Info om opdatering 10.0467

Indlæg af stokersoft » 09 jan 2014 14:15

Hej Plummer

Hvis vandrerist er slået til tager blæserrens længere tid, da risten flyttes 10% frem og tilbage under blæserrens. Er vandrerist funktionen slået fra kører blæseren som normalt.

Du kan trygt opgradere til 10.0468, for at undgå problemet på version 10 skal du gøre følgende:
1. Gå til menu 7 Rens
2. Under fanen Vandrerist finder du feltet "Rensning efter" og sætter til 0 kg = off.

Det burde hjælpe dig, skulle det mod forventning stadig drille, så må du lige sige til.

Mvh. Jens


plummer
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 34
Tilmeldt: 08 okt 2013 17:18

Info om opdatering 10.0467

Indlæg af plummer » 09 jan 2014 16:24

Har fundet løsningen YES sir!!! :)

det var simpelhen måden jeg fik den re sat på der ikke var helt efter bogen

Ellers tak for hjælpen :great:

plummer
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 34
Tilmeldt: 08 okt 2013 17:18

Info om opdatering 10.0467

Indlæg af plummer » 09 jan 2014 16:31

Måske man skulle lave en guide i hvordan man reseter ens styring / opdatering :)

Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 213
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Areal: 160
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Info om opdatering 10.0467

Indlæg af Ladegaard10 » 09 jan 2014 17:56

plummer skrev:Måske man skulle lave en guide i hvordan man reseter ens styring / opdatering :)
Reset ???
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade

plummer
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 34
Tilmeldt: 08 okt 2013 17:18

Info om opdatering 10.0467

Indlæg af plummer » 10 jan 2014 14:59

Ja nemlig :) Reset to factory..


Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 213
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Areal: 160
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Info om opdatering 10.0467

Indlæg af Ladegaard10 » 10 jan 2014 15:22

plummer skrev:Ja nemlig :) Reset to factory..
Reset to factory efter en opdate det har jeg nu aldrig gjort
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade

plummer
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 34
Tilmeldt: 08 okt 2013 17:18

Info om opdatering 10.0467

Indlæg af plummer » 10 jan 2014 16:11

Nej det var før opdateringen, fordi jeg havde problemer med mit blæserens, som ikke fungerede, som det skulle, hvis du læser hele tråden :)

Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 213
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Areal: 160
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Info om opdatering 10.0467

Indlæg af Ladegaard10 » 10 jan 2014 16:54

plummer skrev:Nej det var før opdateringen, fordi jeg havde problemer med mit blæserens, som ikke fungerede, som det skulle, hvis du læser hele tråden :)
Ja det har jeg læst, jeg kan ikke forstå at du skal lave en Reset to factory, det skal da spille max selvom du laver en opdate
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade

plummer
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 34
Tilmeldt: 08 okt 2013 17:18

Info om opdatering 10.0467

Indlæg af plummer » 10 jan 2014 18:19

jamen det gjorde det jo ikke, vi manglede en guide i at reset den helt, men min smed fik så enderligt snakket med NBE om hvad vi skulle gøre :)
denne guide kunne jo godt have lagt i manualen, som man får med, istedet for man skal til at ringe til NBE

Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 213
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Areal: 160
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Info om opdatering 10.0467

Indlæg af Ladegaard10 » 10 jan 2014 18:22

plummer skrev:jamen det gjorde det jo ikke, vi manglede en guide i at reset den helt, men min smed fik så enderligt snakket med NBE om hvad vi skulle gøre :)
denne guide kunne jo godt have lagt i manualen, som man får med, istedet for man skal til at ringe til NBE
Jo jo men lidt underligt at du har haft den samme fejl på to styringer
Er det ikke noget med at trykke på knappen inde på printet, og mens man trykker på knappen så skal der sættes spænding på styringen
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade


Besvar