Display viser VVB 40%

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Besvar
cohegi
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 49
Tilmeldt: 20 maj 2011 09:24

Display viser VVB 40%

Indlæg af cohegi » 06 feb 2014 10:20

Min 6.78 viser nu øverst VVB 40%, den har da altid vist drift og så og så meget.
Den er stillet til 63 gr med 5 over og 8 under. Den er nu oppe på 71 gr og den kører på 4,2 KW. Er der nogen der ved noget om det


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Display viser VVB 40%

Indlæg af pille bruger » 06 feb 2014 10:59

cohegi skrev:Min 6.78 viser nu øverst VVB 40%, den har da altid vist drift og så og så meget.
Den er stillet til 63 gr med 5 over og 8 under. Den er nu oppe på 71 gr og den kører på 4,2 KW. Er der nogen der ved noget om det
Den er i vvb drift.
Det er sikkert fordi du har indtastet en værdi i temperatur på vvb i menu temperatur.
63 gr er fint, men 5 over er for lidt. Du får mange utilsigtede stop pga temperatur opnået.
Brug i stedet 10 eller 15 gr over og 5 under.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

cohegi
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 49
Tilmeldt: 20 maj 2011 09:24

Display viser VVB 40%

Indlæg af cohegi » 06 feb 2014 14:09

Det vil jeg prøve. Tak