Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Hjælp - fyret er slukket!

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
JohnP
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 46
Tilmeldt: 15 jan 2012 14:26
Mit fyr: 16 kw scotte version 6.79
Areal: 188m2 + 78 m2 garage
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Randers NØ

Hjælp - fyret er slukket!

Indlæg af JohnP » 25 jan 2014 10:16

Hej

Jeg står med et akut problem med mit scottefyr.

Imens jeg fylder piller på siloen, går displayet på styringen pludselig i sort og fyret slukker.

Der er ligesom en anelse baggrundslys i displayet, i forhold til hvis det er helt slukket.

Jeg har tjekket overkogningssikringen - den er ok .

Jeg har skiftet en glassikring som sidder i styringen - ingen ændring.

Jeg har haft strømmen taget fra - stadig det samme.

Styringen er en version 6,79

Er der nogen som har et forslag til en løsning.

Fyret er ca. 11/2 år gammelt.

mvh. John Pedersen


Brugeravatar
godsejeren
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1201
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 57 gange

Hjælp - fyret er slukket!

Indlæg af godsejeren » 25 jan 2014 10:20

hej det er godt nok træls det ikke virker jeg har fundet det her i manualen ved ikke om det kan bruges
Sort display i styring.
1. Overkog på kedel slået ud.
2. Sikring i styring sprunget.
3. Kontrast knappen er ude af justering.
Genindkobel overkog!
Skift sikring. Tjek for kortslutninger!
Juster på kontrast knappen inde i styringen
Jens overfyrmester på godset
scotte bs1016 med semirens sommerherd og V6.79 sat i drift 13/8-2013 kl.16.10.
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk

JohnP
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 46
Tilmeldt: 15 jan 2012 14:26
Mit fyr: 16 kw scotte version 6.79
Areal: 188m2 + 78 m2 garage
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Randers NØ

Hjælp - fyret er slukket!

Indlæg af JohnP » 25 jan 2014 10:51

Hej

Jeg har prøvet disse ting - dog ikke indstilling af kontrast.

Jeg har efterfølgende haft jumperen ved det interne batteri afmonteret for at prøve om noget skulle nulstilles.

Da jeg satte strøm til fyret igen startede det op, men glæden var kort, for efter få sekunder gik den ud igen, og nu er displayet helt slukket .

jeg prøvede igen overkogningssikringen , men den var ok.

Der sidder en stor blå elektronik ting på printpladen - ved ike lige hvad det er, men den føles varm.

mvh. John

Brugeravatar
godsejeren
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1201
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 57 gange

Hjælp - fyret er slukket!

Indlæg af godsejeren » 25 jan 2014 10:56

det ved jeg heller ikke vi må håbe der snart er nogen der ved noget der kommer på banen det er jo ikke til at undvære varme nu
Jens overfyrmester på godset
scotte bs1016 med semirens sommerherd og V6.79 sat i drift 13/8-2013 kl.16.10.
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk

Brugeravatar
godsejeren
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1201
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 57 gange

Hjælp - fyret er slukket!

Indlæg af godsejeren » 25 jan 2014 11:03

ellers er der jo den dyre løsning med en ny styring men det er jo også ærgeligt hvis det ikke er nødvendigt men hvis det er den vej så er der hedestoker inden for rækkevidde
Jens overfyrmester på godset
scotte bs1016 med semirens sommerherd og V6.79 sat i drift 13/8-2013 kl.16.10.
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk


coupegt
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 235
Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
Areal: 225 + 160 garage
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
Årligt forbrug: tjaaa
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange

Hjælp - fyret er slukket!

Indlæg af coupegt » 25 jan 2014 11:09

1 1/2 gammelt - så må der da være reklamations ret endnu?
Skynd dig at hive fat i forhandleren :)

JohnP
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 46
Tilmeldt: 15 jan 2012 14:26
Mit fyr: 16 kw scotte version 6.79
Areal: 188m2 + 78 m2 garage
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Randers NØ

Hjælp - fyret er slukket!

Indlæg af JohnP » 25 jan 2014 11:16

Prøver - men dv-center tager ikke telefonen.

John

Brugeravatar
godsejeren
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1201
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 57 gange

Hjælp - fyret er slukket!

Indlæg af godsejeren » 25 jan 2014 11:25

JohnP skrev:Prøver - men dv-center tager ikke telefonen.

John
de har åbent til kl 13 så bare bliv ved og der er jo en afdeling i ålborg
Jens overfyrmester på godset
scotte bs1016 med semirens sommerherd og V6.79 sat i drift 13/8-2013 kl.16.10.
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk

Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 86 gange

Hjælp - fyret er slukket!

Indlæg af T-mek » 25 jan 2014 12:03

JohnP skrev:Hej

Jeg har prøvet disse ting - dog ikke indstilling af kontrast.

Jeg har efterfølgende haft jumperen ved det interne batteri afmonteret for at prøve om noget skulle nulstilles.

Da jeg satte strøm til fyret igen startede det op, men glæden var kort, for efter få sekunder gik den ud igen, og nu er displayet helt slukket .

jeg prøvede igen overkogningssikringen , men den var ok.

Der sidder en stor blå elektronik ting på printpladen - ved ike lige hvad det er, men den føles varm.

mvh. John
Den store blå ting du siger der sidder på printpladen er med stor sandsynlighed transformatoren du har fat i og den må gerne / skal være en smule varm ved drift.

Som du beskriver fejlen ligner det meget at noget er defekt i styringen / strømforsyningen, en klassisk fejl kunne være de 2 x 1000µF, 25V kondensatorer der sidder tæt ved transformator ud mod hjørne af print.

De kan nemt være dårlige uden man kan se det og det er nødvendigt at måle, men er de bulet op i topper er de færdige.

Jeg siger ikke det er det der er fejlen, men det er en mulighed.

Prøv evt. at tage billede af styring og læg ind her.
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Hjælp - fyret er slukket!

Indlæg af pille bruger » 25 jan 2014 12:58

JohnP skrev:Hej

Jeg har prøvet disse ting - dog ikke indstilling af kontrast.

Jeg har efterfølgende haft jumperen ved det interne batteri afmonteret for at prøve om noget skulle nulstilles.

Da jeg satte strøm til fyret igen startede det op, men glæden var kort, for efter få sekunder gik den ud igen, og nu er displayet helt slukket .

jeg prøvede igen overkogningssikringen , men den var ok.

Der sidder en stor blå elektronik ting på printpladen - ved ike lige hvad det er, men den føles varm.

mvh. John
Kontrast justering:
Løsen de fire skruer og vip forpladen lidt ud.
Oppe i toppen til venstre er der en juster klods.
Drej ganske forsigtigt lidt frem og tilbage.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Besvar