkompensering - hvordan

Indlæg af pille bruger » 06 maj 2014 20:58

DBS skrev:Dvs at ønsket temperatur = kedeltemperatur, når der ikke er monteret en ventil og tempføler, og hvis der er monteret ventil og tempføler! så er ønsket temperatur = fremløbstemperatur ?
Nej det er det ikke.
Se indlægget lige før.

Tilføjelse:

Når du f.eks. vælger en kedeltemperatur på 75 gr. og har en motorventil på til vejrkompensering + en ekstra føler,
vil du kunne sænke anlægs temperaturen efter ventilen, (f.eks. 40 gr.) og derved spare på varmetabet.
Har du ikke motorventilen på, skal anlægstemperaturen vælges tilpas i vejrkompenseringen, og så kan kedeltemperaturen f.eks. være 40 gr.
Det kommer den så ikke ned på fordi der er valgt en højere temperatur i vejrkompenseringen.
Indstillinger i RTB er lidt nemmere, for der kan kedlen køre på 40 gr.
Last edited by 1 on pille bruger; edited 6 times in total