Side 1 af 1

sommer drift med kun vvb.

: 21 apr 2014 17:24
af Kigan
Hej.

Du når vi er på vej til den varme tid, hvor der ikke er behov for varme til boligen, kun til vvb.

Hvordan kan jeg så sætte styringen op så den kun varmer vvb uden den og skal lave varme til boligen?
Jeg har ikke lige kunne findet ud af det.

sommer drift med kun vvb.

: 21 apr 2014 17:31
af pille bruger
Kigan skrev:Hej.

Du når vi er på vej til den varme tid, hvor der ikke er behov for varme til boligen, kun til vvb.

Hvordan kan jeg så sætte styringen op så den kun varmer vvb uden den og skal lave varme til boligen?
Jeg har ikke lige kunne findet ud af det.
Du kan sætte kedeltemperaturen til 10 gr.
eller aktivere vejrkompenseringen, med max effekt på 0 ved den temperatur hvor du mener at huset ikke skal have tilført varme.

sommer drift med kun vvb.

: 21 apr 2014 17:36
af Kigan
okay det prøver jeg.

så kan man håbe der kommer en mulighed der kun vvb drift så man ikke skal lave om på de andre indstillinger, i en fremtiddig opdatering af styringen :)

sommer drift med kun vvb.

: 21 apr 2014 18:07
af pille bruger
Kigan skrev:okay det prøver jeg.

så kan man håbe der kommer en mulighed der kun vvb drift så man ikke skal lave om på de andre indstillinger, i en fremtiddig opdatering af styringen :)
Hvis du indstiller vejrkompenseringen, er der ikke noget der skal laves om på :great:
heller ikke i en fremtidig opdatering. icon_cheesygrin.gif

sommer drift med kun vvb.

: 21 apr 2014 18:40
af Kigan
jeg må igang med at lege lidt med det ;)

sommer drift med kun vvb.

: 21 apr 2014 18:47
af klinten
Jeg mener da bestemt at jeg bare har fjernet den "lus" der sidder i eks. kontakt. Så laver fyret ikke varme, men kun VVB..

sommer drift med kun vvb.

: 21 apr 2014 19:12
af pille bruger
klinten skrev:Jeg mener da bestemt at jeg bare har fjernet den "lus" der sidder i eks. kontakt. Så laver fyret ikke varme, men kun VVB..
Det er også en mulighed, det er bare nemmere at styre,
om det er varmt nok uden for med vejrkompenseringen, til at fyret skal stoppe.
Skulle der så komme en meget kold periode, skal man ikke åbne styringen og sætte "lus" på igen.

sommer drift med kun vvb.

: 21 apr 2014 21:50
af Zarge
Eller montere en rumtermostat på den "lus" ... ;-)