Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Endelig online - hjælp til kurver :-)

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Besvar
batman100
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 102
Tilmeldt: 13 apr 2012 22:17
Mit fyr: Scotte 20 kw
Areal: 280
Brændsel: piller, Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Årligt forbrug: ca. 8 tons
Geografisk sted: 7160
Modtaget likes: 1 gang

Endelig online - hjælp til kurver :-)

Indlæg af batman100 » 03 feb 2014 19:16

Så kom jeg endelig online med en ny styring - har været træt af mit høje forbrug af piller, og nu kan jeg da få syn for sagen...

Har byttet min 6.35 til en v10 styring, det er jo dejlig nemt og overskueligt.

Problem: Har de sidste 24 timer brugt temmelig mange piller. Umiddelbart brænder det fint, fyret er rent, pillerne Barlinek, huset er varmt og konen er glad. Men på en vindstille døgn med sol og plusgrader er 56 kg for meget synes jeg - især fordi vi har fået helt nye vinduer og hulmursisoleret for nylig.

Jeg kan se andre har en røgtemperatur under 100 - min ligger over 120. Og fyret kører oppe omkring 70% i ydelse... Det er da for meget ikke?

Hvor skal jeg starte for at komme ned på et mere moderat forbrug? er der en kurvekyndig der vil komme med et bud?

På forhånd tak

Jasper

http://www.stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=jasper


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Endelig online - hjælp til kurver :-)

Indlæg af pille bruger » 03 feb 2014 19:28

batman100 skrev:Så kom jeg endelig online med en ny styring - har været træt af mit høje forbrug af piller, og nu kan jeg da få syn for sagen...

Har byttet min 6.35 til en v10 styring, det er jo dejlig nemt og overskueligt.

Problem: Har de sidste 24 timer brugt temmelig mange piller. Umiddelbart brænder det fint, fyret er rent, pillerne Barlinek, huset er varmt og konen er glad. Men på en vindstille døgn med sol og plusgrader er 56 kg for meget synes jeg - især fordi vi har fået helt nye vinduer og hulmursisoleret for nylig.

Jeg kan se andre har en røgtemperatur under 100 - min ligger over 120. Og fyret kører oppe omkring 70% i ydelse... Det er da for meget ikke?

Hvor skal jeg starte for at komme ned på et mere moderat forbrug? er der en kurvekyndig der vil komme med et bud?

På forhånd tak

Jasper

http://www.stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=jasper
Start med at ændre P til 1.2 og I til 0.10
Er alle plader i kedlen http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
( Det er dem der er mærket med rødt )
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

batman100
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 102
Tilmeldt: 13 apr 2012 22:17
Mit fyr: Scotte 20 kw
Areal: 280
Brændsel: piller, Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Årligt forbrug: ca. 8 tons
Geografisk sted: 7160
Modtaget likes: 1 gang

Endelig online - hjælp til kurver :-)

Indlæg af batman100 » 03 feb 2014 19:39

Hej Pille bruger

Så er p ændret fra 5.0 til 1.2 - I var allerede 0.1. Og plader er på plads.

Jeg har forsøgt at indsætte de standardtal jeg har fundet på nettet, men har ikke tidligere beskæftiget mig med PID

Tak indtil nu, spændende hvad det ændrer :-)

Brugeravatar
WoodyHugo
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 528
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Mit fyr: Woody/scotte 10 kw BS20 v6.69
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9280
Årligt forbrug: 3150 kg
Geografisk sted: Østhimmerland
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Endelig online - hjælp til kurver :-)

Indlæg af WoodyHugo » 03 feb 2014 20:02

batman100 skrev:Så kom jeg endelig online med en ny styring - har været træt af mit høje forbrug af piller, og nu kan jeg da få syn for sagen...

Har byttet min 6.35 til en v10 styring, det er jo dejlig nemt og overskueligt.

Problem: Har de sidste 24 timer brugt temmelig mange piller. Umiddelbart brænder det fint, fyret er rent, pillerne Barlinek, huset er varmt og konen er glad. Men på en vindstille døgn med sol og plusgrader er 56 kg for meget synes jeg - især fordi vi har fået helt nye vinduer og hulmursisoleret for nylig.

Jeg kan se andre har en røgtemperatur under 100 - min ligger over 120. Og fyret kører oppe omkring 70% i ydelse... Det er da for meget ikke?

Hvor skal jeg starte for at komme ned på et mere moderat forbrug? er der en kurvekyndig der vil komme med et bud?

På forhånd tak

Jasper

http://www.stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=jasper
Det ser fint ud :great: , at ændre P eller I hjælper ikke på dit forbrug......når din ydelse ligger på de ca 70 % vil temperaturen i skorstenen da stige , hvis du vil spare på pillerne må du skrue ned for varmen i huset . Hvordan ser din aske ud ? er det uforbrændte piller imellem ?

Brugeravatar
Oldgaard
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2525
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 27 gange
Kontakt:

Endelig online - hjælp til kurver :-)

Indlæg af Oldgaard » 03 feb 2014 20:07

WoodyHugo skrev:
Det ser fint ud :great: , at ændre P eller I hjælper ikke på dit forbrug......når din ydelse ligger på de ca 70 % vil temperaturen i skorstenen da stige , hvis du vil spare på pillerne må du skrue ned for varmen i huset . Hvordan ser din aske ud ? er det uforbrændte piller imellem ?

Øhh lige 2 scenarier ;) som du kan sidestille med PI

hvis nu når du er ude og kører, sidder og skiftesvis trykker speederen i bund og slipper den hele tiden.
eller holder speederen på næsten samme punkt.

hvornår kører du længst på literen ?? ( med mindre speeder punktet er helt i bund ;) )
Som Aaen sagde : ok, det er osse bare for at have sagerne. hvis nu at der skulle komme en landmand op i mig

Bor du på Midtsjælland og står en aften og mangler fotoføler eller eltænder til scotte/woody så giv mig en pm


Brugeravatar
WoodyHugo
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 528
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Mit fyr: Woody/scotte 10 kw BS20 v6.69
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9280
Årligt forbrug: 3150 kg
Geografisk sted: Østhimmerland
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Endelig online - hjælp til kurver :-)

Indlæg af WoodyHugo » 03 feb 2014 20:17

Oldgaard skrev:

Øhh lige 2 scenarier ;) som du kan sidestille med PI

hvis nu når du er ude og kører, sidder og skiftesvis trykker speederen i bund og slipper den hele tiden.
eller holder speederen på næsten samme punkt.

hvornår kører du længst på literen ?? ( med mindre speeder punktet er helt i bund ;) )
ok ok icon_cheesygrin.gif Jeps du har ret ......
Men Batmans kurver er rigtig fine og det er begrænset hvad der er at hente i besparelse

Mener at kurver skal gå helt i selvsving inden der er noget at hente

Brugeravatar
Oldgaard
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2525
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 27 gange
Kontakt:

Endelig online - hjælp til kurver :-)

Indlæg af Oldgaard » 03 feb 2014 20:22

WoodyHugo skrev:
ok ok icon_cheesygrin.gif Jeps du har ret ......
Men Batmans kurver er rigtig fine og det er begrænset hvad der er at hente i besparelse

Mener at kurver skal gå helt i selvsving inden der er noget at hente
2 piller sparet er 2 piller tjent ;)
Som Aaen sagde : ok, det er osse bare for at have sagerne. hvis nu at der skulle komme en landmand op i mig

Bor du på Midtsjælland og står en aften og mangler fotoføler eller eltænder til scotte/woody så giv mig en pm

Brugeravatar
Smut 25
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 637
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Fremviser gerne i postnummer: 5450
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Modtaget likes: 1 gang

Endelig online - hjælp til kurver :-)

Indlæg af Smut 25 » 04 feb 2014 18:49

batman100 skrev:Hej Pille bruger

Så er p ændret fra 5.0 til 1.2 - I var allerede 0.1. Og plader er på plads.

Jeg har forsøgt at indsætte de standardtal jeg har fundet på nettet, men har ikke tidligere beskæftiget mig med PID

Tak indtil nu, spændende hvad det ændrer :-)
I den skal stå på 0,10 ved ikk om det bare er en slå fejl

var lige inde og kigge på mit eget fyr jeg har 178 kvm og har i dag brugt ca det halve af dig
men vi har også kun 2 meter til loftet i ca halv delen af huset

også er der noget med isolering og holder i 27 gr i hele huset så tror faktisk ikke du er helt ved siden af


Besvar