VVB ventil hænger efter skift fra V6.78 til V10

: 04 jan 2014 21:34
af rudik
Hej

Jeg har idag udskiftet min gamle V6.78 styrring med en helt ny V10.

Men efter skiftet hænger min VVB ventil.
Har efterset alt og opdateret styrring til nyeste ver. Osv.
Jeg kunne konstatere at når jeg tændte for styringen og målte spændingen på udgangen var der 0 volt
Aktiverede jeg udgangen i manual styring er der 228 volt deaktivere jeg udgangen igen er der ca. 200 volt
Og ventilen lukker ikke.
Det hele endte med at jeg monterede en pære parallelt over
VVB udgangen og problemet er løst.
Kan nu efterfølgende læse at jeg ikke er alene med det problem.

http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=4459.0

Havde jeg bare læst det først så havde jeg ikke brugt det meste af dagen på det problem :oops:

Er der nogen der ved om det stadig er løsningen eller om der er andre løsninger på vej?.

Mvh
Rudi

VVB ventil hænger efter skift fra V6.78 til V10

: 04 jan 2014 21:57
af Ladegaard10
rudik skrev:Hej

Jeg har idag udskiftet min gamle V6.78 styrring med en helt ny V10.

Men efter skiftet hænger min VVB ventil.
Har efterset alt og opdateret styrring til nyeste ver. Osv.
Jeg kunne konstatere at når jeg tændte for styringen og målte spændingen på udgangen var der 0 volt
Aktiverede jeg udgangen i manual styring er der 228 volt deaktivere jeg udgangen igen er der ca. 200 volt
Og ventilen lukker ikke.
Det hele endte med at jeg monterede en pære parallelt over
VVB udgangen og problemet er løst.
Kan nu efterfølgende læse at jeg ikke er alene med det problem.

http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=4459.0

Havde jeg bare læst det først så havde jeg ikke brugt det meste af dagen på det problem :oops:

Er der nogen der ved om det stadig er løsningen eller om der er andre løsninger på vej?.

Mvh
Rudi
Det lyder til at der en fejl i din styring
Kan du ikke bruge en anden udgang indtil du finder ud af hvad problemet er

VVB ventil hænger efter skift fra V6.78 til V10

: 04 jan 2014 22:18
af rudik
Det er samme problem på de andre udgange.
Prøv at læse det link jeg har i indlægget.

VVB ventil hænger efter skift fra V6.78 til V10

: 04 jan 2014 22:32
af Ladegaard10
rudik skrev:Det er samme problem på de andre udgange.
Prøv at læse det link jeg har i indlægget.
Sorry det have jeg ikke lige klikket på

Det lyder sgu underligt
Jeg vil anbefale dig at du evt kontakter (Michael) pille bruger herinde fra, hvis han ikke skriver i dette indlæg da han ved alt !!!

VVB ventil hænger efter skift fra V6.78 til V10

: 04 jan 2014 22:35
af T-mek
Davs Rudi...

Hvis jeg kender dig ret så har du prøvet alle tænkelige (og muligvis utænkelige) ideer...
Men er jo nød til at spørge, er der OK jordforbindelse i inst. til styring og har du prøvet noget så simpelt at bytte fase/nul på forsyning til styring ?
Er kabel mellem styring og vvb. ventil 3 eller 5 leder ?
Hvis det er 5 leder, hvad langt er kabel så ?


Mvh.
Christian

VVB ventil hænger efter skift fra V6.78 til V10

: 04 jan 2014 22:53
af rudik
Hej Christian

Der er ikke jord på min installation. Kan dog godt prøve at etablere det.
Nul og fase er ikke byttet. Kan da godt prøve at bytte dem.
Kablet er 7 leder og ca. 10 meter langt.

Og jeg har ikke haft problemet før med den gamle styrring.

/Rudi

VVB ventil hænger efter skift fra V6.78 til V10

: 04 jan 2014 22:58
af T-mek
rudik skrev:Hej Christian

Der er ikke jord på min installation. Kan dog godt prøve at etablere det.
Nul og fase er ikke byttet. Kan da godt prøve at bytte dem.
Kablet er 7 leder og ca. 10 meter langt.

Og jeg har ikke haft problemet før med den gamle styrring.

/Rudi
Hvis de 2 første ideer ikke virker, så prøv at læg overskydende ledninger i 7 leder til jord....

VVB ventil hænger efter skift fra V6.78 til V10

: 04 jan 2014 23:05
af rudik
Jeg prøver dem en efter en imorgen.
Opdagede bare jeg ikke var alene med problemet, ved ikke om du har set det link jeg har med?.

T-mek / Christian det må være ham med LSA-tangen?. :wink:

VVB ventil hænger efter skift fra V6.78 til V10

: 04 jan 2014 23:16
af T-mek
rudik skrev:Jeg prøver dem en aften en imorgen.
Opdagede bare jeg ikke var alene med problemet, ved ikke om du har set det link jeg har med?.

T-mek / Christian det må være ham med LSA-tangen?. :wink:
Jo jo, så godt link, men tænkte bare at løsningen kunne ligge lige for.
Nogen gange kan man jo stå og stirre sig totalt blind på et problem.

Jo, LSA tang i postkassen.
:great:

VVB ventil hænger efter skift fra V6.78 til V10

: 04 jan 2014 23:21
af rudik
Ja det kunne jeg næsten regne ud.

Jeg har brudt regel nr. 1 lad være med at pille ved noget der virker :-)
Syntes bare jeg ville forære mig selv en forsinket julegave.
Men så gik tiden da med det.