Hejsa,

Efter at have læst så meget som jeg kan, har jeg måttet give op... :(
Er der nogen her - der kan fortælle mig hvor på printet disse 3 ledninger skal monteres?

/Compeed


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

montering af silo måler i V10 styring

Indlæg af pille bruger » 20 dec 2013 20:05

På printet er der terminaler der heder afstand ( distance ) , SIG + og -
Der skal de i.
GRØN i afstand SIG.
BLÅ i afstand -
RØD i afstand +
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Compeed
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 30
Tilmeldt: 22 jun 2013 11:48
Mit fyr: Scotte Mini BS 16KW
Areal: 207
Brændsel: Piller - German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 5000
Modtaget likes: 2 gange

montering af silo måler i V10 styring

Indlæg af Compeed » 21 dec 2013 10:33

Tusind tak, nu virker det! Havde byttet om på grøn og blå..

MikaelK
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 5
Tilmeldt: 28 jan 2013 20:41
Mit fyr: Scotte BlackStar Mini 10 kwh
Areal: 220 m2
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: Ca. 4 t
Geografisk sted: Slagelse

montering af silo måler i V10 styring

Indlæg af MikaelK » 28 dec 2014 11:21

pille bruger skrev:På printet er der terminaler der heder afstand ( distance ) , SIG + og -
Der skal de i.
GRØN i afstand SIG.
BLÅ i afstand -
RØD i afstand +
Så mangler vi blot den fysiske placering i siloen - det fremgår ikke af diagrammet!

Jeg gætter på at den skal sidde midt på kanten af låget, men så bevæger den sig jo hver gang man skal fylde piller i magasinet.

Er der nogen der har et foto af monteret silo-måler?

Brugeravatar
Oldgaard
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2525
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 27 gange
Kontakt:

montering af silo måler i V10 styring

Indlæg af Oldgaard » 28 dec 2014 13:04

MikaelK skrev:
Så mangler vi blot den fysiske placering i siloen - det fremgår ikke af diagrammet!

Jeg gætter på at den skal sidde midt på kanten af låget, men så bevæger den sig jo hver gang man skal fylde piller i magasinet.

Er der nogen der har et foto af monteret silo-måler?
Kig på 1. billede

http://www.kennel-shenaja.dk/pillefyr/t ... 0Woody.pdf
Som Aaen sagde : ok, det er osse bare for at have sagerne. hvis nu at der skulle komme en landmand op i mig

Bor du på Midtsjælland og står en aften og mangler fotoføler eller eltænder til scotte/woody så giv mig en pm


MikaelK
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 5
Tilmeldt: 28 jan 2013 20:41
Mit fyr: Scotte BlackStar Mini 10 kwh
Areal: 220 m2
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: Ca. 4 t
Geografisk sted: Slagelse

montering af silo måler i V10 styring

Indlæg af MikaelK » 28 dec 2014 13:29

Tak skal du ha', jeg går straks i gang.

Mvh. Mikael