Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Scotten går ud og tænder ikke op. Kan man programmere den ?

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Besvar
calle

Scotten går ud og tænder ikke op. Kan man programmere den ?

Indlæg af calle » 28 dec 2013 11:56

Har haft lidt problemer med at Scotten ikke får nok at leve af og går ud, når den kører lavlast. Extern silo trænger til rens, men det må vente, der er for mange piller i den lige nu. Problemet kunne løses ved, at den selv startede op igen, når temperaturen kom under minimum, men det gør den ikke, fordi den er gået i fejlmode: F1. Kan man få den til at autostarte efter F1 ?

Venlig hilsen


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Scotten går ud og tænder ikke op. Kan man programmere den ?

Indlæg af pille bruger » 28 dec 2013 12:33

calle skrev:Har haft lidt problemer med at Scotten ikke får nok at leve af og går ud, når den kører lavlast. Extern silo trænger til rens, men det må vente, der er for mange piller i den lige nu. Problemet kunne løses ved, at den selv startede op igen, når temperaturen kom under minimum, men det gør den ikke, fordi den er gået i fejlmode: F1. Kan man få den til at autostarte efter F1 ?

Venlig hilsen
Nej, det kan du ikke - sikkerhed.
Du kan i stedet lave en ny afvejning, og indstille min effekten ( skorstenstræk )
Når det er stillet korrekt, går den ikke ud.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

calle

Scotten går ud og tænder ikke op. Kan man programmere den ?

Indlæg af calle » 28 dec 2013 12:49

OK. Takker.

Venlig hilsen