Underlig opførsel af 3 vejs ventil
: 16 jan 2014 21:00
af Oldgaard
Nu skulle det endelig være, efter at have ligge i skabet og jeg ikke har fundet auto install af min 3 vejs ventil til vvb, så måtte jeg jo igang med manuelt arbejde
fik monteret den og skruet ledningerne på styringen
men fyha da sorte fingre
nu ser jeg dog at ved varmtvand priotering så veksler ventilen mellem vv drift og alm drift
Styring er V. 6
Chip V 6.85
dog har jeg fundet ud af at hvis jeg fjerne den brune ( konstant strøm/fase) så bliver den i vvp position
se videoen her :
https://www.youtube.com/watch?v=R4YzZASDEIY
nogen fornuftig forklaring ? ( Brandsen ingen perfide bemærkninger om manuelt arbejde
)
Underlig opførsel af 3 vejs ventil
: 16 jan 2014 21:04
af J-B
Har du monteret ledningerne rigtig?
Blå skal til L5 eller L6, Brun til fase og sort til nul.
Underlig opførsel af 3 vejs ventil
: 16 jan 2014 21:14
af Oldgaard
J-B skrev:Har du monteret ledningerne rigtig?
Blå skal til L5 eller L6, Brun til fase og sort til nul.
Jep monteret efter denne
http://www.nbe.dk/files/manager/3%20vej ... 0drift.pdf
Selvom det piner mig at se, at farverne ikke bliver brugt som normalt
Underlig opførsel af 3 vejs ventil
: 16 jan 2014 21:21
af J-B
Tror du skal have fat i Levi, det tyder på at der er en fejl i motoren.
Hvis du tager motoren af, laver den så samme nummer?
Underlig opførsel af 3 vejs ventil
: 16 jan 2014 21:25
af Oldgaard
J-B skrev:Tror du skal have fat i Levi, det tyder på at der er en fejl i motoren.
Hvis du tager motoren af, laver den så samme nummer?
Det er jeg faktisk ikke klar over, men ligger lige så godt på sofaen, så gider ikke gå,ud og prøve lige nu
Underlig opførsel af 3 vejs ventil
: 16 jan 2014 21:28
af Ugelvig
Oldgaard skrev:
Det er jeg faktisk ikke klar over, men ligger lige så godt på sofaen, så gider ikke gå,ud og prøve lige nu
Kaffe i koppen og legaliseret vold i TV?
Underlig opførsel af 3 vejs ventil
: 16 jan 2014 21:30
af ino
Oldgaard skrev:Nu skulle det endelig være, efter at have ligge i skabet og jeg ikke har fundet auto install af min 3 vejs ventil til vvb, så måtte jeg jo igang med manuelt arbejde
fik monteret den og skruet ledningerne på styringen
men fyha da sorte fingre
nu ser jeg dog at ved varmtvand priotering så veksler ventilen mellem vv drift og alm drift
Styring er V. 6
Chip V 6.85
dog har jeg fundet ud af at hvis jeg fjerne den brune ( konstant strøm/fase) så bliver den i vvp position
se videoen her :
https://www.youtube.com/watch?v=R4YzZASDEIY
nogen fornuftig forklaring ? ( Brandsen ingen perfide bemærkninger om manuelt arbejde
)
Lukker ventilen ikke når du tager den blå af? Motoren skal have fast fase og nul (den brune og sorte) for at køre og bliver styret af den blå fase fra styringen (åbne og lukke signal)
Underlig opførsel af 3 vejs ventil
: 16 jan 2014 22:15
af Oldgaard
ino skrev:
Lukker ventilen ikke når du tager den blå af? Motoren skal have fast fase og nul (den brune og sorte) for at køre og bliver styret af den blå fase fra styringen (åbne og lukke signal)
Den skal jo
ikke lukke når den kører vvp
men jo det gør den, og den holder også åben når jeg fjerner fast fase
J-B skrev:Tror du skal have fat i Levi, det tyder på at der er en fejl i motoren.
Hvis du tager motoren af, laver den så samme nummer?
Så fik jeg rejst mig
jeps samme nummer
Underlig opførsel af 3 vejs ventil
: 16 jan 2014 22:20
af Slettet 15549
Kan du ikke vælge om ventilen skal være normally open (no) eller normally closed (nc)
Underlig opførsel af 3 vejs ventil
: 16 jan 2014 22:22
af Oldgaard
Bon Scott skrev:Kan du ikke vælge om ventilen skal være normally open (no) eller normally closed (nc)
selvfølgelig kan jeg det
men det hjælper jo ikke på motorens opførsel