Hey
Har tænkt på om det var muligt at sætte gulvvarmestyringen til at fungere som ekstern kontakt for scotten. På GV styringen er der en port som slutter når der kaldes på varme. Dog er pumpen monteret på denne og der er kun én.
En el-kyndig vil måske så kunne svare på, om det er muligt at sætte den eksterne kontakt til fyr-styringen sammen med pumpen. Altså hvis pumpen sættes til denne kontakt med nul-ledningen i stedet for fasen. Dvs. at der ikke burde være 230 v i, og fyr-styringen så kan sende tænd/sluk signal igennem også.
Måske lidt teknisk, men håber nogen kan svare.
Tak
Ekstern kontakt fra gulvvarme
-
- Stoker I
- 10
- Indlæg: 14
- Tilmeldt: 21 aug 2013 21:00
- Mit fyr: Scotte 10 kw BS1016
- Areal: 194
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8950
- J-B
- Stoker XVI
- 12
- Indlæg: 1548
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Mit fyr: HS Tarm Woody 10kw V10 pt.
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7950
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Geografisk sted: Thorup Mors
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Ekstern kontakt fra gulvvarme
Det kan du godt, MEN MEGET VIGTIG, du skal have en relæ i mellem der slutter og bryder sammen med pumpen.
Du må ikke sende hverken nul, fase eller jord til din styring.
Den relæ har 5 ben, 2 som du kobler til pumpen, og på den anden side vælger du C og NO til din styring i stedet for lusen ved K-K1, er du i tvivl så lad en elektrikker lave det, 1 fejl så er det ny styring.
Du må ikke sende hverken nul, fase eller jord til din styring.
Den relæ har 5 ben, 2 som du kobler til pumpen, og på den anden side vælger du C og NO til din styring i stedet for lusen ved K-K1, er du i tvivl så lad en elektrikker lave det, 1 fejl så er det ny styring.