Stadig problemer

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Besvar
figohunden
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 6
Tilmeldt: 07 mar 2013 17:02

Stadig problemer

Indlæg af figohunden »

Hej

Vi har et blackstar fyr og jeg tror en styring der hedder 6,8 (kan det passe?)
Når men vi prøver at få vores fyr til kun at varme VVB op, så vi kan slå centralvarmen fra.
Vi har en 3-vejs ventil, vi har pumpe stående på L6 NO og VVB står på L5 NO.

Er der mere viden i skal bruge for at hjælpe mig?

Hilsen Katrine

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Stadig problemer

Indlæg af pille bruger »

figohunden skrev:Hej

Vi har et blackstar fyr og jeg tror en styring der hedder 6,8 (kan det passe?)
Når men vi prøver at få vores fyr til kun at varme VVB op, så vi kan slå centralvarmen fra.
Vi har en 3-vejs ventil, vi har pumpe stående på L6 NO og VVB står på L5 NO.

Er der mere viden i skal bruge for at hjælpe mig?

Hilsen Katrine

Hvis du sætter kedeltemperaturen på 10 gr. lukker fyret ned og går i dvale.
Jeg går ud fra at ventil og følere er korrekt placeret som på guide http://www.nbe.dk/files/manager/3%20vej ... 0drift.pdf
Når der mangler varmt vand, vågner fyret op og laver varmt vand, for derefter igen at gå i dvale.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
figohunden
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 6
Tilmeldt: 07 mar 2013 17:02

Stadig problemer

Indlæg af figohunden »

Tak, det vil jeg prøve.

Besvar