Side 1 af 1

Driftsstop på 10 kw Scotte.

: 03 apr 2014 19:33
af flaune
Hej gæve pillefyrsbrugere!
Håber i kan hjælpe mig med årsagen til at mit pillefyr er begyndt at stoppe driften pga for varm brændehoved flere gange i løbet af dagen. Har haft fyret i 2 måneder uden problemer. Fyret er med ver. 7 styring og der er tilsluttet solvarme med tilhørende varmtvandsbeholder. icon_frown.gif

Driftsstop på 10 kw Scotte.

: 03 apr 2014 20:48
af HR LUCCA
Hvis det stopper på grund af varm skakt , kan det være det trænger til en rengøring , se om herden er ren og især på rensesystemet i den bagerste del af kedlen ,og afgangsrør , hvis det er ok skal du måske se på en grundindstilling .

Driftsstop på 10 kw Scotte.

: 03 apr 2014 21:32
af pille bruger
Er styringen på StokerCloud ?

Driftsstop på 10 kw Scotte.

: 03 apr 2014 22:23
af flaune
Hej!
Nej, jeg er ikke på stokercloud og det er ikke varm skakt for jeg har lige renset herden og fyret i weekenden. Displayet viser overophedet kedel nedkøler anlæg og så går der en time eller 2 og så viser displayet igen overophedet kedel nedkøler anlæg.

Driftsstop på 10 kw Scotte.

: 03 apr 2014 22:59
af N P K
flaune skrev:Hej!
Nej, jeg er ikke på stokercloud og det er ikke varm skakt for jeg har lige renset herden og fyret i weekenden. Displayet viser overophedet kedel nedkøler anlæg og så går der en time eller 2 og så viser displayet igen overophedet kedel nedkøler anlæg.
Hvad står din kedeltemperatur difference over til?

Driftsstop på 10 kw Scotte.

: 04 apr 2014 07:53
af triumph
har du vv prioritering ?

Driftsstop på 10 kw Scotte.

: 04 apr 2014 11:39
af flaune
Hej!
Ja, jeg har vvb prioritering og min kedel diff over er 10 grader.

Driftsstop på 10 kw Scotte.

: 04 apr 2014 12:31
af pille bruger
flaune skrev:Hej!
Ja, jeg har vvb prioritering og min kedel diff over er 10 grader.
Hvis du kan få styringen på nettet, vil det være meget nemmere at hjælpe dig.
Ellers må du liste alle indstillingerne op, så vi kan se om noget er stillet forkert.